我問過這里的人,說是10米水柱,可是基本上七層的住宅都是由市政直接供水的,所以我覺得應該不止10米,是這樣嗎?還有就是想問下每戶都是單獨一根水管供水的,這樣的供水方式有什么叫法嗎?我記得以前老師說過這種方式好像不太好,是這樣嗎?
想請教一下各位大神:“衛生器具的適宜水壓為0.20~0.30MPa”這個條文是出自哪一個規范,其中的水壓指的是供水靜壓還是供水動壓。
公司的生產工藝水,要求壓力恒定,有沒有什么設備可以監控水壓的????要可以存儲事件記錄的。
在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!
原來給排水規范里的用水點處的供水壓力宜大于0.2MPA的做減壓,現在節用規范都改為應了,那是不是應該以節水規范為準呢。還有個問題是,怎么計算用水點的供水壓力
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,不過每當市政停水或給水不正常(水壓小)就漏水,咨詢過工程師,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,漏水的那個部位好像叫做泄水口
水塔花學名:billbergia pyramidalislimdl.科屬:
1,秘3教材中P42中水塔最低水位計算是否有問題? 如果教材中答案正確,按照水泵和水塔分別計算后節點3就有2個不同的水壓了,這樣違背水力學規律,理解是否正確? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要滿足整個直接供水范圍內的管網的控制點?若不是,P25頁中圖1-15控制點怎樣理解?
在《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB50974-2014)中,動水壓力的定義是“消防給水系統管網內水在流動時管道某一點的總壓力與速度壓力之差,簡稱動壓”。根據流體力學中學的伯努利方程:P為靜壓力,第二項是動壓力,P0是總壓力,動壓力應該是總壓力與靜壓力之差才對。為什么規范中的定義剛好相反?
農村水塔是提供全村飲用水的,但是水塔水箱的水不知道什么時候是滿的,什么時候該繼續加水,在這種情況下可以選擇液位控制器,將傳感器投入水池,控制箱放在控制室連接水泵啟停柜,或者直接連接水泵,當液位低于指定位置時,信號直接傳輸到控制四控制?,控制箱將氣泵信號傳遞給水泵,水泵啟動給水箱加水,水加滿到指定位置,傳感器將信號傳遞到控制箱,控制箱給水泵提供停止信號,水泵停止抽水,實現自動供水功能。
問問弱弱的問題哈: 大家都知道冷卻水塔上都配有兩個水泵,其中一個是備用的。想問一下如果兩個水泵同時打開,會有什么不良的影響嗎? 公司的水塔是250的,兩個泵都是55KW的。其實我們的熱負荷很小很小。 這幾天天太冷了。水塔周邊結冰,冰多了就掉進水盆里,被水泵吸進,停在過濾網處,慢慢積多了,水泵出水壓力很低,很多設備因此而不能用,為了提高出水壓力,領導要求把兩個泵都打開。我說不行啊。一個是備用泵,兩個不能同時開,容易燒電機。領導不理解,說留著一個泵干什么。 大家說說有什么不良后果?????
某廠區,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水給整個廠區生產生活使用。在市政上,水塔的調節容積可按最高日用水量的2.5%-6%來計算。但在一個廠區里,我想是不是按照高位水箱的要求來設置,就是最高時用水量的50%來設置呢?麻煩高手指教一下了,謝謝。
我是一名小白,我家準備新裝,我想把水泵安裝在二樓上,三樓以上用水泵和水塔回流用水。在這請教各位大大,我這樣安裝水泵,止回閥可以嗎? 水泵的壓力能打滿水塔嗎?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤
《技措》及《建規》對給水豎向分區有這樣的規定:“各分區最低為色花農工器具配水點的靜水壓不宜大于xxMPa....”。假如用變頻泵供水,這個靜水壓如何計算,是幾何高差?還是變頻泵的工作壓力?
請教各位高手: 在住宅以及公共建筑給水設計中,用戶水表前 壓力5米水能否足夠?我在一份圖紙上看到在某一層設有 減壓閥,其出口壓力為5米水,結合其安裝高度及水表損失, 其水表后也就是5米左右壓力.。 而在手冊上有這么一句話:入戶管或公共建筑的配水橫管 的水表進口短壓力一般不小于10米水。到底多少合適??
有11層電梯公寓,有兩單元,每單元每層兩戶,五層以上由屋頂水箱(6立方米)供水。每個單元有一水箱,水箱出水為DN50,向下分為兩根DN40立管供水,每根連接6戶人家。水箱底標高40。00,水位標高41。00,11層住戶接入處支管標高為32。50。兩單元水箱間有一連通管。水箱出水管有閘閥(全開)無止回閥。多個頂層住戶反映水壓小,有時連熱水器都打不開。能否指點迷津,多謝!
請教各位怎么理解高規中所講的消火栓最大靜水壓,是指高位水箱產生的靜水壓還是加壓泵停泵時產生的靜水壓,因為不同的理解會產生分區與不分區完全不同的結果。謝謝
各位兄弟姐妹,有個問題我想咨詢一下。一個32m高的水塔,滑模工藝,混凝土結構,用什么方式檢測其混凝土強度比較可行?比較棘手?;貜?0%的誤差偏大,超聲高空不好操作且受加密鋼筋影響較大,拔出的話弧形面不好測有誤差,鉆芯原則上太復雜(考慮到取芯影響結構和芯樣處理的復雜性)。謝謝!
各位大哥大姐師傅們好 我單位采用樓頂高位水箱供水。出水管采用DN100的渡鋅管,因為本單位辦公樓才6層,可跨度有300多米。所以出水管的橫跨度有300米。這樣在我單位所在的6層與水箱的落差在4米左右,由于橫跨度又大,本單位所有的衛生間的給水點的水壓嚴重不夠。連便便都沖不掉。公共WC沒關系拉??深I(lǐng)導的WC不能沒關系啊,那關系大著呢。所以領導決定給管網加壓。想加個泵。由于水箱還供消防管網所以不可能動水泵房水泵的注意。想在高位水箱旁加個泵。電源不是問題。在一萬RMB內如何設計施工最合理。 求助大家了 能有圖紙最好 沒的話文字說明也行 小弟感激不盡 本單位衛生間就5個 2 個公共WC 3個局長的 給水點不高于30個 管網設計和安裝都沒問題