正在做一個10kV的配網,想跟朋友們請教下,10kV環網柜、電纜分支箱內操作元件分別選用什么好?是采用真空開關還是負荷開關呢?進線和饋線是否應該選用都選用真空開關或是負荷開關呢、需要統一不。謝謝
1)電纜分接。在一條距離比較長的線路上有多根小面積電纜往往會造成電纜使用浪費,于是在出線到用電負荷中,往往使用主干大電纜出線,然后在接近負荷的時候,使用電纜分支箱將主干電纜分成若干小面積電纜,由小面積電纜接入負荷。這樣的接線方式廣泛用于城市電網中的路燈等供電、小用戶供電。電纜分接箱廣泛用于戶外,隨著技術的進步,現在帶開關的電纜分支箱也不斷增加,而城市電纜往往都采用雙回路供電方式,于是有人直接把帶開關的分支箱稱為戶外環網柜,但目前這樣的環網柜大部分無法實現配網自動化,不過已經廠家推出可以配網自動化的戶外環網柜了。這也使得電纜分支箱和環網柜的界限開始模糊了。2)電纜轉接。在一條比較長的線路上,電纜的長度無法滿足線路的要求,那就必須使用電纜接頭或者電纜轉接箱,通常短距離時候采用電纜中間接頭,但線路比較長的時候,根據經驗在1000M以上的電纜線路上,如果電纜中間有多中間接頭,為了確保安全,會在其中考慮電纜分支箱進行轉接。 環網柜主要是為為實現雙回路或多回路供電,以提高供電的可靠性。目前先進的環網柜可以做到配網自動化,實現遠距離操作?,F(xiàn)在環網柜方式的電纜分支箱也多起來,以后估
請高手指教:戶外10kV的環網柜設計,隔離刀與接地刀是否必須,且隔離刀與接地刀應安裝在哪一側(電源側or負荷側),這隔離與接地是否必須分開動作(也就是不能一個工位)?頭大了。。
圖片不夠清晰是用手機拍的,!諒解?。?![ 本帖最后由 yuhuabin 于 2010-11-29 08:33 編輯 ]
最近一個朋友問我一個問題,T接箱,電纜分支箱,環網柜的區別,我想了很久沒答上來。這三種箱子里都有開關嗎?或者說這三個名稱可以都叫電纜分支箱嗎?請各位幫幫我吧
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
公司項目桿線遷移時,告知要安裝戶外環網柜,場地內有4根電桿,只要移到紅線外就可以了,電纜不需要下地,不知道電力部門為什么要我們安裝環網柜,各位大俠,知道電力法規有明確規定嗎?請賜教,急急急,謝謝過路請留意見
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。?! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
輸配電網絡建設步伐反映了城市發展的節拍,從以前的珠三角,尤其到現在長三角及蘇州等工業發達地區,以及它們的周邊縣市,都經受著能源不足這個困擾,而配電網絡的供電可靠性也成了城區供電的隱患。能源就像是城市的脈絡,要通且順。近年來,國家一直致力于城鄉電網的改造,新興城區的商業中心、住宅小區等繁華地段,寸土寸金,配電站要求占地小、外形美觀;而保留的舊城區因地面狹小或有歷史文化背景,架空需改電纜入地,因而需增加配電節點,地域也受限。這些成為城網建設和改造的主要矛盾。應對策略:1. 對于地域受限或因成本太高不便修建配電房的地方,很多不得不采用因地制宜,這樣,10kV戶外箱式環網柜(簡稱戶外環網柜)將應運而生。它在配電節點中起著分支、分段與聯絡的功能。戶外環網柜,顧名思義:將用于戶內的環網柜加上具有一定防護等級(IP33)的箱體置于戶外,使之具備了戶外工作的條件。與組合型箱式變電站一樣,戶外環網柜也由工廠預裝在箱體內,運輸中使用專用的固定調耳;按廠家設計要求準備好水泥地基后,現場只需將箱體吊到所需的位置,使安裝簡單,縮短了施工時間。并且省去了配電房的建造,節省了需占用的土
我想知道這種無源保護裝置,說是可以定時限和反時限速斷,還有帶什么功能。戶外環網柜內不裝這個能裝微機保護裝置嗎?大概知道是從電流互感器上取電。還有什么其他優點或者缺點呢?體積大不大,安裝在環網柜的哪里,有沒有成套的給兄弟講解講解
總所周知,傳統全絕緣環網柜通過六氟化硫絕緣,但六氟化硫是非環保氣體,會帶來溫室效應,高溫下還會分解出有毒氣體,給運維人員帶來很大的安全隱患。 所以,隨著電力行業的不斷發展,我們開發出新的環保型環網柜,有的以氮氣作為絕緣介質,有的以全氟異丁腈作為絕緣介質。這些類型的環網柜在體積上偏大,存在一定劣勢,而且絕緣效果會隨著氣壓變化發生改變,所以需要時刻檢測柜內氣壓,及時充氣,以防止因漏氣而導致環網柜絕緣性能下降,甚至會在短路故障時導致環網柜柜體爆炸。 但我今天所介紹的非氮氣,也非全氟異丁腈,那會是什么呢? 如果環網柜能做到常壓密封,不用充氣,但是又有六氟化硫全絕緣全密封的
最近遇到一個10KV線路下地的工程,下地以后沿線負荷采用分支箱(共箱式)供電.供電部門要求分支箱負荷出線要繼電保護要求,考慮到成本問題,出線采用負荷開關+熔斷器的配置.但出現一個這樣問題,熔斷器一般是針對變壓器保護的,用在線路上作短路保護不知道是否合適.根據詢問分支箱生產廠家,熔斷器一般只能做到200A,也就是支線容量只能在3000KVA左右.如果能用在線路上,能不能起到保護作用. 說明:下地線路從110KV變電站出線,主干線采用電纜YJV22-3*300,線路長度6~7公里.支線容量在1000~6000不等。變電站過流保護定值577A 0.5S 延時速斷12KA 0.1S請教各位此方案能否行的通,熔斷器在多少容量內可以比較準確的保護線路.
請高手幫忙介紹一下 戶外箱采用EMCS5000-ECS/SL燈光集中管控系統[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-1-20 20:33 編輯 ]
剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神
請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。
按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。
環網柜柜深最小要多少啊?
我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎?
請問環網柜的出線,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,樣本上兩種都有,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別?
環網柜戶外箱