亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 10KV高壓環網柜絕緣距離

    今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?

  • 關于10kv環網柜的問題求教

    共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神

  • 10KV環網柜電氣一、二次圖

    圖紙簡介: 本圖紙為10KV一次單線圖及二次原理圖,共計24張。圖中采用雙電源進線,分段母排是供電形式。采用4鎖4鑰匙(其中一把備用)管理.,所有負荷開關均帶電動操作機構AC220V,開關輔助接點(6常開6常閉) 用作開關狀態量(遙信、當地指?、防跳閘回路1對,閉鎖回路2對(分合閘回路、聯鎖回路)、備用1對。高壓柜具備五防功能,即負荷開關盒地刀具備聯鎖功能。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。

  • 10KV環網柜出廠試驗規范

    小弟最近在做公司的出廠試驗標準,現在公司沒有接地電阻測試儀。請問出廠時應有哪些檢測項目哪些是必須的。比如說:主回路耐壓,輔助回路耐壓。接線,外觀等。現在不知道,主回路、輔助回路的絕緣電阻是否是必須檢測的。標準上也沒具體規定GB-T_11022 GT_3906:求大神指點迷津謝謝!

  • 10kV兩進四出環網柜聯絡

    10kV兩進四出環網柜聯絡

    兩臺這種10kV兩進四出環網柜可以聯絡嗎?環網柜A一路進線接另外環網柜B一路進線,聯絡起來可以嗎?

  • 10kV環網柜和電纜分支箱

    正在做一個10kV的配網,想跟朋友們請教下,10kV環網柜、電纜分支箱內操作元件分別選用什么好?是采用真空開關還是負荷開關呢?進線和饋線是否應該選用都選用真空開關或是負荷開關呢、需要統一不。謝謝

  • 新型10kV環網柜的應用范圍

    新型10kV環網柜的應用范圍

            供電可靠性是衡量電力企業最為綜合的指標,客戶平均停電時間是國際應用最廣泛、最核心的指標,也是我國與國際間進行供電可靠性對標管理的通行語言。新型10kV環網柜的出現,推動了我國智能配網自動化的發展。         新型10kV環網柜采用先進的真空滅弧、常壓密封空氣絕緣手段,響應《京都協定書》、《巴黎協議》的號召,控排電力行業SF6溫室氣體,為地球減負。同時,真空滅弧結構還減少了固體柜的環氧樹脂廢棄物排放,屬于真·環境友好型電力設備。  

  • 2*1250箱變10KV測用什么類型環網柜?

    一個泵站,在山上,蓋配電室比較麻煩,氣候地理條件:海拔1300米最低氣溫-40,我想用HXGN型環網柜,配FN-25負荷開關,做組裝式箱式變電站,不過看產品樣本都有海拔1000米 溫度-15的使用條件,不知能行否 謝謝高手解答?。?

  • 高壓環網柜雙電源是否可以同時供電?

    高壓環網柜雙電源是否可以同時供電?我是說在沒有分段的情況下,經過核相確認。

  • 24KV高壓中置柜及高壓環網柜

    江蘇正佰電氣有限公司是一家專業從事高低壓開關成套設備研發、設計、制造、銷售、安裝的現代化企業. 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米?,F(xiàn)擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 公司擁有數控剪板、數控沖床、數控折彎機及數控母排加工中心等先進設備,另有35KV工頻耐壓裝置,10KV工頻耐壓裝置,二次工頻耐壓裝置,機械特性測試儀,回路電阻測試儀,二次回路測試綜合控制臺等先進檢測設備,有效地控制了產品的質量。具備年產高、低壓開關柜5000臺以上的能力。 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米?,F(xiàn)擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 --------------------------------------------------------------------------------主營產品:

  • 10kV環網柜試驗電纜事宜

    要做10kV環網柜形式試驗溫升,動熱穩定都有母線絕緣、開斷用電纜現在問題:做開斷時,好像電纜起作用(對試驗結果),開關柜是630A額定,額定開斷是20kA,熔斷器組的是125A,31.5kA 那么我怎么選擇試驗電纜? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?

  • 【請教】關于戶外10kV環網柜的設計問題

    請高手指教:戶外10kV的環網柜設計,隔離刀與接地刀是否必須,且隔離刀與接地刀應安裝在哪一側(電源側or負荷側),這隔離與接地是否必須分開動作(也就是不能一個工位)?頭大了。。

  • 求教:圖中的高壓環網柜可否取消?

    求教:圖中的高壓環網柜可否取消?

    圖中變壓器所在低壓室距離高壓室50M,10KV電源由高壓室環網柜經95纜引至低壓室,請問是否還有必要設置圖中的兩個中壓環網柜?:call: :call:[ 本帖最后由 ljcdx 于 2009-11-16 21:08 編輯 ]

  • 請教高壓環網柜上進上出線

    高壓環網柜:850X800X2000(柜頂有水平主母),能否電纜上進上出線,若柜后增加附柜是否可行?若無水平主母,能否電纜上進上出線,謝謝

  • HXGN-12高壓環網柜二次原理圖

    圖紙簡介: HXGN-12高壓環網柜二次原理圖,圖紙6張。含進線柜、PT柜、計量柜、變壓器出線柜四種方案。每方案含接線圖、端子圖。圖紙可供參考~ 投稿網友: xiaofei555 上傳時間: 2013-10-07

  • 10KV半絕緣環網柜接地排的研究

    本人國企供電公司下屬企業,做ABB全、半絕緣環網柜現遇到一個問題,接地排是用多大的,查了ABB資料說25*3的就夠了,究竟是多少,請教各位前輩了

  • 新建10KV線路環網柜接入問題

    本帖最后由 zhuyao626 于 2016-12-8 11:16 編輯 新建10KV線路環網柜幾百米設置一個,求助下,供電公司給出接入方案新建環網柜5臺線路總長1300米左右,接入工程設置這么多環網柜有何依據或者典范,設置這么多我們業主吃不消??!

  • 箱變高壓環網柜電纜故障求分析!

    箱變高壓環網柜電纜故障求分析!

    老哥們,10kV箱變高壓環網柜連變壓器電纜,做耐壓試驗,35kV/1min,打了57秒接地了,再升壓到10kV就冒火了,切開后看到絕緣擊穿了小孔,請各位幫忙分析下,謝謝了!

點擊加載更多

10kv高壓環網柜

10kv高壓環網柜專題,為您提供10kv高壓環網柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓環網柜 相關的專業交流討論,更多10kv高壓環網柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度