今天和設計院商量諧波的問題,部分小的變頻設備無需增加濾波器,原因是功率小對變壓器的影響小可以忽略不計,請問國家在這方面有何標準?是諧波電流不得超過變壓器額定電流的5%嗎?
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一配電室,高壓總進線電纜jyv120mm,高壓總進線容量1600kva,有三臺出線柜(其中一臺備用),現運行兩臺各自容量為800kva,現在兩臺的出線容量不夠用。想要增容,在總進線不變的請的情況下,選多大的變壓器(干式)合適?有什么可以參考的依據嗎?
各項用電量如表所示,有功功率合計303.5kw、無功功率合計221.6kw、視在功率377.3kva計算功率因數0.81, 經無功補償將功率因數調至0.97,補償后計算視在功率為313.3kva,請各位老師指導一下,變壓器容量應該選擇多少。
其實變壓器是變換交流電壓、交變電流和阻抗的器件,當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯(或磁芯)中便產生交流磁通,使次級線圈中感應出電壓(或電流)。接下來我們就來看看變壓器容量的計算方式。常規方法:根據《電力工程設計手冊》,變壓器容量應根據計算負荷選擇,對平穩負荷供電的單臺變壓器,負荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———計算負荷容量(kVA);Se———變壓器容量(kVA);β———負荷率(通常取80%~90%)。計算負載的每相最大功率:
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
請教:新建樓房,安裝容量為1500KW,計算負荷為1250KW,要選用多大容量變壓器(同時使用率按70%),如何計算? 另外還想問一下,對于干變,平時負荷控制在變壓器容量的多大百分比合適?短時間超載,最大能超多少是比較安全的? 各位網友,請多指教,謝謝!
44KW電機數臺,最多同時啟動6臺,配電變壓器容量應該怎么選擇?有計算公式嗎我是按《工業與民用配電設計手冊》P271,不頻繁啟動時最大電流允許為變壓器額定電流的4倍,P273,允許全壓?dòng)的鼠籠型電動機最大功率,不經常啟動時為0.3倍變壓器額定容量,最終選的800KVA的配電變壓器
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
有一個問題一直困擾至本人,單位二路35KV進電,每一路變壓器容量為2萬KW,總容?萬KW,但現在的情況是,園區里的七、八個單位的近30臺10KV變壓器的容量相加大大超過4萬KW總變壓器的容量,這會產生什么不良后果,目前從供電局負荷監控儀上看實際使用的容量約在8000KW左右,有二,三個單位現在還沒有真正用電只是空載,如這幾個單位也全部正式用電的話實際容量還會上升,但到底會上升對少還不知道,對于10KV變壓器容量大大超過35KV變壓器的總容量到底會不會產生什么不良的情況,請大家能有個較為客觀的分析和回答。謝謝!
最近面試一家公司,問了一個問題。面積為250000方的住宅體,估算需要多少臺的容量變壓器,因為本人對高壓不太熟悉,所以當時就沒有回答出來,所以·······如果是一個商業體,需要的變壓器又是多少呢?(均是需要如何估算變壓器的臺數,不需要設計的計算公式)感謝,指導討論。
我有一個客戶想把一臺400KVA、一臺500KVA的變壓器并聯使用,請問各位仁兄可以嗎?如果可以請問有沒有什么弊端,如果不可以為什么?
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
目前我們公司設備全部投入使用時電流可以達到300A,但并不包括另外一些設備所存在的沖擊電流,(電梯,空壓機等頻繁起動的用電設備。)現在變壓器要進行增容,是否能以電流的大小為依據來選擇變壓器容量的大小。請各位賜教。(現在公司所用的變壓器是100KVA,那該增加一個容量為多大的變壓器才能達到最高的使用效率,另一方面也不存在容量不夠用的現像發現呢?)特急!加急!急的不得了!
高壓變壓器(110KV/6KV)的容量有沒有1000KVA的呀??個人認為有點小,不過有人說有!請大家發表一下意見??!
大家好`~~一直有個問題,沒明白`~說來慚愧```就是變壓器的[[[[容量]]]是個什么意思 `~~而且它的單位KVA更是不太明白`~~ 變壓器的容量,是不是說它的視在功率啊 ````還有是不是額定電壓X額定電流就等于變壓器的額定容量了 ````我廠是臺500KVA的變壓器~~``有3臺22KW的鼓風機,可以直接啟動嗎 ~~~`現在我們用自藕變壓器啟動`~~~我想請教`~直接啟動不可以嗎`~請各位大師指教````
廠里一臺變壓器為500KVA,今天拿到電費單,實際用量才200KVA,力調費用10000元,請問如果是不是只能更換變壓器來實現功率因數調高!
一商業網點電氣改造,最大月用電量發生在春節那個月,數年最大月用電量月平均值是11萬度?,F(xiàn)在要進行配電設施改造,問如果是油變選多大容量的?如果是干變選多大容量的?給出理由來。
負荷資料如下:一層商業用電:Pjs=100kW二層商業用電:Pjs=100kW三層商業用電:Pjs=76kW四層商業用電:Pjs=76kW~~十五層商業用電:Pjs=76kW公共設備(主電源):Pjs=126kW公共設備(備用電源):Pjs=126kW消防用電(主電源):Pjs=209kW消防用電(備用電源):Pjs=209kW-------------------------------以上是該工程的部分負荷資料,希望能和大家淘論一下計算變壓器容量的方法。這個到底應該怎么算呢?
干式變壓器容量
干式變壓器容量專題,為您提供干式變壓器容量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干式變壓器容量 相關的專業交流討論,更多干式變壓器容量相關內容請?jiān)L問