1.設計內容1.1施工現場臨時供水系統設計。1.2施工現場排水設計。2.設計依據2.1招標文件2.2 《建筑施工手冊》第四版縮印本2.3 《給水排水設計手冊》第2冊2.3施工現場平面布置圖2.4工程所在地的水文資料2.5非本專業的各種數據3.臨時供水、排水設計方案3.1臨時供水3.1.1水源:業主提供的施工現場紅線內臨時用水點。3.1.2系統:施工現場生活、生產及消防合用系統。3.1.3施工現場及生活區考慮同一時間內發生火災次數為1次,施工現場消防用水量為20L/S。3.1.4供水形式:由業主提供的DN100市政給水進口處敷設管線至相應廠房,1、2、3號廠房入口處設兩路用水管(施工及消防用水分開使用),沿途設置消火栓及施工用水點以滿足1、2、3號廠房及其它各類用房需要。 辦公及生活區設置餐廳、衛生間、洗漱池。基坑周圍消火栓布置間距為50m,其它位置處消火栓布置原則要滿足施工現場任一起火點能有充實水柱到達。消火栓設計采用
現在在做工地,150米高,有比較優化的臨時用水方案嗎?學習學習。150米需要分區嗎?分區的話怎么分好?還是不分區底下用減壓閥減壓,哪個成本低些?歡迎各位前輩指點
施工現場臨時用電、用水施工方案
目錄 第一章 工程概況................................................................ 2 第二章 編制依據................................................................ 3 第三章 編制范圍................................................................ 3
請教:如何審查施工臨時用電方案,或者說審查要點。施工方昨天拿份施工臨時用電方案給監理審查。里面有: 項目簡介。 各種用電設備和設施列表。 開關箱里面保護、控制選型和進線選擇。 二級配電箱保護、控制選型和進線選擇。 一級配電箱保護、控制選型和進線選擇。 變壓器選擇。 防雷保護和接地保護。 安裝用電技術措施。 施工臨時用電平面布置圖。 架空桿圖。 各用電設備開關箱接線圖。 二級配電箱接線圖。 一級配電箱接線圖。
本帖最后由 無間道 于 2014-3-3 18:37 編輯 給大家轉載一個技術資料。希望能給大家一點幫助。一、編制依據《低壓配電設計規范》GB50054-2011中國建筑工業出版社《供配電系統設計規范》GB50052-2009中國建筑工業出版社《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005中國建筑工業出版社《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-2011
施工臨時用水用電計算
某小區工地臨時用水方案資料簡介(某小區工地臨時用水方案) 某小區工地臨時用水方案現場用水主要由三部分組成:生活用水、混凝土養護用水、消防用水。辦公區生活用水和攪拌站用水由給水干管直接引出,混凝土養護、施工作業面用水和消防用水,經消防水池并分別設泵加壓后送到各層。主體施工階段,在基槽內用磚砌筑一個V=3×3×3=27m3的消防池。用DN100水管沿建筑物周邊布置環線消防管線,布設消防栓。詳見施工現場臨水布置圖。建筑物內由三根DN100立管,隔層設置DN100單口消防栓,每層三個,由該管道提供樓內消防用水。作業面施工用水設四根DN80立管上樓,位置同消防立管。
我現在的這個工地場地小,面積大,本人沒什么臨水布置經驗,請問,臨時用水一定要布置成環狀嗎?臨水立管布置在什么位置較合適。臨時布置的原則是什么?謝了,兄弟們。急用。
現有一個施工現場,臨時自來水管徑DN100(安裝100x40卡表)。由于特殊原因,臨時自來水必須從業主現有的自來水入口之前的管道上開三通引入,那個管道也是DN100的。麻煩的是,業主的管道帶著一個及其重要的設備機房和一個及其及其重要的建筑物,兩個都不允許出現壓力大幅波動和斷水現象(白天如此,夜間24:00以后好些)。施工現場的日最高用水量是100立方。人家提出一個設想,即現場這邊夜間(24:00以后)存水,白天就最好不要開閥門了。各位大俠有沒有什么好的經驗或方案,既能保證不影響人家的正常使用,又能保證現場的用量要求。有的話,請多多執教啦。這可是真實的實際情況,不知道各位有沒有遇到過。事先說明,如果做水箱的話,在市政壓力0.4MPa的條件下,多長時間灌滿100立米的大水箱?有沒有別的辦法?
