施工現場臨時用電安全規范1外電線路防護1.1在建工程不得在外電架空線路正下方施工、搭設作業棚、建造生活設施或堆放構件、架具、材料及
臨時用電規范原則規定:配電箱電器配置是隔離開關+斷路器+漏電保護或隔離開關+熔斷器+漏電保護。這二種配置是不是任何情況都可以通用,還是要區別不同負荷狀況進行配置?
內有全部施工用電內業與2005施工用電規范
知識點:臨電
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 編輯 施工現場臨電組織設計
剛才在個論壇問了個兄弟這個事情。沒有確切答案,所以開帖想請教下大家!也不知道需要哪些機械?他們又是多大的負荷!系數取多大?。。。。。。。。。。。
電氣事故基本知識 基本概念 電氣事故的防治 施工現場臨時用電安全技術 臨時用電概述 外電防護 臨時用電線路的敷設 供配電裝置 電路保護措施 常用電動機械的臨時用電安全技術 施工現場電氣照明用電安全技術 例:鉆孔施工臨時用電技術措施 施工現場臨時用電管理 臨時用電管理制度及責任制 臨時用電安全技術檔案 用電人員的管理 用電安全圖標[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-19 15:28 編輯 ]
施工現場臨時用電1、施工現場臨時用電什么情況下需編制臨時用電施工組織設計?答:用電設備在5臺及5臺以上或設備總用量50KW及50KW以上。此外應編制安全技術措施。2、在建工程的外側邊緣與1KV以下外電架空線路的邊線之間的最小安全距離應大于多少米?答:4米。3、變配電室要求做到“五防一通”指的是什么?答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小動物。一通:即保持通風良好。4、使用的電氣設備按有關安全規程,其外殼應有什么防護措施?答:防護性接地或接零。5、對電擊所致的心博驟停病人實施胸外心臟擠壓法,應該每分鐘擠壓多少次?答:60-80次。6、施工現場臨時用電采用三級配電箱是指哪三級?答:總配電箱、分配電箱、開關箱。7、在操作閘刀開頭和磁力開關時,為什么必須將蓋蓋好?答:防止萬一短路時發生電弧或熔絲熔斷飛濺傷人。8、電工在停電維修時,必須在閘刀處掛上什么警示牌?答:“正在檢修,不得合閘”。9、施工現場專用的中性點直接接地的電力線
末級箱太多,鋼筋房,木工房每臺機具分別設置。并配移動配電箱,采用TN-S系統。請朋友們拍磚。這是很早的照片了,現在我們根據規范,空開己使用透明外殼了,能見到明顯分斷點。漏電、空開的選用嚴格按機具負荷選擇。所有配開關必須粘貼好標識標牌,(注意,所有機具必須安全接地)
施工現場臨時用電專項方案
關于施工現場臨時用電請教各位幾個問題。1、在一級箱4P總漏電開關負荷處引出N線,以后在二級箱、三級箱在不用4P開關,單相用電的話在直接在N線端子板上接,這樣可以嗎?這樣是二級保護碼?還會有什么不良后果?2、還有一個工地一級箱內沒有4P開關,在一級箱內只有PEN共用線,到二級、三級箱內的PE、N線是從這條線接出的,用兩條線分別接在二級、三級箱內的N線、PE線的端子板上,如果單相用電的話,就單獨用帶N級漏電開關,在N線端子板引一條線,接在漏電開關上端,這樣用電是什么系統?有二級保護碼?3、是不是每一級配電箱內都必須有4P漏電開關呀?
這是今年最新的安全技術規范 JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范.part1
在許多建設工程施工中,由于供電施工需要經常拆裝移位,我們施工人員甚至是一些基層管理者很容易忽視施工現場臨時用電,致使施工現場臨時用電不可避免地帶有許多臨時觀念的痕跡。像在一些隨用隨撤的移動式用電設備和手持式的電動工具它們用電線路的PE線則往往懸空。不是電源一側沒有與配電箱PE端子連接,就是設備一側沒有與設備外殼連接;一些漏電保護開關成了擺設,脫扣失靈,維修人員如果疏于檢查,該修未修,該換未換;配電箱經常出現一個開關下接多條電纜的現象,手持式電動工具“多機”接“一閘”的現象尤為嚴重;施工現場電纜拖地的現象經常是隨處可見,更有甚者,一些電動工具經常使用塑料軟線拖地敷設。怎樣才能消除施工臨時現場用電出現的各種弊病。筆者認為,應該通過以下四點措施進行綜合治理。 一、加大經濟投入,完善用電設施 《中華人民共和國安全生產法》規定:“生產經營單位應當具備的安全生產條件所必需的資金投入,由生產經營單位的決策機構、主要負責人或者個人經營的投資人予以保證,并對由于安全生產所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任?!币虼耍瑸榱耸┕ぐ踩?,施工業主應該舍得必要的經濟投入
新手剛接觸道路與橋梁,目前項目部有個市政道路帶水上橋梁的工程,本人是從事安全管理工作呢,但是要求編制臨時用電專項方案,網上到是搜了一堆,計算方式也大概看了下,只是越來越覺得我這個算不下去, 如何通過計算來選擇變壓器、配電線路、配電箱、漏電保護器等,特在此向各位大神求助(也可以加QQ向您學習)。項目主要設備如下(施組上面來的設備數據,估計大多有問題: 設備分類
施工現場臨時用電規范
施工現場臨時用電規范專題,為您提供施工現場臨時用電規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工現場臨時用電規范 相關的專業交流討論,更多施工現場臨時用電規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題