廠房主梁\次梁\樓面,水泥腐蝕與炭化,鋼筋銹蝕.生產產生的含氯煙氣是腐蝕的主要原因,樓頂有烘干臺,用鋼架平鋪在梁上,余熱烘干礦物,其余樓礦物直接平攤在樓面上,已經腐蝕嚴重的樓面上無負載,樓頂有風機,輕微振動.請教各位大佬,此廠房如何加固.廠房柱下有圈梁 地面高度10米,中間部位無梁拉結,主梁跨度9米,間隔6米.
本人在2009年做過一個醫院改造帶加固的工程,該項目有一下幾個特點:一、該房屋一部分為磚混結構,一部分為框架結構,磚混和框架之間沒有舍抗震縫,屬于結構混亂不利抗震的問題;二、該房屋經歷5.12地震,由于該市距離震中較遠,房屋沒有出現地震裂縫,但是醫院分到了國家地震救災款,用于醫院加固;三、該房屋原為四層,結構平面為凹字型,地震后醫院要求增加到六層,同時將凹口部分閑置面積利用起來,在上面增加新建部分,且增加電梯;四、該房屋磚混部分有一道外橫墻飾面脫落,露出砂漿出現粉化,框架部分底部有河流通過,一層板底梁露筋且出現銹蝕膨脹;五、經過估算該房屋加固改造的成本和拆除重建的成本差不多,但是由于國家撥款規定只能用于舊房改造加固,不能用于新建。按照業主的要求和該地區地震后修訂的抗震設防烈度,獻上本人的設計意圖和最終的施工圖紙,工諸位討論評價。該工程現已進攻驗收并投入使用了~
如題,帶花格的磚砌體廁所墻,高約3.5米,如何加固?哪位高手,不吝賜教
在地下巖體工程施工中會經常遇到破碎帶問題,其開挖與支護成為難題之一.六七十年代,在破建設中就用了該法.到如今又發展到了管棚、超前小導管(錨桿)注漿以及聯合超前錨桿加固等.超前支護是一種輔助施工方法,因其相對于隧洞的施工(主要是相對于復合式襯砌)為輔助施工措施,因此國內習慣上稱作輔助施工法,而國外多稱預加固技術或地層處理技術.超前錨桿具有用途廣、成本低、施工速度快與使用靈活等優點而受施工單位歡迎. 對于超前錨桿加固機理研究,余靜、姜春旭等認為在掘進前將錨桿預先固結在巖層內,按巷道輪廓線形成巖石圍壁,并用結構力學的無鉸等截面圓弧拱在均布荷載q作用下求解.陶龍光等認為超前錨桿與破碎巖塊組成一個中間部位剛度較低的梁,使其形成三維的拱殼結構,形成人為拱效應,并用碎塊體力學理論求解.這些學者揭示了超前錨桿加固結構使端頭(工作面)頂部破碎巖層由二維受力轉為三維受力,形成“人為拱效應”等方面起到了重要的作用,但這些理論是建立在結構力學和碎塊力學等力學分析基礎上的,事實上超前錨桿加固作為一種輔助支護,頂板會產生一定的沉降,因而所假設的拱是有幾何缺陷的,可見這些學者能解釋這種結構所
在建筑加固中,植筋膠加固是近些年來備受加固者所青睞的一種加固方法??墒沁€有好多人對它使用操作不當,容易引起一系列的問題,尤其是鉆孔、清孔這些操作步驟,看似很簡單容易,但是里面的學問還是不小的。 針對這一現象,咱們就來學習下。 ★NEWS★ ? 植筋加固鉆孔之前,為了避免對建筑物造成不必要的損傷,要提前使用一個專門的設備測定原結構的鋼筋位置,如遇鋼筋宜調整孔位適當?shù)谋荛_。 ? 在鉆孔定位過程中,有些人是不按圖紙進行施工的,完全是憑靠經驗,這樣很容易導致定位的不準確,給工程帶來不少
大神們看看如何加固這個房子
在結構加固中,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,按照基本性能分為A級膠和B級膠。什么時候用A級膠,什么時候B級膠? A級膠:對重要結構、懸挑構件、承受動力結構作用的結構、構件,一般結構也可使用。
各位大蝦,我是一名施工技術員,有個問題想向各位大蝦請較; 設計院設計了一根大樓雨水管(UPVC材質)出室外后走廣場(要過汽車)后排入室外管網,設計只說了一句要加固處理,找了一些資料都沒有相關介紹,因此希望各位大蝦幫幫小弟該如何處理,先謝謝了
