請教大家一個問題:道路的地基是采用水泥攪拌樁處理,樁長為8米,樁距1.4米,梅花形布置。設計污水管的埋深有4米以上,那么管道溝槽開挖還需不需要拉森鋼板樁支護?要是需要拉森鋼板樁支護,在有水泥攪拌樁的地方怎么把拉森鋼板樁打下去呢?
基坑深-9.2m,局部-11.2m,根據現場實際情況,與建設單位、設計單位及監理單位研究,決定采用上3m放坡開挖下6m至9m用鋼板樁進行支護,以達到圍護擋土的目的,提高施工的安全系數.
圍堰工程拉森鋼板樁支護施工方案,希望對大家有用!
1、懸臂式板樁計算中,按照計算圖示(第一幅截圖6-22),應該是將插入基坑底部部分當做固端(實際也應該是固端,不然不是機動體系了嗎?),從計算圖示中板樁的變形也能說明是固端,但是為什么求入土深度的時候,直接由主動土壓力和被動土壓力對底端取矩為0求解,固端不是應該還有固端彎矩嗎?2、單錨深埋計算圖示(第二張截圖6-24)中的等值梁法,如果設C點為正負彎矩轉折點,那么C點彎矩不就為0嗎,圖片文字(第三張截圖)中關于c點以下的X區段的彎矩解釋是什么意思,不能理解。針對問題上傳三張圖片及計算時采用的參考書電子版,希望得到解答,謝謝。
某工程鋼板樁支護結構受力計算,希望對你有所幫助[ 本帖最后由 cozxmzxm 于 2009-3-29 17:19 編輯 ]
寧波市某工程鋼板樁方案
本資料為[名企]基坑開挖鋼板樁放坡支護復合方案2020(16P WORD)
碧桂園B1鋼板樁放坡支護復合方案16P.doc
消防水池鋼板樁基坑支護施工方案
鋼板樁支護計算書基坑計
軟土地基的鋼板樁基坑支護圖集
拉森鋼板樁施工方案超詳細!
[福建]鋼廠水處理基坑支護施工方案(攪拌樁_鋼板樁)
在江邊施工的鋼板樁圍堰,鋼板樁型號是拉森6的,在插打的時候,由于底下有卵石層的原因,有些鋼板樁能到設計標高,有些不能到,而且相差到4,5m,有什么辦法能解決這個實際問題嗎???這個高度差大了點,估計這個開挖下去的話圍堰內的水無法止住。求高人指點。
1.打鋼板樁一般要算什么工程量(除鋼板樁重量外,鋼支撐要不要算)2.打鋼板的大型機械應該套什么子目(拉森3型9米長)3.要不要套鋼板樁的運輸(金屬運輸10定額沒有??)4.定額里打鋼板樁是不是已包含鋼板樁的攤銷費,不是的話要如何計算費用??求解答 最好告訴套鋼板樁甘套哪些子目萬分感謝
鋼板樁支護方案
鋼板樁支護方案專題,為您提供鋼板樁支護方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼板樁支護方案 相關的專業交流討論,更多鋼板樁支護方案相關內容請?jiān)L問