亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 這樣的型式試驗報告有效嗎?

    采購一批KYN28-12 1250中置柜,對方提供的是1998年的KYN()--10Z/T1000-31.5型式試驗報告,這樣的型式報告有效嗎?請高手賜教,謝謝!

  • 尋找西門子8DJ20環網柜出廠試驗報告和合格證

    現在我們公司施工需要西門子8DJ20環網柜的出廠試驗報告和合格證申報施工,現在這兩樣東西都沒有,請各位仁兄有的話給我發一份,請發到huangjida22@163.com雖然有編號和日期要求,現在沒辦法了先弄一個試一下,感激不盡!急?。。。。。?!

  • 高、低壓柜型式試驗報告怎么看?

    我是成套廠新手,最近看到單位的高、低壓柜型式試驗報告,但看不懂。請高人指點。每一項合格還是不合格,怎么判斷?有沒有介紹這方面知識的書籍?

  • 急求KYN61-40.5開關柜的型式試驗報告

    急求KYN61-40.5開關柜的型式試驗報告,各位大蝦幫幫忙,有的話請發我郵箱chakai3536@163.com或者769228867@qq.com不勝感激!

  • 綜保裝置的試驗報告怎么出?

    1.做綜保試驗時,試驗儀器輸出的電流要比綜保采樣大一些,那么報告上面的動作電流應該寫儀器的輸出電流還是綜保采樣的電流?2.如果一項定值是10A的話 綜保會在9.98或者9.99動作么?

  • 10KV環網柜出廠試驗規范

    小弟最近在做公司的出廠試驗標準,現在公司沒有接地電阻測試儀。請問出廠時應有哪些檢測項目哪些是必須的。比如說:主回路耐壓,輔助回路耐壓。接線,外觀等?,F(xiàn)在不知道,主回路、輔助回路的絕緣電阻是否是必須檢測的。標準上也沒具體規定GB-T_11022 GT_3906:求大神指點迷津謝謝!

  • 干式變壓器 典型型式試驗報告以一蓋全

    各位大神,小妹求一文件能說明   干式變壓器的型式試驗報告  一般來說,同類變壓器,只做典型型號變壓器的型式試驗,不會把每一個型號都做實驗。 (例如某個干變的國標標準文件中會有類似的描述)

  • KEMA,CESI,ASTA型式試驗報告大集合

    各位大哥大姐,為了便于對國內開關,變壓器等電力設備廠家有更深了解,請大家把有做過KEMA,CESI,ASTA型式試驗產品的廠家發到這來,便于大家查看!我先來:產品 型號 執行標準 廠家 聯系電話避雷器 Y10W-198/485  IEC60099-4 溫州益坤電氣 telefax: +86 577-63 67 68 63

  • 【請教】怎么辨別成套柜型式試驗報告是否作假?

    各位成套的大蝦們,請教最近供電部門重點查一些成套柜企業,沒有相關柜型的型式試驗報告廠家一律不能送電。但是這些廠家寄過來的型式試驗報告,沒一家格式是一樣的,不知道怎么辨別,型式試驗報告怎么樣才叫完整的。還有個疑問GGD柜是不是額定電流只能在1000A~2500A,GCK最大到6300A呢?

  • 有誰見過如此牛的試驗報告?!

    康師傅歷時一年,編寫了一個非常好的試驗報告,請各位審查!

  • 關于TLP521-1的光耦的導通的試驗報告

    3.5v~24v 認為是高電平,0v~1.5v認為是低電平1、0v~1.5v認為是低電平,利用串接一個二極管1N4001的壓降0.7V+光耦的LED的壓降,吃掉1.4V左右;2、24V是最高電壓,不能在最高電壓的時候,光耦通過的電流太大;所以選用2K的電阻;光耦工作在大概10mA的電流,可以保證穩定可靠工作n年以上;3、3.5V以上是高電平,為了盡快進入光敏三極管的飽和區,要把光耦的光敏三極管的上拉電阻加大;因此選用10K;同時要考慮到ctr最小為50%;1、發光管端:實驗室電源(0~24V)->2K->1N4001->TLP521-1(1)->TLP521-1(2)-gnd12、光敏三極管:實驗室電源(DC5V)->10K->TLP521-1(4)->TLP521-1(3)-gnd23、萬用表直流電壓擋20V萬用表+ -> TLP521-1(4)萬用表- -> TLP521-1(3)試驗結果輸入電源 萬

