本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-24 10:07 編輯 本工程地下室基礎底板頂標高為-8.550m,底板厚度為400mm,基礎底板已澆筑完畢,因底板設置了大量的后澆帶,所以降水井要做后封堵處理,降水井上部鋼套管已安裝完畢,但是套筒內部沒有做止水法蘭片,套筒漏出基礎底板10cm~20cm,詳見下圖,請問這樣應該怎么做后封堵?
基坑施工中,為增加邊坡和坑底的穩定性,減少被開挖土體含水量,便于挖土,或防止突涌發生,需要對基坑進行降水,其分為疏干降水和減壓降水。
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-1 10:15 編輯 請哪位接觸過基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有沒有布置原則之類的經驗?如什么時候用深井降水?井徑一般有多大?多遠距離布置一個深井?占地面積一萬平的區域要布置幾個深井? 2、深井降水或者輕型井點降水時,我的井是布置在基坑的邊坡上還是布置在基坑內? 在下是個菜鳥,以前都沒接觸過,問題要是問到太白癡了請見諒!
最近工程中遇到了基坑排水問題,找了些文獻資料,不敢獨享。
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家?。。?/p>
導語:在工程建設中,經常出現因溝槽內水過多而影響施工的情況,為保障工程施工進度、降低工程造價、保證施工安全,選用合適的降水方案至關重要。本文從地下水位高低、地下水量、土壤的類別、降水深度等角度對各個降水方案進行了分析及對比。
本人現有一項目:巖溶地區深基坑支護及降水.抽水試驗結果,巖溶水極豐富,水位降深3米,單井日涌水量約5000立方米,降水已不可能.穩定水位埋深4米,基坑設計深度12米,寬50*70米,基巖埋深12~25米,請問高手,可有止水辦法?
雖然說現場都會說做了基本的降水措施,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎?降水措施給力嗎?
求助各位大佬,有沒有大佬會基坑降水,以降水井流量降水來計算降水過程的,或者是會設置節點流量邊界條件的大佬,或者是有視頻幫助的!?。。。。。。〖奔奔保。。。?!
對于房地產開發項目來說,地下工程(土方、支護、樁基、降水)由于其隱蔽性,并不為客戶感知,但造價極高,又是不可或缺的工作,就如同“吞金獸”一般的存在,說不清、造價高又無法產生直接溢價。