  • 請教:小型變頻恒壓供水方案

    我是剛剛接觸變頻恒壓供水,一切都不太懂,請各為老師指教。是這樣,我公司需要給一個凈化車間安裝變頻恒壓供水系統,沒有水箱,水泵是375瓦的,只要保證水管里的水恒壓就可以,希望各位老師幫幫我,謝謝了直接發到我郵箱jiakuita@163.com在這里先謝謝了

  • 變頻恒壓供水是如何節能的?

    根據水泵-管道供水原理可知,調節供水流量,原則上有兩種方法:一是節流調節,開大供水閥,流量上升;關小供水閥 ,流量下降。調節流量的第二種方法是調速調節,水泵轉速升高,供水流量增加;轉速下降,流量降低,對于用水流量經常變化的場合(例如生活用水),采用調速調節流量,具有優良的節能效果。我國國家科委和國家經貿委在《中國節能技術政策大綱》中把泵和風機的調速技術列為國家九五計劃重點推廣的節能技術項目。應當指出,變頻恒壓供水節能的效果主要取決于用水流量的變化情況及水泵的合理選配,為了使變頻 恒壓供水具有優良的節能效果,變頻恒壓供水宜采用多泵并聯的供水模式。由多泵并聯恒壓變頻供水理論可知多泵并聯恒 壓供水,只要其中一臺泵是變頻泵,其余全是工頻泵,可以實現恒壓變量供水 。 在變頻恒壓變量供水當中,變頻泵的流量是變化的,當變頻泵是各并聯泵中最大,即可保證恒壓供水。多泵并聯恒壓供 水,在設計上可做到在恒壓條件下各工頻泵的效率不變(因工況不變),并使之處于高效率區工作,變頻泵的流量是變化的 ,其工作效率隨流量而改變。因為采用多泵并聯恒壓供水,變頻泵的功率降低,從而可以降低多泵并聯變頻恒壓

  • 變頻恒壓供水的控制問題

    市政工程,某水泵機組利用出水管道的壓力作為恒壓控制反饋信號,進行變頻改造?,F(xiàn)已有壓力傳感器安裝于室外井內,壓力信號傳送到室內儀表屏,通過數顯表顯示?,F(xiàn)擬利用此數顯表輸出的4到20mA信號作為壓力反饋信號參與閉環控制,然后利用此數顯表的開關量輸出接點(常開),作為壓力超高時的停機報警信號,這么控制是否可?。恐饕獡?dān)心的問題是:1、壓力控制信號和停機報警出自同一塊儀表,2、另一個問題就是停機信號為常開,是否可以?我記得這種類型的接點要取常閉的,好像叫“本安型”接線。請問如果考慮以上兩個問題,本改造方案有無違反規程規定之處,或者有被業內通常經驗所禁止的地方?

  • 恒壓供水如何切換的工頻狀態

    如圖,請問變頻器如何將電機切換到工頻模式的?圖紙里面的接線原理好像實現不了吧,變頻器的輸出接點好像沒辦法啟動工頻接觸器,沒搞懂,誰能解釋一下嗎?

  • 無負壓變頻恒壓供水實例:

    無負壓變頻恒壓供水實例:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76743

  • 請教關于變頻恒壓供水的困惑

    大家都知道,變頻供水是通過改變電機電源電壓的頻率來改變水泵葉輪轉速,從而改變水泵流量。但是,根據相似定理,流量與轉速成正比,揚程與轉速的二次方成正比,轉速變小了,流量也跟著變小了,但揚程也跟著變小了,而且小很多,而且如果轉速改變太大,揚程都不夠所需要的水頭了,這還怎么恒壓呢?這個問題一直困擾著小弟,請高手指點。

  • 變頻恒壓供水的管道震動

    我醫院是采用變頻恒壓供水,主樓是16層,分三個區,高區設定壓力為0.8MPa,變頻器的頻率在44點幾赫茲時,管道震動很厲害,為減少震動,我把變頻器的設定在最高42Hz,效果稍微好一點,但壓力只能保證在0.73MPa.有一點我想請教一下,壓力傳感器的位置應放在什么位置,我有在別處看,壓力傳感器應放在管網的最末段,這樣壓力是最穩定,壓力傳感器傳送給PLC的信號也是最準確的,我們現在的傳感器是放在溫壓罐的旁邊,即變頻泵的出水口處,請問那為大哥知道,管道震動是不是和這個有關系.

  • 恒壓供水(一拖二)的問題

    我是一個電氣成套廠的,現在有個供水改造項目,原來兩臺泵是30KW的,一用一備,平常都只開一臺,啟動方式是自耦降壓,現在公司由于各種原因,比如壓力不夠,不浪費電等原來,想改成一拖二變頻控制,但是不需要PLC,現在這里只有一個遠程壓力表,那我還需要配什么其他元件?請問有沒朋友有這方面的圖紙,非常希望大家能幫我下,謝謝了.