  • 變壓器附件部分試驗報告

    氣體繼電器與壓力釋放閥試驗報告

  • 10kV環網柜試驗電纜事宜

    要做10kV環網柜形式試驗溫升,動熱穩定都有母線絕緣、開斷用電纜現在問題:做開斷時,好像電纜起作用(對試驗結果),開關柜是630A額定,額定開斷是20kA,熔斷器組的是125A,31.5kA 那么我怎么選擇試驗電纜? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?

  • 求助 母線槽“3C”認證型式試驗報告

    請熱心的網友提供一份,執行GB7251.2-2006《低壓成套開關設備和控制設備 第2部分:對母線干線系統(母線槽)的特殊要求》標準的“3C”認證《型式試驗報告》。謝謝?。?!

  • KYN28A(GZS1)-12(Z)/T1250-31.5 型式試驗報告問題

    有一個項目高壓柜都是650柜寬的,而我們向供電局設計院提交的KYN28A(GZS1)-12(Z)/T1250-31.5 型式試驗報告。供電設計院說是800寬的,不是650寬的。需要提交一份650柜寬的型式實驗報告。難道這需要另外做一份650的實驗報告?是不是供電局設計院故意刁難呢?有這方面的標準和規范嗎?

  • 電容補償柜通過型式試驗報告主要對哪些進行了檢查

    電容補償柜通過型式試驗報告,主要對電容補償柜的以下項目做了試驗: 1、外觀檢查; 2、電容測量; 3、耐電壓試驗(工頻電壓:相對地42KV/1min;雷電沖擊電壓:相對地75kv) 4、溫升試驗; 5、放電試驗; 6、投切試驗; 7、保護裝置試驗; 8、自動控制試驗; 9、噪聲試驗; 10、防護等級試驗 無功功率補償裝置高壓電容補償柜的性能特點: 1.功率因數可以達到0.95以上,降低無功功率; 2.具有高壓帶電顯示和電磁鎖,確保設備可靠運行和人身安全; 3.采用優質的三相高壓電力電容器,具有介質損耗小,體積小,運行溫度低,重量輕等特點; 4.電容器內置放電電阻,使裝置脫離電網后,5分鐘內將殘余電壓降至50V以下;

  • 關于微機綜保試驗報告的問題,請教專家

    樓主、各位專家:我單位設有35kV站所一個和10kV 4個,全部采用微機綜合保護裝置。系統剛開始逐漸送電,但我發現施工單位的微機綜合試驗報告太簡單,簡直就是應付了事:把設計院下發的定值表原封不動的翻版一份,然后蓋上施工單位的公章就算是微機綜合試驗報告。我廠上百面高壓柜,2~3張表格就作為微機綜合試驗報告,施工單位就這么在應付。 我想請教各位我該如何做,有沒有國家相關標準規范對微機綜合試驗報告的內容進行相關約束?謝謝!很著急。Email:yuhongxi119@163.com

  • 請教個基本問題,關于焊接試驗報告

    一個普通的鋼筋焊接檢測報告HRB335 18極限強度(MPA)495 斷裂位置(mm)23 斷裂特性 延性這個焊接怎么看和不合格???有沒有具體的標準和規范?如果不合格?多少是合格的?請各位大牛指教啊

  • 高壓柜型式試驗檢測報告疑問

    想問一下,10KV高壓柜內斷路器從A品牌變為B品牌,是否需要重新做報告。 還有630A電流和1250A電流,是否需要做不同的報告。 謝謝!

點擊加載更多

環網柜型式試驗報告

環網柜型式試驗報告專題,為您提供環網柜型式試驗報告相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環網柜型式試驗報告 相關的專業交流討論,更多環網柜型式試驗報告相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度