求助:天然水體做消防水池使用,有什么要求,要怎么設計?消防水池含室內外消火栓及自噴用水。
市政給水管不能滿足一個新建場區的室外消防水量(45L/S)時,安規范應該設消防水池,可業主考慮投資問題,不想設消防貯水池,想利用場區內的水塘或附近的河道里的水作為消防貯備水量時,我們應該考慮室內外消防給水管的布置呢?需要與生活、生產給水管網分開是當然的了,但這時應注意些什么問題呢?
要據<建規>8.1.2中,提出利用天然水源,其保證率不應小于97%,且應設置可靠的取水設施. 我想問一下,深水井算不算天然水源,如果用泵抽水的話???
總工說消防水池相當于一個室外消火栓,廠區沒有市政給水管道很小DN80,但又得做室外消防,我做了消防水池,請問做了水池后還要做室外消火栓嗎,比如室外消防用水25L/S,要設兩個室外消火栓,就目前情形來看,市政的用不起來,除非室外的做消防泵房,室外消防做臨時高壓系統。那是不是要設兩個消防水池,還是設2個取水口就行了!
一個村鎮的建設一個養殖場,里面有個草棚的建筑 需要做室外消防給水這個養殖場沒有市政給水,使用的地下水,這樣的工程可以直接用地下水做水源給消防用水嗎?如果不可以是不是一定要做消防水池和泵房呢?一個農村需要這么大費周章嗎?消防無小事請各位大俠多多幫忙
總工說消防水池相當于一個室外消火栓,廠區沒有市政給水管道很小DN80,但又得做室外消防,我做了消防水池,請問做了水池后還要做室外消火栓嗎,比如室外消防用水25L/S,要設兩個室外消火栓,那是不是要設兩個消防水池,還是設2個取水口就行了!
湖邊一會所,兩層樓,建面約13000平米,想用天然的湖水做消防水池,請教高手;應該怎樣做才能滿足消防的要求?謝謝!~~另外,在這里消防水池取代高位水箱有沒有可能?需要什么條件?
本建設標準適用于新建、改建和擴建的天然水源消防取水設施建設項 目,以及新編、修編城鄉消防給水規劃,建筑消防水池作為共用消防水源,建設消防取水設施可參照本標準。
最近有個項目,甲方要求利用景觀湖作為室內消防系統的水源,以前未設計過這種系統?,F(xiàn)在甲方要我出個吸入管伸入湖中的取水頭部大樣和確定室外埋地管的管材,不會做啊。是不是就像自來水廠取水泵房中的取水頭部一樣做?急啊,請大家幫幫?/p>
天然氣工程的廠區一般都要設消防水池,而且水池的容積都比較大。近日接到一個項目,由于面積的限制,不能設置消防水池,考慮到廠區旁邊有個水塘,就打算直接從水塘里吸水了,從來沒有畫過這類的施工圖,我應該注意些什么呢?那位兄弟姐妹有個圖例給我學習參考一下就更好了,謝謝
采用天然水源作為消防水源,在教科書、手冊、規范上都有,現在請你拿出間接采用天然水源作為消防水源的實例來。 天然水源按 《消防給水及消火栓系統技術規范》4.4.3所涉及的江河湖海水庫(不含井水);如果你做 過新建民用項目,有城市市政自來水引入的情況下,為節約投資和系統安全性,間接采用以天然水源為主的消防系統;所謂“間接”為不直接取用
在做一個工廠,甲方想不設消防水池,挖一個水塘作消防用水我查了一下規范,相關的有這么幾條:建規8.1.2 消防用水可由城市給水管網、天然水源或消防水池供給。利用天然水源時,其保證率不應小于97%,且應設置可靠的取水設施。建規6.0.8 供消防車取水的天然水源和消防水池應設置消防車道建規條文說明8.1.2 消防用水應盡量采用天然水源,但應采取必要的技術設施(例如在天然水源地修建消防車道、消防碼頭、自流井、回車場等) 使消防車能靠近水源,且在最低水位時也能吸上水(供消防車的取水深度,自消防泵算起不應大于6m)自噴規范:系統用水應無污染、無腐蝕、無懸浮物??捎墒姓蚱髽I(yè)的生產、消防給水管道供給,也可由消防水池或天然水源供給,并應確保持續噴水時間內的用水量。因為沒有做過,現在打算在水塘邊設吸水井供消防泵房及消防車取水請問是否需要做消防碼頭等,水塘水質能否保證消防用水需要,水泵安裝高度應該怎樣確定?
