本帖最后由 時間煮雨 于 2013-11-8 10:06 編輯 大型深基坑支護施工過程,圖文解說,若有不正確的地方還請網友指出哦,咱們相互學習大棧橋支模
基坑尺寸40m*35m,深8.8m,水位在地面以下2.5m,周圍按2.4m方形布設PHC管樁的深基坑怎么設置支護形式,地面以下3.5m是回填土和粉質粘土,承載力100kpa,下層是12m左右淤泥質粉質粘土。
想請教下各位土木在線的大神,圖中撐梁節點下的柱支撐一般在工地怎么叫(規范名稱),工藝順序是否:基坑開挖到第一道支撐頂面設計標高→鉆孔(鉆孔深度達到持力層)→下放格構式鋼立柱(立柱長度達到持力層)→灌注水泥砂漿→第一道撐梁綁扎鋼筋→澆筑混凝土→土方開挖等
深基坑支護類型
在建一廠房在清單報價時,沒有包含深基坑支護費用,投標文件也未提到此費用,施工過程中深基坑的設計支護費用由誰承擔?有沒什么規范里面寫明確提出這個要求呢,業主要求監理也份報告,這份費用到底誰出的甲方不至今不提供工程量清單,手頭有份 施工單位的報價,不過估計甲方自己研究過 看來是沒有了,現在甲方已經不說這個 ,開始自己找人設計方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 編輯 ]
論深基坑支護的空間效應.caj
深基坑支護設計與計算分析
摘 要:采用有限元方法和經典方法分析了一個深基坑支護,對各種分析結果進行了比較。分析結果表明,經典計算是單方面的,沒有考慮地卜水、土體位移和支擋結構位移以及它們之問的相互作用;有限元方法綜合地分析了以上各種因素的相互影響。計算結果表明地面沉降可能使得臨近建筑物產生附加沉降,基坑土體隆起對于建筑物的沉降是有利的。
考慮分級開挖的深基坑支護計算
高層超高層的基礎一般埋置較深,以致于在深基坑開挖時一般都需進行基坑的支護,特別對于臨近有建筑物的,特別要加強支護,比如所降水、基坑壁的支護都是非常必要的,那么這個支護的方案應該由誰出呢?是設計院出支護圖,還是施工單位根據地址勘探圖自己出支護方案報監理審批,對此本人不甚理解,因為在實際施工中好像有的是施工單位自己出的方案,也有由設計院出支護圖的,那么對這個到底應該由誰出具支護的設計或方案呢,有沒有規定呀?
深基坑支護結構倒塌的救治措施
噴錨網支護是靠錨桿、鋼筋網和混凝上層共同工作來提高邊坡土的結構強度和抗變形剛度,減小土體側向變形,增強邊坡的整體穩定性。在開挖形成的坑壁中,設置一定長度和密度的錨桿體,錨桿體與噴射混凝土層結構形成柔性支擋體系。擋土體系與坑壁原位土體牢固的結合在一起共同工作,形成在機理上屬于主動制約機制的支護類型。1、總述:1.1 概述噴錨網支護是靠錨桿、鋼筋網和混凝上層共同工作來提高邊坡土的結構強度和抗變形剛度,減小土體側向變形,增強邊坡的整體穩定性。如:成都市沙河污水處理廠工程,位于成都市跳蹬河北路,與四川制藥廠,成都市火電廠相鄰。由于該工程處于城區,施工場地狹窄,其中提升泵房基坑開挖深度深達13.4 米,必須采用有效的支護措施以穩定基坑壁,確?;邮┕さ陌踩? 根據場地地質資料、基坑開挖深度、場地周圍環境條件以及工期的要求,決定采用噴錨支護的方案。1.2 工程地質情況施工區域屬岷降Ⅰ級階地,地形平坦,根據四川省地質勘察院提供的《成都市沙河污水處理廠巖土工程勘查報告》,場地的地
1工程概況該工程位于西安市長安區長安路西側,建筑面積約10萬m2,擬建建筑物為高層住宅樓和寫字樓各1棟,框架剪力墻結構,地上32層和25層,裙樓3層,地下車庫3層,基坑開挖深度為18.5m。擬建場地內地形較為平坦,屬黃土區域。基坑開挖揭露及基坑支護穩固體形成時所遇的地層主要有第四系全新統人工填土,上更新統風積黃土、殘積古土壤及中更新統風積黃土、沖擊黏性土。2工程特點和技術難點基坑東側緊鄰地鐵2號線某出口,地鐵出口基礎埋深約7.5m,即地表下7.5m深度范圍內不得布設錨拉體系;西側南段緊鄰小學教學樓,為3層已有建筑,獨立基礎,基礎埋深2.2m,地基采用灰土墊層;西側北段為小學圍墻;南北兩側支護環境條件較為簡單。
本帖最后由 筑城 于 2015-12-16 10:13 編輯 摘 要:介紹了深基坑變形的種類,總結了可能引起變形的各種原因,并從變形機理上提出控制變形的方法。最后結合工程實例,闡述了某建筑深基坑變形陡增的機理和采用的控制措施,結果可供其他工程應用參考。關鍵詞:深基坑支護 變形控制
論文簡介:基坑支護結構設計應根據支護結構破壞、土體失穩或過大變形對基坑周邊環境及地下結構施工影響嚴重程度,確定基坑側壁安全等級;基坑支護結構設計時 投稿網友:tzm668 上傳時間: 2013-06-04
一、在基坑支護工程中深基坑的支護方法1、土釘墻 2、逆作拱墻 3、排樁或地下連續墻 4、水泥土墻二、淺基坑的支護方法1、疊袋式擋墻支護 2、擋土灌注樁支護 3、臨時擋土墻支撐 4、型鋼樁橫擋板支撐 5、錨拉支撐 6、斜柱支撐 7、短樁橫隔板支撐三、淺基坑的開挖1、在基坑開挖的過程中應遵循的原則開挖支撐,先撐后挖,分層開挖,嚴禁超挖。循序漸進,一步一步的來。2、土方邊坡:土方邊坡是用邊坡坡度和坡度系數來表示的。凡是深度在5m以內的基坑邊坡的坡度可按照放坡系數執行。四、深基坑的土方開挖:1、開挖方案:包括放坡挖土、中心島式挖土、盆式挖土;2、開挖順序:其順序應按照開挖支撐、先撐后挖、分層開挖、嚴禁超挖的原則來進行;3、等挖到所設計的標高后應及時的澆筑墊層和底板,目的是防止土體回彈;
深基坑支護規程
深基坑支護規程專題,為您提供深基坑支護規程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與深基坑支護規程 相關的專業交流討論,更多深基坑支護規程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子