目前常用的加固方法如:碳纖維、粘鋼、增大截面等計算軟件比較少見,提供計算書通常都需要使用手算,不方便,希望喜歡這個專欄的朋友們能夠將自己平時編寫的軟件拿出來給大家分享,我先提供一個我在網上收集的碳纖維加固的程序,希望大家支持。另外世紀云旗也可以計算碳纖維梁和柱加固。
救命!!老爸問我家里房子改一下,是否影響安全,我卻不知道怎么回答,學了四年建筑工程連個砌體結構的簡單問題都不知道,好臉紅啊,不知道如何建立數學模型,怎么計算什么抗傾覆,彎距等等,各位老師幫幫忙指點一下,家里等著改建呢,娶媳婦用的房子啊!大致的情況如下:家住農村,94年建的房子,砌體結構,二層有外走廊懸挑1300MM,原先走廊底板為預制空心板,有5CM厚,1200MM高的砌體(包括8CM砼壓頂)做走廊欄桿,現在想把外走廊改成封閉式的,即將原先的5CM厚的欄桿砌體改為12墻,并砌筑到頂(層高3000MM)開1500MM*1800MM的窗戶,房間開間為3800MM。問原結構挑梁是否安全。該結構挑梁250*250Ф6@150(2)2Ф22,2Ф16[ 本帖最后由 lanshuizhu_2004 于 2009-3-13 12:31 編輯 ]
最近在做1個加固工程,復核時發現柱子軸壓比不滿足,查過加固規范,根本沒有提到軸壓比計算方面的內容;按加固規范計算,把鋼筋受壓計算進去,柱子根本不用加固,但柱子軸壓比的確超了,不知道大家是如何解決的 還有,建科院關于外粘型鋼法加固計算采用的公式外包鋼加固混凝土強度提高值:△fcu=0.9×2×215×Ag/Ah (1)加固后軸壓比為 µ’=µ×fcu/( fcu+△fcu) (2)其中:Ag為加固角鋼面積; Ah為被加固柱截面面積; fcu為未加固時的混凝土強度;µ為未加固時柱的軸壓比。其中:△fcu=0.9× ‘2’ ×215×Ag/Ah為什么要乘以2
我是成都的,這次地震后建筑物不同程度的受損。 很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗規加固呢? 抗震加固規范上說按照抗震鑒定標準加固,可以低于抗震規范,不知道是否可行? 很多鑒定報告,建議只對出現問題的地方進行加固,是否可以? 都不知道怎么辦了?請教各位大師
心情:最近在做一個大型的體育中心柱頭加固的方案,方案出來后不能滿足設計院的要求,感到很壓抑。大體情況:這是個在建的工程,抱歉不方便傳圖和鑒定報告。因混凝土的問題,導致柱頭混凝土出現大量的孔洞(不是蜂窩,是那種可以穿透的孔洞。),對這個柱頭進行加固,梁柱節點屬于丁字形的,梁的截面高度在1米左右,已經現澆完畢。我的方案:顯然,置換混凝土不太現實,無法振搗,做鋼圍套,甲方不同意,理由是:新建的工程,只有幾個柱子做鋼圍套,顯得不那么美觀。于是決定采用C60環氧混凝土灌注孔洞,結構膠粘合,完成后,采用碳纖維布圍束。個人認為做完以后滿足結構使用要求就可以了,但是設計院認為必須滿足的是原柱子截面所能承受的力,也就是說如果原截面承受2.0噸,使用要求是1.5噸,加固完成后必須滿足2.0噸,而不是1.5噸……糾結了……這幾乎是不可能的~~~大家給點建議吧
請問06SG311-1《混凝土結構加固構造》(總則及構件加固)中第3-24頁4-4“基礎圍套縱筋?12@200”如何安放?看表示是閉合箍,外側箍住“基礎圍套箍筋”,里側箍住哪里?類似于下圖,另外GB50367-2006《混凝土結構加固設計規范》中第51頁“(a)柱基節點”中縱筋是往下植筋入基礎,圖集和規范有出入,具體如何理解?
