我這里有2000冷噸的離心機主,不知道是什么原因,當初設計的時候?yīng)的水塔水冷量也是2000冷噸,按照實際其實要配置2400冷噸的水塔才夠2000冷噸離心機主的使用,現在只要在夏季天氣炎熱的時候,開啟主機和水塔,主機的冷凝壓力就會高,超過940KP,從而導致離心機主喘正跳機.請問大家,有沒有辦法在不加裝水塔的情況下,對現有水塔進行何種改造,使現有的2000冷噸水塔滿足2000冷噸離心機主的使用呢?
在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!
本人正在做某水廠一泵設計,甲方要求實現自動控制,請問各位有哪些好的方式可使用,本人在這里先謝謝了!
設計老師讓做兩個方案,一個設對置水塔,一個不設水塔,然后進行經濟比較,確定出更為合理的一個。現在有個問題,就是不知道水塔的經濟參數從哪里找,那位高人給點提示阿~~~~~感激不盡
更多照片請看這里www.sndc.cn
我在湖南有個工程,五星級酒店,可有一些資料,小弟很頭痛,就是變壓器和發電機組需要運輸和安裝, 活會干,但資料編制有些困難,那位仁兄可以幫幫我, 我可以套用的資料, 謝謝了。
1.我所知道的,有冰機與水塔對應的關系,即一臺冰機關了,也相應關一臺水塔的風扇,省電嘛’2.我知道在冬季其實風扇可以不開的,溫度足夠低,但是究竟在什么情況下,風扇可以不開呢?如何去算這個值?
各位兄弟姐妹,有個問題我想咨詢一下。一個32m高的水塔,滑模工藝,混凝土結構,用什么方式檢測其混凝土強度比較可行?比較棘手?;貜?0%的誤差偏大,超聲高空不好操作且受加密鋼筋影響較大,拔出的話弧形面不好測有誤差,鉆芯原則上太復雜(考慮到取芯影響結構和芯樣處理的復雜性)。謝謝!
大型工程的施工測量方案
大型電纜豎井,深40米左右,內徑6米,豎向每隔5米設一檢修平臺,電纜數40多根,35KV等級,現在有個問題,對電纜通過檢修平臺有不同方案.1.埋與電纜數量相同的管,通過穿管通過,理由是容易做防火封堵.但我覺得由于檢修平臺比較多,這樣電纜不易敷設,容易擦傷,2,開比較大的孔通過.這兩種方案你贊同那種,說說其理由.謝謝
本人正在設計已座石灰石堆場,不在的周圍采用什么材料維護,不在的是砌體耗還是應該做剪力墻結構,層草6米,平面尺寸為54x33米請大家幫免決一下先謝謝了
說大其實不算很大,是一個職工食堂,紅白案+灶間一百多平方米(不含庫房等輔助房間的話),飯做好后全部外送,沒有本地就餐的,也可以說就是一個大廚房。查了民用建筑電氣設計規范和飲食建筑設計規范,對廚房照明這塊主要的要求是照度和防潮。顯色性只見到對餐廳和配餐室有要求,對廚房沒見到有特別要求。我現在的想法如下:由于房間高4.5米(含梁高),考慮到維護方便,燈具準備裝高3~3.5米。保證照度的情況下,灶臺前選擇顯色性80以上的燈具,其他地方不特別考慮顯色性。因為畢竟是職工食?,不是星?jí)飯店?,F(xiàn)在就是不知道燈具和光源如何選擇···要防潮防油煙,還要維修維護方便。氣體放電燈好像不是很合適,因為是小城市的民用建?,讓電工去市?chǎng)找配件不是很方便。用防水防塵熒光燈行不行?灶臺前用三基色熒光燈管,其他地方用普通燈管。
今天看到一個“關于大型泵站設計問題”的帖子,太興奮了,這個帖子才是真正的精華貼!我現在也遇到這樣一個排澇泵站:6×800KW,我選10KV電機,按二級負荷考慮,雙電源熱備用供電方式?,F(xiàn)在遇到以下問題:1.到底是選擇異步電機還是同步電機?個人偏向于選擇異步電機,因為結構簡單,運行方便,成本低。同步機雖對系統平穩運行有利,但運行起來麻煩,泵站一年可能就運行個10多天而已。不知選擇異步機合適不?希望有工程設計經驗的朋友給予建議。2.我對泵站設計規范里提到的“站變合一”的含義沒有理解,其意思是說建立專用變電站是吧?我選10KV電機,完全可以直配供電,泵站離最近的10KV線路僅有3、400米可T接,另外從附近一個變電站再引一回電源。3.如果選擇異步電動機,初步分析電壓降落滿足全壓起動要求,但考慮對電網的沖擊和負載損害,想搞高壓液阻起動,我想了解目前在高壓電機降壓起動方面,液阻技術是不是一種很成熟的技術?4.如果選擇同步電機,是否如同異步機一樣同樣需要起動問題。5.XGN2-12型高壓柜布置于單獨的高壓開關柜室,給電機供電的開關
有一個百萬平米的科技園區項目,目前能做的傳統弱電系統都做了,包括:綜合布線、自控、監控、背景音樂等等。但業主認為沒有亮點,還請各位大俠給點意見,有沒有適合大型園區的新的弱電系統或新型技術。謝謝~~
大型自動清理攔污柵照片
大型橋梁的結構健康監測
在大型工程項目的實施過程中,大型設備吊裝工程起著舉足輕重的作用。一.大型設備吊裝工程的特點:1.工藝---通常采用吊車提升抬吊法或滑移法,吊裝工藝技術越來越成熟;2.吊車---普遍采用重型吊車和大型液壓提升設備,起吊能力大幅提高;3.吊具---設計和制造走向孖化,安全性能有保障;4.計算---采用計算機專用軟件計算,有清晰的解析結果和理論依據;5.方案---編制工作規范化,決策過程科學化。二.吊裝方案的編制(一)調研和技術準備編制吊裝方案的前期調研工作和技術準備非常重要,主要從四個方面著手,包括項目管理的模式、大型設備的組織、吊車機具的配備和作業環境的考察,做到全面、細致、精確.編制方案之前,通常需要進行以下工作:1)研究大型設備吊裝工程的管理模式和項目建設統籌規劃、項目總承包單位對大型設備吊裝的總體計劃及要求、大型設備吊裝承包方式、運輸單位情況、運輸要求及已有經驗等。2)了解大型設備設計和制造單位的情況、設備的交貨狀態(整體或分段)、各種時間進程及設備制造工藝特點
大型鍋爐安裝手冊上、下冊認為好的頂?。。 本帖最后由 hxj1967 于 2010-4-1 14:54 編輯 ]
一般如何解決屋面網架吊燈的檢修問題?比如高頂燈安裝高度16米,或者1000多平米的大型空間如何解決照明的問題。。馬道檢修不考慮,還有其他方法嗎,大家給點建議!
大型通訊機房空調如何設計?目前大型通訊機房(騰訊機房、電信機房、移動聯通機房等其它)通訊設備多,基本是安放在機架上,造成結構緊密,發熱大而集中。對此我們應該怎樣設置空調送回風形式?利用我們傳統的空調大面積送回風效果不好還浪費能源,目前此類機房基本采用風柜+地板局部送風,但是能耗還是很高。請教大家還有什么好的建議?