請教下各位,空調機組冬季運行時,防凍開關的位置應該在哪,如果是兩管制是在盤管前還是盤管后,四管制又如何呢,一直很困惑,哪位前輩能給講解下,謝謝:)
東北的冬天家用的土暖氣必須天天燒火,要是連續外出幾天家里沒有人,只能把水放掉,很麻煩。有沒有辦法不用放水也不凍的辦法呢,要求不用第二種能源。我想把汽車用的防凍液加在里面,但是有人說有毒,不知道可行否。
在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!
即將步入嚴冬,我國北方現在的溫度已經下降的很低,再過些時候,更是天寒地凍。在零下二三十度的溫度里,中央空調如何防凍就成了個問題。應用于商場、制造企業、賓館等大型場所的中央空調更需要防凍。下面集家網就介紹下冬季大型中央空調防凍注意事項及對應方法:1、 預熱盤管熱水泵必修保持24小時運轉,即使是自來水,只要循環正常,也不會凍壞預熱盤管。可以將接觸器啟動按鈕換成自動和手動轉換的開關,在冬季置于手動位置,即使停電,再次來電時候溫水泵會自動啟動。避免空調預熱盤管凍結。溫水泵最好設置在發電機供電系統中!??!2、將中央空調預熱盤管的電腦預熱控制器,一般為SDC系列控制器,將其最小控制開度OL設置為20%--30%;(外氣為-15度以下時)3、如果擔心電腦自動控制系統出現故障,可以將預熱盤管溫水供給閥門的旁通閥手動開到10%--30%,(外氣為-15度以下時)4、中央空調在運行過程中,嚴禁開啟空調本體任何檢修門?。?!5、可以在中央空調預熱盤管上加裝Pt100傳感器,配合電腦控制器SDC10系列,并與其中央空調啟動電路進行聯動控制,設置溫度為3
1,秘3教材中P42中水塔最低水位計算是否有問題? 如果教材中答案正確,按照水泵和水塔分別計算后節點3就有2個不同的水壓了,這樣違背水力學規律,理解是否正確? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要滿足整個直接供水范圍內的管網的控制點?若不是,P25頁中圖1-15控制點怎樣理解?
水塔花學名:billbergia pyramidalislimdl.科屬:
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 編輯 1 對于大面積的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在擬施工的部位應將表層土翻松耙平,其厚度宜為20mm~30cm,其寬度宜為開挖時凍結深度的兩倍加基槽(坑)底寬之和。翻松耙平后的凍結深度宜按本規程附錄A估算。2 在初冬降雪量較大的土方工程施工地區,宜采用雪覆蓋法。開挖前,在即將開挖的場地宜設置籬笆或用其他材料堆積成墻,高度宜為50cm~100cm,間距宜為10m~15m,并應與主導風向垂直。面積較小的基槽(坑)可在預定的位置上挖積雪溝(坑),深度宜為30cm~50cm,寬度為預計深度的兩倍加基槽(坑)底寬之和。3 對于開挖面積較小的槽(坑),宜采用保溫材料覆蓋法。保溫材料可用爐渣、鋸末、刨花、稻草、草簾、膨脹珍珠巖等,再加蓋一層塑料布。保溫材料的鋪設寬度為待挖基槽(坑)寬度的兩倍加基槽(坑)底寬之和。其厚度按本規程附錄A計算確定。4 挖好較小的基槽(坑)的保溫與防凍可采用暖
本人目前在北京朝陽孫河附近有個項目,需要在冬季使用室外噴泉(注,噴泉內有假山、養魚等),既要保證噴泉池內的魚不死掉,還要保證噴泉工作時水噴到假山的不能凍冰且泉池不能凍冰。各位高手有什么防凍措施或方案?或者類似的經驗?小弟在這先謝過大家了。補:我們目前的方案是在室外水池內做保溫,鋪地暖管(間距100mm或者更?。朔桨割I(lǐng)導沒采納:'(
為了防止壁掛爐在冬季家中無人時凍結,可以在
農村水塔是提供全村飲用水的,但是水塔水箱的水不知道什么時候是滿的,什么時候該繼續加水,在這種情況下可以選擇液位控制器,將傳感器投入水池,控制箱放在控制室連接水泵啟停柜,或者直接連接水泵,當液位低于指定位置時,信號直接傳輸到控制四控制?,控制箱將氣泵信?hào)傳遞給水泵,水泵啟動給水箱加水,水加滿到指定位置,傳感器將信號傳遞到控制箱,控制箱給水泵提供停止信號,水泵停止抽水,實現自動供水功能。
請問冷庫的地面均做有保溫層、隔汽層、保護層等,為何還要做地面的防凍設計?這個地面是冷庫室內的地面,還是保溫、隔汽層以下的地面呢?
我是一名小白,我家準備新裝,我想把水泵安裝在二樓上,三樓以上用水泵和水塔回流用水。在這請教各位大大,我這樣安裝水泵,止回閥可以嗎? 水泵的壓力能打滿水塔嗎?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤
設計老師讓做兩個方案,一個設對置水塔,一個不設水塔,然后進行經濟比較,確定出更為合理的一個?,F(xiàn)在有個問題,就是不知道水塔的經濟參數從哪里找,那位高人給點提示阿~~~~~感激不盡
在內蒙中西部有一個污水處理項目,污泥脫水機放在二樓,無軸螺旋輸送泥餅到室外,螺旋口下接了一個有效容積10立的污泥斗,氣動開斗放泥餅到卡車。問題是這里冬天最低能達到地方零下二三十度,污泥餅在污泥斗中免不了會凍結,如果防凍好呢?大家有沒有做過類似項目的,支些招吧。多謝了。
有正在關心管道防凍技術的朋友嗎?我這里有些資料也許有用,對電伴熱技術和發熱電纜都有很詳盡的介紹。聯系:yeyu@m165.com
我想問一下 ,在庫房消防設計中 ,如果要做消火栓給水系統 ,而此庫房又不采暖 ,那么消火栓及其管道怎么防凍?希望知道的朋友能盡快給的答復 ,我先謝過了 。