各位大大。。。小弟在這先謝過了。。本人是12屆工程管理畢業生。今天去面試了一家加固技術公司 談的也不錯 對方也愿意培養我這種新人深圳市鼎興建筑加固技術有限公司是一家具有建筑主管部門頒發的特種工程專業承包資質的加固公司,專業從事各種結構改造、鑒定、設計及加固補強;結構梁、板、柱碳纖維加固施工;梁板粘鋼、梁柱外包鋼;植筋化學錨栓;地下室止水堵漏、結構防滲、聚氨酯注漿堵漏;邊坡支護;地基基礎加固;房屋糾偏;砼切割;錨桿靜壓樁基礎加固等專業工程施工 我就想問。。加固工程前景如何。。。具體相比 另外一家建設單位(也是談好了) 工作環境 內容有什么不同, 或者說哪條路比較適合像我們這種新人。。。。 假如現在進的加固公司 以后要是轉建筑其他行業 對自己有沒
1.5米X2.7米的風井洞口,需要封堵,請問有什么方法。植筋做板的話,植筋是否只能用直徑12的鋼筋,因為加固規范中只有12的有鉆孔直徑,再小就沒有了,是不是意味著不能用直徑10個以下的鋼筋?風井四邊是200寬的梁,植筋的埋深按規范計算需要270,不夠?,該怎么處理。還有一個就是在一個4X4米的板(板厚120)中間有一個400X1000的洞,現需要堵上,該怎么做,植筋的話,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的話,估計板容易裂吧。
1.為什么混凝土梁加大截面方法的加固時,新增大加固受力鋼筋與原有受力鋼筋之間要通過焊接短鋼筋來連接?2.次梁新增的加固受力鋼筋要怎么錨固在主梁上?有沒有相應的結構圖?謝謝各位大大了??!
浙江房子的突然倒塌 , 國家開始全國范圍內大力排查危房舊房,并鼓勵個人自主申請檢測及強制性檢測。 檢測加固的春天,這么早就來了. 有誰知道檢測公司資質人員配置是什么樣的不? 需要多少結構工程師,二級的還是一級的?
直接加固的一般方法有哪些? 1、繞絲法 該法的優缺點與加大截面法相近;適用于混凝土結構構件斜截面承載力不足的加固,或需對受壓構件施加橫向約束力的場合。 2、錨栓錨固法 該法適用于混凝土強度等級為C20~C60的混凝土承重結構的改造、加固;不適用于已嚴重風化的上述結構及輕質結構。3、加大截面加固法 該法施工工藝簡單、適應性強,并具有成熟的設計和施工經驗;適用于梁、板、柱、墻和一般構造物的混凝土的加固;但現場施工的濕作業時間長,對生產和生活有一定的影響,且加固后的建筑物凈空有一定的減小。 4、置換混凝土加固法 該法的優點與加大截面法相近,且南京加固公司后不影響建筑物的凈空,但同樣存在施工的濕作業時間長的缺點;適用于受壓區混凝土強度偏低或有嚴重缺陷的梁、柱等混凝土承重構件的加固。5、有粘結外包型鋼加固法 該法也稱濕式外包鋼加固法,受力可靠、施工簡便、現場工作量較小,但用鋼量較大,且不宜在無防護的情況下用于600C以上高溫場所;適用于使用上不允許顯著增大原