各位大俠,本人現設計一個高層,底部2層有餐飲廚房,上部十幾層公寓,總高度超過50米,是一類公建,現在的問題是廚房的排油煙通到哪里呢?如果一直通到屋頂,每層都要占不少公寓的面積,甲方及建筑都不愿意,能否到2層就排到室外呢?規范上也沒有一個明確的說法
兩個問題:(1)廚房室外排油煙口與進風口的間距? (2)有燃氣灶的廚房要不要設事故排風?1.《建筑設計防火規范》要求排煙口和進風口10米,《通風空調設計規范》要求事故排風口和進風口距離20米。2.廚房排油煙系統算不算事故排風口,應該不算。3.有燃氣灶的廚房要不要設事故排風? 《通風空調設計規范》條文解釋5.4.1-5.4.6中第一條“對生產、工藝過程中可能突然放散有害氣體的建筑物,在設計中均應設置事故排風系統。有時雖然很小或沒有使用,但并不等于可以不設,應以預防為主。”但在2009版《技術措施暖通空調動力》4.2章節“廚房通風”中,只有地下室和半地下室采用燃氣灶的廚房才用設事故通風。
廚房廢水與衛生間污水可共用橫干管匯合排到室外嗎?這是一個商住樓,三層以上是住宅,一至三層是商場,想在三層商場天花頂匯合。
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
一款不用安裝室外排油煙管道、沒有室外油煙處理器的餐飲業《廚房油煙凈化機》,專利號ZL03272315.6。二灶頭機型。該機不用任何化學添加劑濕法凈化廚房油煙。廚房油煙去除效率≥99.77%。該產品沒有室外排油煙管道,沒有室外油煙處理器,不存在排油煙管道日久集油容易引發火災問題。排風口不用引入下水道,不會造成周邊環境的污染。節約資源,不會造成城市景觀的負面影響,還可減少環保部門的監管投入。該產品特別適合于中小型餐館和選址不當、需要改造的餐飲業廚房使用。該產品符合國家“十一五”計劃提出的創建一個‘環保、節約、和諧型社會’的要求。該專利已進入產業化階段(有產品應用實例光盤)。據環保人士評價,該產品的應用推廣,有可能淘汰需要安裝室外排油煙管道、需要安裝室外油煙處理器、或是排風口引入下水道的其他同類產品。如果您是同行廠商,如果您有實力,如果您有遠見,希望與您攜手,共同開發推廣該專利產品,去擁有境內95%的廣闊市場。過了這個村,沒了這店!不要把機會留給別人!聯系電話:13597020535 陳先生 . 郵箱:cjh2003hd@yahoo.com.c
小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,大家討論一下,消火栓設置的原則是什么,小區有多層,小高層,高層都有,是按照規范120m的間距呢,還是小高層,高層下必須要設置市政消火栓呢?
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?
室外管線在進行縱段面計算時能不能根據覆土來定,因?yàn)楹眯┕芫€標高控制主要依據覆土來定。還有能不能增加跌水和沉砂井的設置,還有井標高標注太單一建議增加標注樣式。還有化糞池計算后能不能提供復制的文字資料如圖所示,還有池子尺寸。這樣就更方便了
室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
最近做了個作圖的設計。雖然做完了,但是自己看著很別扭。就是室外消火栓應該接到什么管路上面?。∥以瓉碚J(rèn)為是應該接到消防水泵房出來的管路上的。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用??墒怯腥艘笪野咽彝庀鹚ㄖ苯咏拥绞彝馐姓苈飞希?qǐng)大家給我問診問診啊?。〖保。?!
請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來?yè)錅缁馂?zāi)的,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了!兩人意見不同所以只好來這里問問了)
各位大蝦,我是一名施工技術員,有個問題想向各位大蝦請較; 設計院設計了一根大樓雨水管(UPVC材質)出室外后走廣場(要過汽車)后排入室外管網,設計只說了一句要加固處理,找了一些資料都沒有相關介紹,因此希望各位大蝦幫幫小弟該如何處理,先謝謝了
1.室外人手孔至大樓地下室進線具體做法?我目前知道的一種做法是在地下室鋼筋混凝土墻上做套管,比如100的套管準備穿50的管子用來進線,有沒有什么國標或圖集可拿來參考的???2.還有個問題就是弱電室外管路一般是用什么管材的?一半多少直徑的?具體工藝要求呢???G? PE? PVC? SC?
1 室外消火栓的數量是按照室外消防流量確定還是除此之外還要加上水泵結合起的數量?即有一個水泵結合起就要有一個室外消火栓?2 消防水池的消防車取水口是只相當于一個室外消火栓?還是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有間距要求嗎?取水口有間距要求嗎?
供熱外網安裝時,遇到折角角度很大時(如160度—180度),還采用彎頭嗎?也沒對應型號啊,是不是直接焊接就可以啊,小區道路彎彎曲曲,所以低溫熱松跑道會有很多折角,我才用的是無補償冷安裝,請教大家,有沒有什么問題?希望大家幫我解決問題,謝謝。
現在消防批文都要求我們設置室外消火栓,要是市政給水已經在附近設置了室外消火栓,我是不是可以不在該建筑邊設置室外消火栓???另外該設置室外消火栓時,它的供水是不是直接從市政給水管網接進來那?還是從該建筑的進水總表后接?再問一個愚蠢的問題,就是廠區的室外消火栓是不是直接從廠區的給水管網接上?而不納入廠房的消火栓給水系統?請大俠們指教,謝謝??!
請教各位了:從室外給水管網引入管到貯水池原設計為DN200,現在把他改成DN150,要出個計算書,應該從哪個思路去驗證它DN150可以代替DN200的管道?
我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~
室外廚房
室外廚房專題,為您提供室外廚房相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外廚房 相關的專業交流討論,更多室外廚房相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題