  • 環網柜1250KVA變壓器出線熔斷器怎么選

    環網柜1250KVA變壓器出線熔斷器怎么選

    環網柜1250KVA變壓器出線回路的那個高壓熔斷器怎么選,選 多大的啊,大家有沒有經驗數據?

  • 【求助】環網柜1250KVA變壓器出線熔斷器怎么選

    【求助】環網柜1250KVA變壓器出線熔斷器怎么選

    環網柜1250KVA變壓器出線回路的那個高壓熔斷器怎么選,選 多大的啊,大家有沒有經驗數據

  • 一臺2500KVA變壓器環網柜和高壓側母線問題

    一臺2500KVA變壓器環網柜和高壓側母線問題

    我是第一次做2500KVA變壓器,由于經驗不足,我想請教兩個個問題,1、我的環網柜的大小是否合適???2、高壓側的母線是否過大?還有就是 有沒有簡單點的校驗?zāi)妇€ 動、熱穩定的方法?那位高手賜教下!小弟不勝感激!

  • 泰安市顏張攔蓄樞紐工程變壓器、環網柜采購招標

    泰安市顏張攔蓄樞紐工程變壓器、環網柜采購招標泰安市顏張攔蓄樞紐工程無功補償屏、控制箱采購招標泰安市顏張攔蓄樞紐工程配電屏、軟啟動屏采購招標泰安市顏張攔蓄樞紐工程電氣設備采購招標顏張攔蓄樞紐工程電氣設備采購公開招標公告一、采購人:泰安市大汶河綜合開發建設有限公司二、采購代理機構:三、政府采購計劃編號:TC2012-362 四、項目名稱及編號:1 、項目名稱:顏張攔蓄樞紐工程電氣設備采購 2 、項目編號:XDZB-2013-001 五、采購內容: 主要包括變壓器、環網柜、配電屏、軟啟動屏、無功補償屏、控制箱等設備的采購和安裝及連接線路的采購和安裝。 具體招標內容和技術要求詳見招標文件。 六、投標人(供應商)資格要求:投標人除具備《中華人民共和國政府采購法》第22條相關規定外,還應當具備以下條件:1 、在中華人民共和國境內注冊具有獨立法人資格的高低壓開關柜或變壓器生產制造商。非投標人生產的設備(如開關柜、變壓器)需提供專業生產制造商針對本項目的

  • 湖北省電力公司變壓器、環網柜、電纜分支箱采購招標

    湖北省電力公司變壓器、環網柜、電纜分支箱采購招標湖北省電力公司2013年農網及城市配網建設與改造工程招標采購招標公告湖北省電力公司2013年農網及城市配網建設與改造工程招標采購招標公告所屬地區:湖北招標人:湖北省電力公司 1.招標條件本(批)招標項目已由相應政府發展部門同意建設,項目建設單位為湖北省電力公司(以下簡稱“項目單位”),建設資金來自項目單位自有資金,招標人為湖北省電力公司。項目已具備招標條件,現對該(批)項目的貨物進行公開招標。采用公開招標方式邀請有興趣的合格投標人(以下簡稱“投標人”)就湖北省電力公司2013年農網及城市配網建設與改造工程第一批設備材料協議庫存公開招標采購的供貨和服務提交密封的有競爭性的投標文件。2.招標范圍分標編號及貨物名稱見下表,貨物需求一覽表單獨成冊。分標編號貨物名稱 10435kV油浸變壓器 10510kV油浸

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 杭錦旗供電有限責任公司電纜、變壓器、環網柜及分支箱招標

    杭錦旗供電有限責任公司電纜、變壓器、環網柜及分支箱招標杭錦旗供電公司設備、材料框架招標杭錦旗供電公司設備、材料框架招標杭錦旗供電公司設備、材料框架招標杭錦旗供電公司設備、材料框架招標杭錦旗供電公司設備、材料框架招標1.招標條件本招標項目杭錦旗供電有限責任公司2012年設備、材料框架招標已具備招標條件,資金來源為用戶資金,項目出資比例為100%,招標人為杭錦旗供電有限責任公司?,F(xiàn)向國內外進行公開招標,特邀請有興趣的潛在投標人參與投標。2.項目概況與招標內容2.1項目名稱:杭錦旗供電有限責任公司2012年設備、材料框架招標2.2招標方式:公開招標2.3資金來源: 用戶資金2.4交貨地點:鄂爾多斯市杭錦旗(用戶指定地點)2.5資審方式:資格后審2.6招標內容:詳見《招標文件》第六章招標材料明細表3.標段劃分一標段:鋁電纜、控制電纜、銅電纜(共3包)二標段:防老化線、導線(共3包)三標段:電纜附件(國產)(共2包)

  • 關于環網柜,歡迎大家討論。

    關于環網柜,歡迎大家討論。

    近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!?。?位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 三臺變壓器如何聯絡????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上??? 大家各抒己見。

  • 求助,環網箱變變壓器如何接地

    各位大神,請問環網箱變變壓器是低壓側中性點是直接就地接地,還是用一根零線將所有變壓器的中線點串接之后再在變電站接地???廠區內有20多臺箱變要形成環網,另外箱變環網是否應該開環運行,如果開環運行,那么斷點選在哪?謝謝!