富營養化水體會導致藻類爆發性生長,形成水華或赤潮。水華和赤潮能耗盡水體中溶解氧,使水生動物窒息而死,給水產養殖帶來損失。很多藻類能產生藻毒素,會使各種動物中毒或通過食物鏈傳遞,威脅人類的健康。因此如何有效控制有害藻類一直是人們關注的領域。目前湖內藻類控制技術主要有物理法、化學法和微生物抑藻、動物捕食法等。但這些方法都在不同程度上存在費用高,產生生態危害,不易控制等缺點,因而限制于它們的推廣。 化感作用和化感物質的發現為解決以上問題提供了一種可能的思路。在一個植物群落里,植物和微生物通過釋放化學物質促進或抑制其他個體或自體的現象稱為生物化感作用(Allelopathy)這些物質稱為化感物質(Allelochemical)。Allelopathy一詞是Mo1isch于1937年提出的?;凶饔脧V泛存在于水生態系統,加香蒲,水盾草,穗狀狐尾藻,金魚藻、荸薺、眼子菜、石龍尾、苦草、埃格草、菹草、珊瑚藻等水生植物對特定藻類有化感作用。水花生、水浮蓮、滿江紅、紫萍、浮萍、西洋菜、水葫蘆、石菖蒲對藻類的抑制作用也有報道。利用大麥秸稈控制水體中有害藻類也有較深入的研究。 抑
在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!
問問弱弱的問題哈: 大家都知道冷卻水塔上都配有兩個水泵,其中一個是備用的。想問一下如果兩個水泵同時打開,會有什么不良的影響嗎? 公司的水塔是250的,兩個泵都是55KW的。其實我們的熱負荷很小很小。 這幾天天太冷了。水塔周邊結冰,冰多了就掉進水盆里,被水泵吸進,停在過濾網處,慢慢積多了,水泵出水壓力很低,很多設備因此而不能用,為了提高出水壓力,領導要求把兩個泵都打開。我說不行啊。一個是備用泵,兩個不能同時開,容易燒電機。領導不理解,說留著一個泵干什么。 大家說說有什么不良后果?????
某廠區,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水給整個廠區生產生活使用。在市政上,水塔的調節容積可按最高日用水量的2.5%-6%來計算。但在一個廠區里,我想是不是按照高位水箱的要求來設置,就是最高時用水量的50%來設置呢?麻煩高手指教一下了,謝謝。
隨著石材養護工程實踐的發展,各種理論都建立在對養護實踐中各種問題和現象的分析及解答上,有其合理性和適用性,也有其片面性和制約性??偨Y(jié)如下: 一、不是所有的天然石材都需要防護 如果僅僅是防水防堿,在十掛施工中有些高硬度、高密度石材可以不做防護。這種情況也適用于某些粗晶的花崗石。究竟哪些石材需要防護哪些石材不需要測試方法是在大理巖拋光面下滴水或在花崗巖拋光面上滴醋,若5min后擦干無水斑或醋斑殘留,則該品種大理巖或花崗巖可不做防護。 二、石材防護要園材制宜、因材施工 在工程實踐中會發現防護劑對有些品種的石材防護效果不佳。排除施工不當和產失效,最有可能的原因是沒有用正確的石材化學品進行防護。比如花崗石和大理石因為其礦物組成和化學構成的不同,配護劑的配方也不盡相同。即使同一大類石材,也會因為密度及化學組成不同而增加或降低有機硅樹脂的濃度。所以在石材養護施工時一定要因材制宜,要因材施工。針對不同石材選用不同
1,秘3教材中P42中水塔最低水位計算是否有問題? 如果教材中答案正確,按照水泵和水塔分別計算后節點3就有2個不同的水壓了,這樣違背水力學規律,理解是否正確? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要滿足整個直接供水范圍內的管網的控制點?若不是,P25頁中圖1-15控制點怎樣理解?
我是一名小白,我家準備新裝,我想把水泵安裝在二樓上,三樓以上用水泵和水塔回流用水。在這請教各位大大,我這樣安裝水泵,止回閥可以嗎? 水泵的壓力能打滿水塔嗎?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