本人最近遇到一個問題,我做了一個建筑群(一個廠區),有5棟辦公樓,都是屬于多層建筑,最高6層。每棟樓都設有消防系統(消火栓15l/s),我在其中一棟最高的辦公樓頂設了一個12m3的消防水箱,意思是整個建筑群共用。圖審機構都沒有提出什么異議,順利通過;而到了消防大隊這一關,他們的意思是一個消防水箱不能滿足整個建筑群的消防初期用水量,理由是:“如果幾棟辦公樓同時著火怎么辦?”可是又不能在規范上找到相關的設計依據,要讓我在每棟樓頂各設一個消防水箱,要不然,嘿嘿……沒辦法,我們設計院只好妥協加水箱。于是,建筑、結構各專業都跟著改圖……改是改了,但是我覺得消防大隊的理由不足以讓我信服!如果幾棟辦公樓同時著火的話,那么我設的消防水池(我按其中最大一棟樓的用水量設計的120m3)的容量不是也不滿足嗎?消防泵的出水量更是不能滿足了!那又該怎么辦?但是消防大隊沒有提出這個問題。這個問題一直困繞著我,我不知道是不是我錯了,難道圖審機構也錯了?我很矛盾!還希望大家能和我交流交流,謝謝大家?。?/p>
消防講座,遼寧消防大隊的
根據本人工作經驗,我發現消防大隊驗收把關存在嚴重問題.比如在廣東增城,我設計的圖紙上室內、外消防管道是分開單獨設置的,室外消火栓本應該接在室外消防給水系統上的,但實際上你們知道他們怎么做的嗎?這些一般的廠房老板為了省錢,都是不做室外消防給水系統的,室外消火栓直接駁接室內消防管上,反正都是埋地了地,最后消防大哥驗收的時候只看有沒有室外消火栓和數量夠不夠,根本不管是怎么接的!我都佩服死這些人了!?。∵€有很多離奇的事呢!感覺最深的就是這:"靠關系"的做法太驚人了..... 不知道同行門有沒有此感?
單位經常接一些已建好的工程來補做消防,都是些小型的多層娛樂場所,有些房子甚至是甲方自己建的.這些甲方總會說你就這樣這樣給我畫,消防大隊說了就這樣.例如三層的休閑中心噴淋系統按規范是要做消防水箱的,甚至要做水池和泵房,可甲方讓我就畫些管道,還說市政供水假設0.5MPa,我都不知道說什么了,是我孤陋寡聞嗎,市政供水有這么大?我強調我的想法,卻被甲方冷嘲熱諷,甚至連領導都說我死腦筋,我不知道該怎么做了?
我設計了一個四層的大空間辦公樓,長42米,寬12米,建筑樓梯是設在兩頭,樓梯間與大空間辦公室間設了防火門。我設計了三根消防立管,其中兩樓梯間各一根,大空間辦公室中部一柱上一根,各接消火栓,圖審都通過了,可消防大隊卻說我的保證不了二股水柱,他跟我說,我的樓梯間是封閉樓梯間,樓梯間的消火栓不能用到大辦公里,說著火的時候防火門關掉了,消火栓救不了里面的火。必須要大辦公室里的消火栓保證到每個點二股水柱。那么是這樣嗎,依據呢?我不敢和他理論。
進入夏季以來,天氣炎熱,家用電器產品使用頻率增多,用電量大增,電氣線路負荷加大,一些變壓器、電表箱頻頻出現著火的事故,此類變壓器火災隱患不容忽視。
圖紙簡介: 本圖紙為5層消防綜合樓建筑施工圖,并配有效果圖,底層為車庫,二層為宿舍樓,三層為功能室,四層為辦公室,五層為會議室。圖紙內容包含:建筑設計說明,節能設計說明,各層平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖,樓梯詳圖,墻身大樣,衛生間大樣,門窗表,門窗大樣等。 投稿網友: gaoluyao20141108
我們這邊的消防大隊發了通知,消防審批沒通過,消防大隊直接對設計單位罰款,具體金額是3~5萬不等。各位有接到這樣的通知嗎?
現在在做一個17層的四星級酒店,前天開了個見面會,消防大隊居然叫我們設計單位地下室不要做自動報警(為了給甲方省錢)說地下車庫小于50輛,按地下車庫規范 可以不用做自動報警系統! 我該怎么辦 我有理說不清楚,但又不知道這么辦,不然得罪了甲方
今天去消防大隊,消防大隊審圖的人說,多層公共建筑只要市政水壓不滿足消防水壓都要做消防水池滿足兩個小時消火栓用水量,會不會太嚴格了。
他們消防大隊說排煙風機要雙回路,對于潔凈室來說光走廊設排煙風管和風口是不行的,按照地方規范說還要在每個功能用房里設置排煙口,暈啊,現在上面一堆管子了,怎么做啊
圖紙簡介: 本建筑無為七層辦公樓,其中一層為消防車庫,樓上主要為辦公場所,建筑高度為31.05米,屬于二類高層,主要內容有: (一)強電:1.低壓配電系統;2.照明系統;3.防雷及接地安全系統. (二)弱電:1.火災自動報警與聯動控制系統;2.有線電視系統;3.電話通訊系統;4.計算機網絡系統。共有27張圖紙。 投稿網友: bieliwo81
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
求大神解答,消防進場前需要和大隊,甲方,監理,總包,各方做好什么資料交接,工作交接,什么需要和甲方與總包事先打好招呼吧,需要注意些什么!
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
最近做了個作圖的設計。雖然做完了,但是自己看著很別扭。就是室外消火栓應該接到什么管路上面??!我原來認為是應該接到消防水泵房出來的管路上的。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,請大家給我問診問診?。?!急!??!
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
多層消防水槍應滿足7M水柱的要求,對于七層底層為商店的住宅市政給水管很難滿足要求,不知各位是否都設消防泵,水箱,而市政水壓能滿足生活用水壓力要求。能否不設,對于‘多層消防外救為主,自救為附’是否可理解為消防車提供的壓力滿足水柱要求。敬請各位發表意見。