1、概述1.1、礦用隔爆型移動變電站一種煤礦井下用供、變電設備,由干式變壓器、高壓負荷開關或高壓真空開關、和低壓饋電開關或低壓保護箱等部分組合而成的移動式成套裝置。
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
招標代理負責人:趙 靜 18610125393蒲縣伊田業有限公司礦用隔爆型干式變壓器采購負責人:趙 靜 18610125393一、招標條件山西潞安集團蒲縣伊田煤業有限公司礦井兼并重組整合項目已經由山西省煤礦企業兼并重組整合工作領導組辦公室和山西潞安礦業(集團)有限責任公司批準,招標人為山西潞安集團蒲縣伊田煤業有限公司,資金來源為企業自籌。受招標人的委托,對本項目所需礦用隔爆型干式變壓器采購進行公開招標采購,歡迎潛在的投標人參加投標。二、項目情況1、項目名稱:山西潞安集團蒲縣伊田業有限公司礦用隔爆型干式變壓器采購。2、項目地點:山西潞安集團蒲縣伊田煤業有限公司(山西省臨汾蒲縣黑龍關鎮)。3、招標內容:(一)礦用隔爆型干式變壓器KBSG-500/10/0.69,2臺(二)礦用隔爆型干式變壓器KBSG-315/10/0.69,2臺(三)礦用隔爆型干式變壓器KBSG-200/10/0.69,2臺4、交貨期:合同簽訂后30日歷天內。三、投標人資格要求(招標代
招標代理負責人:劉 宇18911072159 蒲縣伊田業有限公司礦用隔爆型干式變壓器采購招標負責人:劉 宇 手機:1891107 2159 一、招標條件山西潞安集團蒲縣伊田煤業有限公司礦井兼并重組整合項目已經由山西省煤礦企業兼并重組整合工作領導組辦公室和山西潞安礦業(集團)有限責任公司批準,招標人為山西潞安集團蒲縣伊田煤業有限公司,資金來源為企業自籌。蒲縣伊田業有限公司礦用隔爆型干式變壓器采購一、招標條件山西潞安集團蒲縣伊田煤業有限公司礦井兼并重組整合項目已經由山西省煤礦企業兼并重組整合工作領導組辦公室和山西潞安礦業(集團)有限責任公司批準,招標人為山西潞安集團蒲縣伊田煤業有限公司,資金來源為企業自籌。受招標人的委托,對本項目所需礦用隔爆型干式變壓器采購進行公開招標采購,歡迎潛在的投標人參加投標。二、項目情況1、項目名稱:山西潞安集團蒲縣伊田業有限公司礦用隔爆型干式變壓器采購。2、項目地點:山西潞安集團蒲縣伊田煤業有限公司(山西省臨汾蒲縣黑龍關鎮)。3、招標內容:(一)礦用隔爆型干式變壓器KBSG-500/10/0.69,2臺(二)礦用隔爆型干式變壓器KBSG-315/10/0.69,2臺(三)礦用隔爆型干式變壓器KBSG-200/10/0.69,2臺4/交貨期:合同簽訂后30日歷天內。三、投標人資格要求和條件1、具有獨立法人資格,擁有有效的企業法人營 業執照。2、具有礦用隔爆型干式變壓器制造能力的制造商。3、取得相應礦用產
技術協議 甲方:乙方:現甲方采購乙方產礦用隔爆型移動變電站和礦用隔爆型干式變壓器,經雙方友好協商,達
維修中的英國礦用變壓器
變壓器為常規變壓器,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器。請問各位有沒有做過這種的?請賜教,不勝感激!
國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,如F級,繞組溫度155度,繞組最高溫升100度。對于鐵芯、金屬部件和其他相鄰材料,“任何情況下,不會出現使鐵芯本身、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”。這句話怎么理解???會使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢?謝謝高人指教!
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少?還有5200KVA的油式變壓器多少錢? 謝謝??!~~~~
燃燒、耐熱、環境適應試驗
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請?jiān)敿?xì)解答其原理.多謝!!
各路電氣大俠:在最高55℃環境條件下,干式變壓器選用SG10還是SCB10,規格630KVA 35/0.4KV,放在室內,運行地區經常有沙塵暴。謝謝![ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-1-23 10:06 編輯 ]
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
現在變壓器的價格怎么樣?誰有這方面的資料嗎謝謝
隔爆型干式變壓器
隔爆型干式變壓器專題,為您提供隔爆型干式變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與隔爆型干式變壓器 相關的專業交流討論,更多隔爆型干式變壓器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題