請教大家:30KW電機的起動電流是120-130安我應該選什么電流表和互感器比較精準?是否互感器選150/5,電流表選150安的,是什么型號的??還有沒有更精準的選配?
請教一個問題啊.以前我學過,但是太久沒做本行,忘得差不多了. 我這里有一個電流表上標500/5 一個電流互感器500/5 . 我用鉗形表卡過電流為80A,但是電流表上指針只有2-3A左右. 是不是電流表讀數要×倍率啊??? 又或者是什么地方出了錯?? 請各位幫忙看一下``
我公司的對焊機,想加電流表。焊接電流是2萬安培,請問各位同行應該選擇多大的互感器?配多大的電流表?再問一下,選擇電流表和電流互感器的原則是什么?謝謝
做了個工程,出線電纜B相裝設一個LMZ1-0.5,100/5,的電流互感器,容量為5VA,在柜子上裝設42L6,100/5的電流表,就地裝設了一個6L2,100/5的電流表,距離有100多米,線徑為2.5的,實際電動機的功率為37KW,電流為70A多個左右,現在電流表串起來以后,電流表的顯示為30A左右,不知道什么原因造成的?請高手分析原因?分析原因以后告知!
10kV系統中,電流互感器與電流表的選擇是怎么樣配合才好的?如CT是300/5,電流表是400/5,這樣行嗎?還是要電流表一定要是300/5的呢?還是只要表的變比比CT大就行了?謝謝!
電流表的變比應該如何與互感器的變比配合呢??。。。。。。。。。。。。。。。是不是一定要相同 ????150:1的互感器出來后接150:1的電流表。。。。誰來分析下這個過程中的實際的電流啊、。。。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-19 08:29 編輯 ]
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
現有一配電柜3相都裝有指針式電流表,A B C相電流互感器二次側均為S1 S2。A相:A相互感器S1接電流表 S2直接接地 電流表另一端接C相S2B相:B相互感器S1接電流表 S2直接接地 電流表另一端接C相S2C相:A相互感器S1接電流表 S2接電流表另一端并聯接地請問這樣接線對嗎
雙邊比帶中間抽頭的電流互感器,如何選用電流表?查閱有些資料說選用大變比量程電流表,當采用小變比時,電流表也能正確讀數,求指教。。謝謝
電流互感器變比150/5A,電流表變比150/5A,如果一次電流為150A,則:1、線纜穿了1次,即1匝,二次電流為5A,電流表讀數為150A;2、線纜穿了2次,即2匝,二次電流為10A,電流表讀數為300A,電流表讀數是實際值的2倍;3、線纜穿了3次,即3匝,二次電流為15A,電流表讀數為450A,電流表讀數是實際值的3倍。以上理解,對吧?
互感器放在變頻器輸入端,電機功率是135kw,運行頻率到20Hz,電力表指針只是在0處小范圍晃動,互感器和電流表都換過了,還是一樣,接線也沒問題,請大神幫忙分析一下,很急,謝謝!
這樣的接法有錯誤嘛? 好像沒有錯誤吧~但是會存在一點計量誤差~對嗎~求助~和別人打賭~車間里的師傅緊說只能單拉~內部計量,用的互感器也是0.5級的~我說可以使用會有一點小誤差而已~~請問我的說法對嘛~
甲柜內有一30/5電流互感器,電流表在50米外的乙柜內,二者之間連接,多大的線徑才是合適的?竊以為電流互感器應為一電流源,理想情況下是不以外部電阻多少而改變電流的,1.5mm的線徑應該就可以了,不知這樣以為妥否,望有這方面經驗的高手賜教!
電流互感器二次側不能開路。我想問下,如果用數顯表接入電流互感器的二次側顯示電流,當數顯表沒送電源的時候,接入的這兩根線算開路狀態嗎?電流互感器一次側有電流的時候,我可以隨意拆下二次側的線嗎?今天有個無功補償柜上的自動補償表上顯示功率因數始終為1,按照儀表上貼的那張圖檢查了接線也沒啥問題啊,不知道有可能是什么原因造成的?
小弟頭次發帖請教個問題,望各位前輩指教哈。請問這個電流互感器是起到將大電流變換成小電流便于測量的作用嗎,如果是的話,這個保護接地線路的電流流向應該是從設備外殼到地的,那么為什么將電流表接到電流互感器的一次側呢?
電流互感器電流表
電流互感器電流表專題,為您提供電流互感器電流表相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器電流表 相關的專業交流討論,更多電流互感器電流表相關內容請?jiān)L問