我現在現場用的TROX的氣動氣密閥門(風系統),需要壓縮氣驅動,但現在現場提供的壓縮氣壓力不夠,需要購買增壓設備。請問各位有知道這種設備的具體資料的嗎?有哪些廠家生產這種設備呀?進口的國產的都可以??! 謝謝?。?!
各位同仁本人做了一個消防泵房是供學校整個校區的,校區內每個單體沒有消防水箱和增壓穩壓設備,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和噴淋的四臺泵后,要是做兩套氣壓增壓后,還要放一套無負壓供水設備,根本放不下,請問有沒有人做過,或有更好的辦法,能不能消火栓和噴淋共用一套穩壓裝置?
在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?
消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.
一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,水專業設了增壓泵,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,那這種情況電源怎么考慮呢?
某小高層住宅,共12層(其中12層和11層是樓中樓,也就是大家說的躍層)。1、因12層在樓梯間和電梯間均未開門,室內消火栓系統只設置到11層可否?2、最不利點消火栓標高是按照11層還是按照12層來計算?(如果按11層計算就可以滿足7米靜壓的要求)
看圖集,增壓穩壓設備技術特性表里邊寫到:氣壓罐有消防儲水容積(又分為標定容積和實際容積),后面又寫了穩壓水容積(這個容積是指整個增壓穩壓設備的),請問這兩個容積的區別在那里,具體作用是什么呢?
現請教各位: 請大家看看圖集98S205(消防增壓穩壓設備選用與安裝)的20業的增壓穩壓設備安裝位置圖,比如圖一的消防水箱出水管設了兩路,一路接增壓穩壓設備再接消火栓給水管網,一路直接接消火栓給水管網,這樣接合理嗎?還是直接一路?該如何理解?而說明上第2頁的運行控制全過程有該如何理解?還有就是消火栓和自噴系統如果用一套增壓穩壓設備,怎么設置?又如何控制?還有高規上上說的:增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/S;對自動噴水滅火系統不應大于1L/S,該如何理解?如果共用一套設備的話,有該如何考慮?
1.我所知道的,有冰機與水塔對應的關系,即一臺冰機關了,也相應關一臺水塔的風扇,省電嘛’2.我知道在冬季其實風扇可以不開的,溫度足夠低,但是究竟在什么情況下,風扇可以不開呢?如何去算這個值?
各位兄弟姐妹,有個問題我想咨詢一下。一個32m高的水塔,滑模工藝,混凝土結構,用什么方式檢測其混凝土強度比較可行?比較棘手?;貜?0%的誤差偏大,超聲高空不好操作且受加密鋼筋影響較大,拔出的話弧形面不好測有誤差,鉆芯原則上太復雜(考慮到取芯影響結構和芯樣處理的復雜性)。謝謝!
《高規》 7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定: 7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。 7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。 條文解釋: 7.4.8 本條對增壓設施作出具體規定。設置增壓設施的目的主要是在火災初起時,消防水泵啟動前,滿足消火栓和自動噴水滅火系統的水壓要求。對增壓水泵,其出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量。對氣壓給水設備的氣壓水罐其調節水容量為兩支水槍和5個噴頭30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。 規范說:“出水量對消火栓給水系統不應大于5L/s,對自動噴水滅火系統不應大于1L/s” 解釋說:“出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量” 我不明白說的到底是什么意思?大家都來談談?由此引申的問題: 1.噴淋和消火栓系統的增壓設備可不可以共用一套?還是用兩套? 2.增壓設備是
設計老師讓做兩個方案,一個設對置水塔,一個不設水塔,然后進行經濟比較,確定出更為合理的一個?,F(xiàn)在有個問題,就是不知道水塔的經濟參數從哪里找,那位高人給點提示阿~~~~~感激不盡
現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢?如果不能,該怎么改進呢
關于高位水箱,規范規定高位水箱應滿足最不利消火栓有7m的靜水壓力,在實際中很難單靠水箱自身來滿足,需要有增壓穩壓設備,但如果設增壓穩壓設備可設在消防水池處,就可以不設高位水箱了,只是要提供的揚程增大了,可以省下高位水箱,為什么實際中很少這么設?設高位水箱和不設高位水箱有什么區別?是不是不設時壓力罐的容積要增大?
標準圖上自噴增壓穩壓設備用于屋頂消防水箱的只有一種型號ZW(L)-I-Z-10 氣壓罐容積150L 是不是大家都選這個啊
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 編輯 增壓穩壓設備放在墻角 ,能安裝嗎?如果不能放墻角,最少需要距墻多少呢?求大神解答,在線等。急急急
請問一個五層的辦公樓,五層最不利點的消火栓標高16.1嗎,屋頂水箱最低液位20.40,應該選擇什么樣的增壓穩壓設備?在98S205