亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防水池設計的討論

    在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相

  • 消防水池可以露天設計么

    最近做個糧庫的室外泵房水池,原有的消防水池是露天設計的,因為修路拆除了。 現在重新設計,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池? 業主嫌地下泵房費用太高。不知道現在規范有沒有要求。

  • 求助消防水池好結合河流設計嗎?

    求助消防水池好結合河流設計嗎?

    我公司開發的三棟小高層加兩棟高層正好位于河流邊上!(活水)請問可以利用嗎?我是土建行業的,臨時受命,請教各位高人哦!圖片上西邊是河流,

  • 消防水池如何設計溢流報警器

    消防水池如何設計溢流報警器

    在建筑樓頂層如何布置溢流報警器

  • 消防水池設計的幾點注意事項

  • 地下消防水池承重設計要求

    各位老大, 我司現在規格建設一個地下消防水池,長度為9米,寬度為7米.現在設計方給我司設計的方案如下:1、主要結構,消防水池池壁厚為:20cm,用C30鋼筋砼澆筑后做防水處理。池底:底層為10CM厚水泥石渣墊層,中間層:10CM厚C20砼,池底面層:40CM厚C30鋼筋砼澆筑后做防水處理。水池蓋板:20CM厚C30鋼筋砼。每平方米承重為2.5噸;我司要求,消防水池上方我司有4臺貨車需要停放(暫定位空車10T),那么1、該設計的消防水池蓋板的厚度是否能承受?2、設計上說每平方米承重2.5T,那么我10T的貨車停放能否承重?3、如果貨柜車(載貨,重量暫定位25T),那么開過去能否承重?4、水池的池壁厚度,池底是否符合要求?5、此水池是否需要四面及中間設計獨立立柱?? 以上請各位領導解答,謝謝!

  • 消防水池和泵房能整體設計在室外么?

    本人做過泵房、生活水箱和消防水池一起在室內的;見過泵房、消防水池各自獨立設置在室外的(其中消防水池埋地,泵房一半在地下,一半在地面以上);但不知道有沒有把消防水池和泵房、生活水箱能整體設計在室外,地面以上做一個小房子的么?就是和設計在室內時是一樣的那種。 這樣做的成本和獨立設置在室外時是不是高些?。坑惺裁匆⒁獾哪?,謝謝指教!對了,還有就是消防水池埋地 OR 砌起來 那個成本高呢?

  • 求教設計中遇到的消防水池問題

    原設計中消防水池與泵房相鄰,水池建在車庫下方,250立方米;圖紙已審過合格。但水池位置甲方要求變更,這樣就造成水池與泵房相距20米,水泵采用自灌式,設在地下,高度雖滿足要求,但吸水管距離過長,這樣做是否可以?

  • 消防水池和取水井可否這樣設計?

    消防水池和取水井可否這樣設計?

    住宅小區徑向比較長,為了滿足高規消防取水口與建筑距離不宜小于100m和節省造價,僅在小區中部設一個消防水池,并按規范設3個取水井,連接管為DN200,最長管道180m,標高-6.00。大家幫忙看下這樣可以嗎?

  • 消防水池及泵房-電氣設計圖紙

    (依據最新《建筑設計防火規范》及》及《消防給水及消火栓系統技術規規范》)

  • 某賓館消防水池、水泵房設計

    圖紙簡介: 主要是賓館的消火栓系統、噴淋系統消防用水水池、水泵選型設計。 投稿網友: guoyapeng612 上傳時間: 2013-04-18

  • 關于水池設計的一些疑問?

    1,對于一些敞口水池,當L/H>3時,按豎向單向計算,豎向彎矩基本按池深的平方增加,豎向配筋是否也應相應減少呢?比如池壁下部為D14@90,上部為D14@180,為什么在實際中沒有見過??2,對于一些教大的清水池,池內設柱對底板的影響如何評價,一方面它傳遞了較大的池頂荷載到底板,對底板抗沖切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成為一個倒無梁樓蓋,增加整體性,減少底板計算跨度(減少底板厚度),有點矛盾,希望大家幫忙解?

  • 水池的設計需要那些參數

    我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些啊???我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停。這個需要那些參數???

  • 求教關于消防設計流量及消防水池等若干問題

    在下無才一直受這些問題的困擾: 1、現在遇到一些關于消防設計流量的問題;不知道消火栓及噴淋的設計流量是根據什么來確定的?是經驗值還是由什么參數來決定的? 在下無才一直受這個問題的困擾。 不知道設計流量,因此消防水池容量也不知道怎么確定。 2、還有一個比較嚴重的問題是,我按我朋友給我的一些數據來設計的消防水池都很大。比如100多200立方的消防水池,在城市擁擠的地方,怎么允許你建這么大的水池呢。你們有遇到這種問題嗎?建一個這么龐大的水池,投入也太大了吧,一般業主都承受不了呀,也沒有那么大地方吧,現在建筑用地那么昂貴。我覺得根本就不可能。 如果不建,又怎么處理這些問題。直接接消防給水管道吸水嗎?

  • 一改建項目的消防水池我這么設計行嗎

    有一個改建項目,原設計中消防水池沒有考慮室外消防用水量。現新建一處水池,只考慮室外消防水池,兩水池距離太遠不能聯通,這樣的做法可行么?請大俠賜教。

  • 某學校室外消防水池及泵房設計圖紙

    圖紙簡介: 某學校室外消防水池及泵房設計圖紙含建筑、結構、水、暖、電的圖紙 投稿網友: qq184374593 上傳時間: 2013-06-21

  • 浙江紹興某廠區的消防水池設計圖紙

    圖紙簡介: 浙江紹興某廠區的消防水池,圖紙包括水池底層平面圖、屋頂平面圖、剖面圖、立面圖等。 投稿網友: ch800 上傳時間: 2014-06-11

  • 【問題討論】深度分析依據此規范是否要設計消防水池?

    今天和同事討論一個項目中是否需要設置消防水池的問題時,翻閱規范,規范是這么寫的:符合下列規定之一時,應設置消防水池: 1、當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管網或入戶引入管不能滿足室內、室外消防給水設計流量; 2、當采用一路消防供水或只有一條入戶引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/s或建筑高度大于50m; 3、市政消防給水設計流量

  • 【一次學會】消防水池設計5個關鍵問題

    【一次學會】消防水池設計5個關鍵問題

    一、消防水池保溫問題

點擊加載更多

水池防水設計

水池防水設計專題,為您提供水池防水設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水池防水設計 相關的專業交流討論,更多水池防水設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

緯地擋墻

鋼筋混凝土路面設計