ABB和國產六氟化硫全充氣柜1:在外觀上,ABB比國產柜子做工更加的細致,當然價格也比國產貴很多。2:在泄壓通道上,ABB是每個單元都有泄壓通道,而國產的卻不是每個單元都有泄壓通道。3:ABB的高壓熔管門與接地刀有一個機械聯鎖,國產有的則沒有。
今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?
我看到到很多高壓開關柜都用SF6-12/630A的開關,其實高壓算起來電流應該不用那么大,為什么要選擇那么大電流的開關,會不會有什么問題,變壓器為800KV.A,希望各位多多幫忙?講出選擇的原因,謝謝!
在網絡上搜索圖片的時候發現好像FLN38-12D和FLN48-12D六氟化硫負荷開關的操作機構是一模一樣的·· 但是為什么又型號不同····不解····望高人指點···· 開關內部結構是不是也一樣的就不知道了···
110kV高壓六氟化硫斷路器基礎設計方案
SF6氣體具有良好的絕緣和滅弧性能,使SF6斷路器具有如下如下優點:開斷能力強、斷口電壓便于做得很高、允許連續斷開次數較多。適用于頻繁操作、噪音小,無火災危險,機電磨損小等條件是一種性能優異的“無維修”斷路器。在高壓電網中應用越來越多。 一、SF6氣體的物理特性 SF6作為一種絕緣氣體,具有很多優點,是一種無色、無味、無毒、不可燃的惰性氣體,并有優異的冷卻電弧特性,特別是在開關設備有電弧高溫的作用下產生較高的冷卻效應,避免局部高溫的可能性。SF6的絕緣性能遠遠超過傳統的油、空氣絕緣介質。其用于電氣設備中,可以縮小設備的尺寸,提高設備絕緣的可靠性。其缺點是在電弧放電時,分解形成硫的低氟化合物,不但有毒,且對某些絕緣材料和金屬具有腐蝕作用。
圖紙上設計的是施耐德的SM6,不過是裝六氟化硫斷路器的那種,不是裝六氟化硫負荷開關的那種,除了施耐德和ABB,還有哪個廠家會做,請速與0371-63777116李工聯系!
高壓環網柜雙電源是否可以同時供電?我是說在沒有分段的情況下,經過核相確認。
江蘇正佰電氣有限公司是一家專業從事高低壓開關成套設備研發、設計、制造、銷售、安裝的現代化企業. 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米。現擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 公司擁有數控剪板、數控沖床、數控折彎機及數控母排加工中心等先進設備,另有35KV工頻耐壓裝置,10KV工頻耐壓裝置,二次工頻耐壓裝置,機械特性測試儀,回路電阻測試儀,二次回路測試綜合控制臺等先進檢測設備,有效地控制了產品的質量。具備年產高、低壓開關柜5000臺以上的能力。 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米。現擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 --------------------------------------------------------------------------------主營產品:
六氟化硫開關運行維護知識
:) 大家一起學習
求一套10KV環網柜六氟化硫斷路器安裝圖紙?。?!一二次圖紙,開孔圖。求一套10KV環網柜六氟化硫斷路器安裝圖紙?。?!一二次圖紙,開孔圖。求一套10KV環網柜六氟化硫斷路器安裝圖紙!??!一二次圖紙,開孔圖。 165648530@qq.com
六氟化硫SF61.英文名稱:Sulfur hexafluoride、Sulfur fluoride.2.用途 電子設備、雷達波導、粒子加速器、變壓器、避雷器等的氣絕緣體,制冷劑,示蹤裝置,醫療,半導體制造中的蝕刻、化學相淀積、標準氣,檢漏氣體,色譜儀的載氣。3.制法 在高溫下硫和氟反應制得。 S+3F2→SF64.理化特性分子量: 146.054熔點(224kPa): -50.8℃升化點(101.325kPa): -63.7℃液體密度(-50.8℃): 1880kg/m3氣體密度(0℃,101.325kPa): 6.52kg/m3相對密度(氣體,空氣=1,20℃,101.325kPa):5.114比容(21.1℃,101.325kPa):0.1516m3/kg臨界溫度:45.5℃臨界壓力:3759kPa臨界密度:736kg/m3熔化熱(222.35K,224kPa): 34.38kJ/kg氣化熱(-63.8℃
六氟化硫氣體化學分子式為SF6,無味、無毒、是負電性物質,分子結構穩定,化學性質不活潑和墮性氣體差不多,在同一溫度下介電強度是空氣的2.5—3倍,滅弧性能卻是空氣的100倍,在四個大氣壓時其絕緣能力大致和變壓器油相仿,是當前最理想的絕緣和滅弧介質。1930年法國人首先發現了SF6氣體,五十年代出現了用SF6氣體做滅弧介質的高壓斷路器,很快地引起各制造廠和電力部門的注意,各制造廠競相研制各種SF6高壓斷路器,到七十年代自70千伏到800千伏各電壓等級幾乎都有采用SF6氣體斷路器的,近年來在70千伏以下到10千伏范圍采用SF6斷路器所占比重也日漸增多,除了極寒冷地區以外,SF6斷路器已遍布世界各個角落。 采用SF6氣體做介電材料和滅弧介質的斷路器有很多優點:首先是單斷口電壓高,單斷口電壓現在已達到300千伏,而一般空氣斷路器油斷路器單斷口電壓在100千伏以下,所以一個500千伏SF6斷路器只要一個立柱兩個斷口就
圖紙簡介: HXGN-12高壓環網柜二次原理圖,圖紙6張。含進線柜、PT柜、計量柜、變壓器出線柜四種方案。每方案含接線圖、端子圖。圖紙可供參考~ 投稿網友: xiaofei555 上傳時間: 2013-10-07
SF6氣體是一種無色、無味、無毒和不可燃且透明的氣體,在通常情況下有液化的可能生,在45度以上才能保持氣態。在均勻電場下,其絕緣性是空氣的3倍,在4個大氣壓下,其絕緣性相當于變壓器油。 常溫下是一種惰性氣體。一般不會與其它材料發生反應 絕緣性術佳,具有獨特的熱特性和電特性。SF6氣體是電負性氣體,其分子和原子具有很強的吸附自由電子的能力,可以大量吸附弧隙中的自由電子,生成負離子。負離子的運動比自由電子慢的多,很容易和正離子復合成中性的分子和原子,大大加快了電流過零時的弧隙介質強度的恢復。 SF6斷路器可分為單相操動式和三相聯動式SF6斷路器 根據結構形式又分為瓷柱式斷路器和罐式斷路器(GIS) SF6泄漏的危害:1)SF6氣體雖然無色、無味、無毒,但它是惰性重度氣體,常沉積在低凹處地方,造成它所覆蓋的處所與空氣隔絕,表現為缺氧、容易污染環境又不易被清除。在工作場所中,當空氣中的SF6氣體泄漏
老哥們,10kV箱變高壓環網柜連變壓器電纜,做耐壓試驗,35kV/1min,打了57秒接地了,再升壓到10kV就冒火了,切開后看到絕緣擊穿了小孔,請各位幫忙分析下,謝謝了!
高壓環網柜:850X800X2000(柜頂有水平主母),能否電纜上進上出線,若柜后增加附柜是否可行?若無水平主母,能否電纜上進上出線,謝謝
因為配電房在地下室,面積不夠,選用了寬500mm的配六氟化硫開關的環網柜,而且和加了防護外殼的干變放一起,這符合規范嗎?我們這里從沒用過六氟化硫開關,不知道設計上有什么特殊要求?六氟化硫開關你們使用情況怎么樣?