小鳥剛從事12kV、24kV充氣環網柜技術工作,很多問題不懂,想問問,單位在接項目時,我們做設計在圖紙分析這塊有什么要注意的。請大家教教我,實在是很多的不懂啊?;炜陲埑哉娌蝗菀装?/p>
各位老大,有10kV 1250A 25kA 的全絕緣充氣環網柜(斷路器方案)嗎?要求尺寸較?。ú皇怯妙愃?5kV的GIS簡單縮小),國內品牌價格有競爭力,謝謝!
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
一、指代不同 1、環網柜:是一組輸配電氣設備(高壓開關設備)裝在金屬或非金屬絕緣柜體內或做成拼裝間隔式環網供電單元的電氣設備。 2、高壓開關柜:用于電力系統發電、輸電、配電、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用的設備。 二、特點不同 1、環網柜:核心部分采用負荷開關和熔斷器,具有結構簡單、體積小、價格低、可提高供電參數和性能以及供電安全等優點。 2、高壓開關柜:具有架空進出線、電纜進出線、母線聯絡等功能。 三、用處不同 1、環網柜:被廣泛使用于城市住宅小區、高層建筑、大型公共建筑、工廠企業等負荷中心的配電站以及箱式變電站中。 2、高壓開關柜:要適用于發電廠、變電站、石油化工、冶金軋鋼、輕工紡織、廠礦企業和住宅小區、高層建筑等各種不同場所。
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!??! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
現在充氣環網柜上要用到的電流互感器大都為穿心式,保護和測量是否一定分開,由于環網柜是全絕緣的,該電流互感器和普通的低壓互感器有啥區別,還是就可以用低壓的穿心式電流互感器直接代替?希望各位大俠指導下!:)
最近遇到一個問題,就是如何在戶外充氣式環網柜中的各進出線間隔中裝設計量的問題。以前所用的環網柜均沒有設計量,計量均設在變電站側或用戶配電房側,但現在營銷部門說為了方便考核計量,需在環網柜中也設計量,但因環網柜空間有限,想請教各位高手,有沒有在環網柜中各進出線間隔裝設過計量的問題?計量CT和計量PT如何考慮安裝空間(不考慮單獨設計量間隔),表計(每一間隔最多能裝幾塊表?)如何裝?[ 本帖最后由 hgwangwen 于 2010-11-11 22:42 編輯 ]
請教大家:共箱充氣式環網柜為什么大部分都是手動操作,加PT是有技術原因還是安全問題另看一些產品介紹說現在戶外環網柜ip防護等級可以做到IP66、67這完全防塵短時間防水有些夸張哈。
剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神
按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。
請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。
環網柜柜深最小要多少啊?
我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎?
請問環網柜的出線,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,樣本上兩種都有,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別?
正在做一個10kV的配網,想跟朋友們請教下,10kV環網柜、電纜分支箱內操作元件分別選用什么好?是采用真空開關還是負荷開關呢?進線和饋線是否應該選用都選用真空開關或是負荷開關呢、需要統一不。謝謝
XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),如果得加,位置是不是放在這里,斷路器的出線端還要不要再加一個接地刀;還有就是進線柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在這里,進線柜是要上級的中置柜KYN28出線柜接來的。
如何給環網柜除濕一直困擾著電力運維人員,大家都知道環網柜一般多安裝在室外露天環境中,在一些潮濕的地區,電纜井內很容易出現積水,由于井內溫度較室溫高,因此水蒸氣也較多,一般情況下,水蒸氣向上運動,一部分通過環網柜基礎通風口排出,一部分通過環網柜底座的一些孔隙進入環網柜體內,當外界氣溫產生變化時,環網柜外箱頂部就產生凝露,環網柜一旦出現凝露就很容易引發電力故障,所以解決環網柜潮濕問題異常重要。那該如何解決環網柜潮濕問題呢? 解決環網柜潮濕的問題一般有兩種方式,一種是有源處理,一種就是無源處理 有源處理需要滿足幾個條件:有穩定的工作電源,箱柜中有絕對的安全絕緣距離,有合適的排水口,柜體相對密封,部分箱柜需要停電安裝。
一、概述 空氣絕緣的應用歷史悠久,且技術已經非常成熟,空氣資源豐富,但因 空氣的絕緣性能所限,空氣絕緣開關柜體積較大,占地面積大,且易受環境 影響,不穩定因素較多。所以,空氣絕緣開關柜通常應用于戶內環境。 氣體絕緣當前主要是 SF6 氣體,也有一部分 SF6 與 N2 或 CO2 的混合氣 體(基本處于試驗階段,未能大規模應用)。SF6 氣體化學性質非常穩定,具有 優異的絕緣和滅弧性能, 在電力設備中應用十分廣泛, SF6 氣體絕緣開關柜的 體積小,結構緊湊,不受外界環境因素的影響,適應性極強。但是,SF6 氣體 是國際公認六種溫室氣體之一,從環境保護的角度,應當少用或不用 SF6 氣 體;另外,《聯合國氣候變化公約》和《京都議定書》對溫室氣體排放均有明 確的限制要求和減排目標,我國作為簽約國,在減少溫室氣體排放方面也承 擔
前段時間被迫做了2個多層住宅,真的是被迫,我在一個私企,讓我2周做好施工圖,之間給我們傳了一個電業局的文件,文件上說要求所有住宅都要使用環網柜,但我在網上查到得多是中壓環網柜,有沒有誰能告訴低壓環網柜怎么做啊,最近這施工方催的我頭疼啊。