對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!
供參考,用理正算的
不錯東西,希望對大家有用。能用的就用一下,看看用的效果怎樣。
本圖參照國家建筑標準設計圖集《擋土墻》(04J008)進行繪制,墻高4-6米
(1)板樁墻是用于抵抗側向土壓力的直立板條狀構件形成的擋土結構物。常用于水利、港航、建筑等行業,如板樁擋土墻,港口碼頭的護岸、深基坑的圍護等,必須要有一定的埋深才能保證板樁墻穩定;抗滑樁是用來支擋滑體的滑動力,起穩定邊坡的作用,有時為了減小樁的工程量,在樁間再采用薄板擋土,增大樁距。(2)上述兩種結構物受力特性類似,尤其是帶樁間薄板的抗滑樁:以承受水平力為主,水平力分兩部分:上部分主動土壓力,下部分被動土壓力,依靠自身的剛度維持整個結構安全。但在相關文獻中,兩者的計算方法和計算目的是不一樣的。(3)板樁墻計算以整個豎向高度為對象,將背面荷載視為主動土壓力,將正面錨入段下部視為主動土壓力,列力和力矩平衡方程,求解的對象為:嵌入深度、最大力矩與最大剪力位置等;而抗滑樁一般只考慮嵌入段上部的土壓力(滑坡推力),下部將地基反力視為某種反力,應用最廣的是彈性地基法(m、k、C法),即地基反力隨高度成一定的系數關系,與土壓力的方式類似,但其系數一般要試驗測定,而沒有文獻資料說與嵌入土的摩擦角、粘聚力等特性有關,而且其計算不關注嵌入深度。請問:這個地基反力系數是否應該與地基土的物
計算軟件采用mathcad2001編寫,可根據輸入擋墻尺寸進行整體穩定、配筋計算,CAD為各種參數輸入的附圖。如有疑問可提出。黃色部分為常規輸入數據區。
我要做一個懸臂式擋土墻,不過找了好多土壓力計算公式,大多數都沒考慮上面的附加荷載,誰能告訴我土壓力的公式,并且告訴我上面的附加荷載怎么計算,例如上面走30T的汽車。有設計軟件也行,先謝謝大家了。
請教大家個問題,框架結構的地下車庫,擋土外墻同框架一同建模計算,框架采用獨立基礎,擋土墻采用條形基礎,傳導到JCCAD中的擋墻條基上的荷載是否考慮了土體傳給墻體的荷載,也就是說是否可以直接用JCCAD中讀取的荷載設計擋墻條基?
正計算一個懸臂式擋土墻,5米高,計算土壓力 抗傾覆 抗滑移等地基規范都有公式可照做但其基底壓力應該如何計算呢? 除其自身總量外,是否要計入上部堆料的荷載壓力?若要計入,該如何取值?(假設內摩擦角為30°) 另外還需驗算基底偏心最大壓力,那么堆料偏心產生的彎矩應該很難滿足的??!本人不解,(個人認為不需要計算這么多堆料產生的荷載來計算基底壓力)請知道的朋友給看一下,并解答一下!多謝了
懸臂式擋土墻按靜止土壓力該如何計算?是不是可以不按主動土壓力的兩個形成V字形的破裂面來計算,而直接按靜止土壓力作用于豎向板進行計算,落于底板上的填土抵抗土壓力的傾覆力?
現在做的項目中越來越多的出現呼吸式幕墻,可是卻沒有關于呼吸式幕墻的負荷計算的新方式。不知道各位前輩都是如何計算該部分負荷的。請多多賜教。
小弟剛剛工作幾個月,關于理正計算重力式碼頭一直有個疑問,在計算吊機段的時候,吊機本身有垂直力、水平力、還有彎矩,在計算的時候應該怎么考慮呢?我覺得水平力和彎矩是吊機本身的性質,不應作用在碼頭上,不知道這樣理解對不對,希望有人能指點一下
如何去計算倒錐型水塔基礎、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出計算公式{以50m3/20m/(30°)為例}。圖集為:04S802-1
小弟我接觸設計不久,有些問題想請教大家!現手上有一個高層轉換結構,轉換層下為一層車庫,外半圈轉換梁下擋?,請問我建模型計算轉換梁的時候是否應該把轉換梁下的擋墻按照剪力墻輸入,輸入后,我發現這些轉換梁的配筋全為構造,這樣有問題嗎?希望哪位大神給我講解一下應該怎么做,及其原理?。⌒〉芪腋屑げ槐M??!
加電梯項目,鋼結構,建模的時候把基坑一起建在了上部,因此鋼結構埋入式柱腳要另行計算,請問大神一般用的是pkpm的哪個工況組合?這幾天一直想不明白,求大神賜教
制作各種長計算式的軟件,解壓后運行文件夾中的SETUP文件。制作好的公司可以復制到WORD中。
兄弟姐妹們,不知道你們在做重力式擋墻的時候有沒有遇到過這樣的問題:按照《水工擋土墻設計》這本書上的方法來計算重力式擋墻的穩定和應力時,即使是1、2米高的擋墻也會出現不穩或者應力大小比無法滿足,除非將擋墻背后的填土重量計入才能滿足(但書上是明確表明不算這部分重量的)。書上的例題把背后坡比取為1:0.7,f=0.4,但在實際情況里我們一般取1:0.4,f在0.3左右,因此實際情況下算出的結果基本上都是不穩的或應力無法滿足。不知你們有沒有遇到過這樣的問題呢?我身邊有好幾個都遇到過這樣的情況,大家都不知道該如何處理。難道書上的理論錯了嗎?有哪位大俠能否幫忙解答一下呢?感謝感謝。。。
一個跨度24m,行車噸位32t的輕鋼廠房,上部結構設計人員采取的是埋入式柱腳,他初步定了鋼柱埋入-1.2m。本人以前從沒做過這種基礎。請問有什么要求?埋入深度是怎么確定的呢?計算過程中還有些什么要求呢?因為等著施工,望各位大俠不吝指教。謝謝了。要是有誰做過這種基礎,希望能傳份圖紙呢,本人qq:153499515。謝謝!
我正在做一個小區污水處理回用的設計,其中要用到旋流式沉砂池的設計計算,目前我還沒有這方面的經驗,哪位高手幫幫忙?設計流量是4000m3/d.
巖質邊坡錨桿擋墻計算采用電子表格編寫,有哪個達人能夠直接用cad進行二次開發就好了!??!