  • 小型無負壓供水設備的使用建議

    一般無負壓供水設備用水到一定產生的壓力就會啟動自吸泵打水。這樣頻繁的打水定會縮短的電機的壽命,所以如果高壓罐和井的之間的距離遠的話,小型無負壓供水設備占地的小,密閉式空間不會對水質造成的二次污染,安裝簡便,占地小。 使用小型無負壓供水設備時,建議把電機放在一些的高壓罐旁,往高壓罐打水快。這樣電機啟動的次數相對少一點。可以增加的點擊壽命。那么如果井深超出了自吸泵的吸程的話的話,建議選用潛水泵比較好。潛水泵,對高壓罐位置影響較小,而且從方便和維修費用上來說,也都比較合算。

  • BH生活變頻恒壓供水設備

        產品概述:     BH生活變頻自動給水設備是供水管網系統中的一種局部增壓設備。它因具有與水塔、高位水箱同等功能,使用變頻恒壓供水設備供水,無需設置屋頂水箱,水池內的水通過水泵直接提供給用戶使用,避免了因使用屋頂水箱而造成的二次污染。同時因為水泵變頻調節,用戶使用的水壓相當穩定。不會因為用水高峰期而出現水壓不夠的現象,并且在夜間無人用水時,該系統自動使水泵處于睡眠狀態,從而使整套設備運行在高效節能的狀態。已廣泛應用于各類民用及工業建筑、小型建筑群、居民住宅小區、農林牧業、交通和國防工程的生活、生產給水系統。 產品特點:     1、 投資省:無需修建水塔、高位水箱;     2、 占地面積小:該設備結構緊湊,與其他傳統的供水裝置相比減少了占地面積,節省了土地資源;     3

  • 變頻恒壓供水設備節能方案

        變頻恒壓供水設備,成套集成裝置,包括變頻泵組、控制柜、氣壓罐、壓力傳感器等主要配件,是二次供水中理想的節能設備之一。     變頻恒壓供水設備節能方案:     一、變頻恒壓供水設備節能場所     變頻恒壓供水設備廣泛應用于高層建筑、工廠、辦公樓、服務區、學校、醫院、賓館等場所。     二、變頻恒壓供水設備高能耗的主要原因     1、泵運行效率低     2、電機效率低     3、管阻損失大   

  • 暖通站房內的恒壓供水的好處

    暖通站房內的恒壓供水的好處主要體現在以下幾個方面: 

  • 以小型供水工程初步方案

    以小型供水工程初步方案

  • 【請教】變頻器恒壓供水的問題

    【請教】變頻器恒壓供水的問題

    3個110KW的水泵,我現在的想法是,用一個變頻器,如果用水量少的情況下啟動一臺泵即可達到要求的水壓,就啟動1#泵。用水量增大,1#泵50HZ仍達不到要求的水壓時,把1#泵切工頻,用變頻器啟動2#泵,水壓仍達不到,2#切工頻,用變頻器啟動3#泵。用水量少的時候,3#泵頻率降為0,則停止1#泵,或者在停掉2#泵。用水量再增加的話仍重復以上操作。這樣的控制有必要用PLC不?譬如1#泵變頻運行頻率在50的時候仍然達不到要求的水壓,提醒操作人員是否要啟動2#泵。操作人員先去操作1#泵切工頻,然后再用變頻器啟動2#泵,我想這樣:1、先停變頻器,定時0.5S2、0.5S后如果變頻器運行反饋消失,就斷開1KM2,定時0.5S3、0.5S后如果1KM2斷開,就閉合1KM1以上3個步驟按一個按鈕即可自動完成。然后啟動2#泵,也是按一個按鈕,自動完成下面的步驟:1、閉合2KM2,定時0.5S2、0.5S后,2KM2有反饋,啟動變頻器。MM430自帶有PID調節功能。設定值怎么給變頻器呢?用個觸摸屏

  • 變頻恒壓供水-水泵選型的疑問

    本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 編輯 下面的兩款泵如果用在變頻恒壓供水時,恒壓為2kg時是否可行?會不會出現過載現象?謝謝!

  • 智能箱式變頻恒壓供水設備

    智能箱式變頻恒壓供水設備是當前較為先進的一種供水設備,較之于傳統的水池二次加壓供水方式或者是水塔式供水,智能箱式變頻恒壓供水設備可以直接直接串聯在市政管網上,可以利用原來自來水中的壓力,并且由于設備裝置有穩流補償器,能夠保證供水的穩定與平穩,徹底杜絕了水質二次污染的可能性。 設備直接可以連接在市政管網上,市政管網上的水與水箱中的水可以直接連接在穩流補償器中,當市政管網的壓力充足時,便可以從市政管網中直接向用戶供水,當市政管網中壓力不足時,此時流量控制器便開始工作,將市政管網的壓力始終維持在最小服務壓力上,流量控制器便會開始工作,保證將管網壓力維持在最低服務壓力上,從而最大化的保證客戶的用水。 普利龍集團生產的智能箱式變頻恒壓供水設備具有以下特點: 一,智能化程度較高,由于設備配置有變頻調節系統,能夠根據用戶的需要來調節供水量,并且能夠利用市政管網本身的壓力,當壓力不足時,壓力傳感器便能夠感受到管網壓力的變化,進而系統變為欠壓信號，并且傳遞給可變控制程序進行分析處理,可編控制程序則會向水泵發出提高轉速的指令,從而提高水

  • 恒壓供水項目電氣原理圖

    圖紙簡介: 本圖紙為恒壓供水項目電氣原理圖,共3張。分別為一次圖和二次原理圖。該原理圖采用變頻器作電機起動用,起動完后可實現1,2#電機的選擇性變頻控制。遠方由遠傳壓力表給信號至開關電源,實現恒壓原理。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。 投稿網友: han498463606

點擊加載更多

小型恒壓供水

小型恒壓供水專題,為您提供小型恒壓供水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小型恒壓供水 相關的專業交流討論,更多小型恒壓供水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度