包括臨時用水圖紙工地總用水量Q=q1+q2+q3其中:1)q1-----施工用水量 q1=K1×K2×ΣQ1×N÷(8×3600) =(1.1×1.5×80×1000) ÷(8×3600) =4.58L/s K1-----不可預見施工用水系數。取1.1 K2-----施工項目施工用水不均勻系數。取1.5ΣQ1×N-----最大用水日施工項目的日工程量與相應用水定額的乘積。取80×10002)q2-----施工機械用水以及辦公區用水,取0.5 L/s3)q3-----消防用水量,取1.5L/s4)Q=q1+q2+q3=4.58+0.5+1.5=6.58L/s
本工程施工供電采用以地方電源供電的方案。根據全線重點工程及結構物的數量、工程量大小、分布位置以及工期要求,我部對臨時用電功率大小進行詳細的計算,在橋梁下部拌和場、預制場以及隧道口安裝6臺臨時變壓器,總用電負荷2520KW。分別如下:①、在西坑口隧道洞口設置1座315KVA變壓器;②、在左溪大橋設置1座315KVA變壓器;③、在銅鑼形隧道洞口設置1座315KVA變壓器;④在銅鑼形高架橋設置1座315KVA變壓器;⑤、在楓嶺頭隧道左右線洞口各設置1臺630KVA變壓器。
施工的范圍:為了便于施工操作層移動配電箱,將供給電渣壓力焊、電焊機、振動器及工作面的局部照明使用,將上述幾個電源的二級配電箱設在一個鋼筋制作房及1、2#車間,1、2#裝配車間,研發車間附近。用于本工程的設備主要有塔吊、鋼筋制作設備及焊接機械、木工機械等。
北京某高校遷建工程臨時用水施工方案資料簡介(北京某高校遷建工程臨時用水施工方案) 中央美院遷建群體工程為集辦公、教學及學生生活、后勤保障等為一體的綜合性建筑群,位于北京市朝陽區花家地,總建筑面積約五萬平方米。最高建筑高度為27m。 施工現場設有臨建辦公室及施工用房,供建設單位、監理公司及施工單位辦公、生產使用。2施工臨時用水設計及施工內容:施工現場消防、施工及生活臨時設施給水、排水的設計及施工。消防、施工用水泵房的設計及施工。
簡要說明: 該小區建筑面積為2萬m2,上空無高壓線跨越,變壓器、總配電室與分配電房的配電設施已安裝到位,職工生活區和辦公室分開布置,生活用電單獨分開設置配電箱,使用安全電壓;木工制作場地,鋼筋配料場地,各種機械設備和3臺塔吊,臨時用電單獨分開設置開關箱,按規范設置接零接地漏電保護裝置;主電纜線已架空絕緣,三級配電設置到位。文件格式:Word文件大?。?50 KB
一項目,占地面積20萬平米,建筑面積70萬平米,其中地下27.5萬平米,同時開工建設。臨水目前開了兩個T口50水表(市政給水壓力0.25Mpa),項目地與市政管網高差7米,最遠用水點500米,現在臨水接到用水點水壓很低,流量只有1立方/小時。請大家幫忙是否有好的建議提供。謝謝!
如題:建筑高度220m單層面積超過2000㎡,如何在臨時用水中設置消防設施室內消火栓要設置成幾個?消火栓的設置應該跟面積有關吧?還有就是消火栓的給水量是如何選用的?新手在做方案無人問詢?。。」蚯髱椭?'(
(一)施工現場臨時用電方案及措施 1、施工現場用電概況 施工現場由甲方供電到現場東南角處總配電房。本工程現場用電從甲供配電房引線到現場工程配電房總配電箱→各分配箱→各機具機械開關箱。 2、施工用電及防護措施 施工現場臨時供電采用(TN-S系統)三相五線制,其中三根為相線一根為工作零線,另一根是黃/綠雙色線。三級配電二維保護、總配箱漏電保護器,開關箱漏電保護器,配電箱系列應選用主管部門頒發準用證的產品。每個箱均設有隔離電源開關,總配箱與開關箱漏電應靈敏可靠,其額定漏電動作電流不大于30mA,漏電動作時間應小于0.1S,同時作為二級漏電保護器應具有分段分級保護功能。PE線為黃綠雙色多股銅蕊線作為保護零線,在線路中不得經過各電箱中的隔離開關及漏電保護器作工作零線用。實行一機一閘一漏一開關箱一鎖原則。
臨電安全方案,技術負責人必備技能
施工臨時用水方案
施工臨時用水方案專題,為您提供施工臨時用水方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工臨時用水方案 相關的專業交流討論,更多施工臨時用水方案相關內容請?jiān)L問