亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于無功補償控制器的????

    剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓??麻煩各位。。?下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!??! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 關于環網柜,歡迎大家討論。

    關于環網柜,歡迎大家討論。

    近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]

  • 菜鳥請教關于環網柜的一些問題

    剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。

  • 關于10kv環網柜的問題求教

    共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神

  • 溫差控制器更具什么原理?

    有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的?

  • 哪個廠家生產這種控制器?

    現在有很多小型水電站,采用低壓機組,電動調速器、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網?,F(xiàn)在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm

  • 關于無功補償控制器的問題

    有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,該裝置分10路,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7、8個,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?

  • 環網柜的環網是什么意思那?

    按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。

  • 請教關于壓力控制器的問題

    由于缺少實際經驗,請教關于丹佛斯、江森、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別? 用于系統高低壓保護的那種。謝謝了先

  • 還是關于路燈的?路燈時間控制器!

    請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!

  • 請教各種電梯的控制器位置

    對于集中控制的電梯,特別是消防自動迫降功能的電梯和消防電梯的控制器需要和消防控制室連接,但是控制器是在在屋頂機房內么?如果選用的是無機房電梯,他的控制器是不是也在電梯井道 的最上部?

  • 這環網柜柜深最小要多少?。? src=

    這環網柜柜深最小要多少???

    環網柜柜深最小要多少啊?

  • 請教箱變和環網柜的問題

    我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎?

  • 求助,關于環網柜及箱式變

    請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。

  • 環網柜的出線該如何選擇

    請問環網柜的出線,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,樣本上兩種都有,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別?

  • SF6全絕緣環網柜技術指標的質量控制

    20世紀90年代后期,我國經濟發展較快的沿海地區及一些較發達的內陸地區廣泛采用了環網結線及多回路配電的開閉所、開關站模式,以優化電纜配電電網結構。SF6全絕緣開關柜具有全封閉、免維護、尺寸小、性能優異、安全可靠的特點,深受用戶的歡迎。環網柜由最初的空氣絕緣環網配電單元發展到緊湊型SF6環網配電單元,最近發展到可擴展的SF6全絕緣環網柜或多回路配電柜,使SF6全絕緣開關技術獲得了長足的進步和發展。特別是計算機技術、電子技術、傳感技術、光纖通訊技術等多項技術應用于環網柜或多回路配電柜中,使產品更加小型化、智能化。 □SF6全絕緣環網柜或多回路配電柜的技術特點 SF6全絕緣環網柜或多回路配電柜的技術特點主要表現在以下幾個方面: (1)模塊化設計,各單元模塊可任意組合和擴展而無需充放氣,便于方案組合及高壓計量的設計,適應范圍廣。SF6全絕緣斷路器進出線柜(真空或SF6滅弧)、負荷開關進出線柜、母聯柜、計量柜、負荷開關一熔斷器組合電器柜,以及TV柜(帶開關或不帶開關),組合方案可為單單元、兩單元、三單元、四單元等緊湊組合,為SF6全絕緣環網柜或多回路配電

  • 電纜分支箱和環網柜的區別

    1)電纜分接。在一條距離比較長的線路上有多根小面積電纜往往會造成電纜使用浪費,于是在出線到用電負荷中,往往使用主干大電纜出線,然后在接近負荷的時候,使用電纜分支箱將主干電纜分成若干小面積電纜,由小面積電纜接入負荷。這樣的接線方式廣泛用于城市電網中的路燈等供電、小用戶供電。電纜分接箱廣泛用于戶外,隨著技術的進步,現在帶開關的電纜分支箱也不斷增加,而城市電纜往往都采用雙回路供電方式,于是有人直接把帶開關的分支箱稱為戶外環網柜,但目前這樣的環網柜大部分無法實現配網自動化,不過已經廠家推出可以配網自動化的戶外環網柜了。這也使得電纜分支箱和環網柜的界限開始模糊了。2)電纜轉接。在一條比較長的線路上,電纜的長度無法滿足線路的要求,那就必須使用電纜接頭或者電纜轉接箱,通常短距離時候采用電纜中間接頭,但線路比較長的時候,根據經驗在1000M以上的電纜線路上,如果電纜中間有多中間接頭,為了確保安全,會在其中考慮電纜分支箱進行轉接。 環網柜主要是為為實現雙回路或多回路供電,以提高供電的可靠性。目前先進的環網柜可以做到配網自動化,實現遠距離操作。現在環網柜方式的電纜分支箱也多起來,以后估

  • 開閉所與室外環網柜區別

    什么叫開閉所? 10KV室外環網柜可以叫開閉所嗎? 還是在配電室里面的那些包括計量柜,壓變柜,總進線柜,出現柜在內的高壓成套開關柜叫做開閉所??? 一般不是高壓成套開關柜和變壓器,低壓成套開關柜放在一個房間里面的嗎?那整個叫一個開閉所?還是叫配電房???

點擊加載更多