  • 消防大隊的觀點一定是對的嗎?

    本人最近遇到一個問題,我做了一個建筑群(一個廠區),有5棟辦公樓,都是屬于多層建筑,最高6層。每棟樓都設有消防系統(消火栓15l/s),我在其中一棟最高的辦公樓頂設了一個12m3的消防水箱,意思是整個建筑群共用。圖審機構都沒有提出什么異議,順利通過;而到了消防大隊這一關,他們的意思是一個消防水箱不能滿足整個建筑群的消防初期用水量,理由是:“如果幾棟辦公樓同時著火怎么辦?”可是又不能在規范上找到相關的設計依據,要讓我在每棟樓頂各設一個消防水箱,要不然,嘿嘿……沒辦法,我們設計院只好妥協加水箱。于是,建筑、結構各專業都跟著改圖……改是改了,但是我覺得消防大隊的理由不足以讓我信服!如果幾棟辦公樓同時著火的話,那么我設的消防水池(我按其中最大一棟樓的用水量設計的120m3)的容量不是也不滿足嗎?消防泵的出水量更是不能滿足了!那又該怎么辦?但是消防大隊沒有提出這個問題。這個問題一直困繞著我,我不知道是不是我錯了,難道圖審機構也錯了?我很矛盾!還希望大家能和我交流交流,謝謝大家!!

  • 消防講座,遼寧消防大隊的

    消防講座,遼寧消防大隊的

  • 消防大隊指揮甲方,甲方指揮設計?

    單位經常接一些已建好的工程來補做消防,都是些小型的多層娛樂場所,有些房子甚至是甲方自己建的.這些甲方總會說你就這樣這樣給我畫,消防大隊說了就這樣.例如三層的休閑中心噴淋系統按規范是要做消防水箱的,甚至要做水池和泵房,可甲方讓我就畫些管道,還說市政供水假設0.5MPa,我都不知道說什么了,是我孤陋寡聞嗎,市政供水有這么大?我強調我的想法,卻被甲方冷嘲熱諷,甚至連領導都說我死腦筋,我不知道該怎么做了?

  • 探討一下消防大隊驗收把關問題

    根據本人工作經驗,我發現消防大隊驗收把關存在嚴重問題.比如在廣東增城,我設計的圖紙上室內、外消防管道是分開單獨設置的,室外消火栓本應該接在室外消防給水系統上的,但實際上你們知道他們怎么做的??這些一般的廠房老板為了省錢,都是不做室外消防給水系統的,室外消火栓直接駁接室內消防管上,反正都是埋地了地,最后消防大哥驗收的時候只看有沒有室外消火栓和數量夠不夠,根本不管是怎么接的!我都佩服死這些人了?。?!還有很多離奇的事呢!感覺最深的就是這:"靠關系"的做法太驚人了..... 不知道同行門有沒有此感?

  • 城關消防大隊教您預防夏季電氣火災

    城關消防大隊教您預防夏季電氣火災

    進入夏季以來,天氣炎熱,家用電器產品使用頻率增多,用電量大增,電氣線路負荷加大,一些變壓器、電表箱頻頻出現著火的事故,此類變壓器火災隱患不容忽視。

  • 關于室內消火栓,消防大隊這種說法的依據是什么???

    我設計了一個四層的大空間辦公樓,長42米,寬12米,建筑樓梯是設在兩頭,樓梯間與大空間辦公室間設了防火門。我設計了三根消防立管,其中兩樓梯間各一根,大空間辦公室中部一柱上一根,各接消火栓,圖審都通過了,可消防大隊卻說我的保證不了二股水柱,他跟我說,我的樓梯間是封閉樓梯間,樓梯間的消火栓不能用到大辦公里,說著火的時候防火門關掉了,消火栓救不了里面的火。必須要大辦公室里的消火栓保證到每個點二股水柱。那么是這樣嗎,依據呢?我不敢和他理論。

  • 某消防大隊5層綜合樓建筑設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為5層消防綜合樓建筑施工圖,并配有效果圖,底層為車庫,二層為宿舍樓,三層為功能室,四層為辦公室,五層為會議室。圖紙內容包含:建筑設計說明,節能設計說明,各層平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖,樓梯詳圖,墻身大樣,衛生間大樣,門窗表,門窗大樣等。 投稿網友: gaoluyao20141108

  • 消防審批沒通過,消防大隊直接對設計單位罰款?

    我們這邊的消防大隊發了通知,消防審批沒通過,消防大隊直接對設計單位罰款,具體金額是3~5萬不等。各位有接到這樣的通知嗎?

  • 消防大隊說一類高層地下車庫不用做報警!

    現在在做一個17層的四星級酒店,前天開了個見面會,消防大隊居然叫我們設計單位地下室不要做自動報警(為了給甲方省錢)說地下車庫小于50輛,按地下車庫規范 可以不用做自動報警系統! 我該怎么辦 我有理說不清楚,但又不知道這么辦,不然得罪了甲方

  • 消防大隊話多層必須做消防水池,現實嗎?

    今天去消防大隊,消防大隊審圖的人說,多層公共建筑只要市政水壓不滿足消防水壓都要做消防水池滿足兩個小時消火栓用水量,會不會太嚴格了。

  • 消防大隊剛來驗收了工程,提的問題郁悶死了!

    他們消防大隊說排煙風機要雙回路,對于潔凈室來說光走廊設排煙風管和風口是不行的,按照地方規范說還要在每個功能用房里設置排煙口,暈啊,現在上面一堆管子了,怎么做啊

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 洛陽市區消防特勤大隊辦公樓電氣施工圖

    圖紙簡介: 本建筑無為七層辦公樓,其中一層為消防車庫,樓上主要為辦公場所,建筑高度為31.05米,屬于二類高層,主要內容有: (一)強電:1.低壓配電系統;2.照明系統;3.防雷及接地安全系統. (二)弱電:1.火災自動報警與聯動控制系統;2.有線電視系統;3.電話通訊系統;4.計算機網絡系統。共有27張圖紙。 投稿網友: bieliwo81

  • 求大神解答,消防進場前需要和大隊,甲方,監理,總包,做好什么資料交接

    求大神解答,消防進場前需要和大隊,甲方,監理,總包,各方做好什么資料交接,工作交接,什么需要和甲方與總包事先打好招呼吧,需要注意些什么!

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。

  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 有關消防新規的疑問,求助

    各位水友,本人有兩個問題想請教: 1、現新消防規范中有提到“高層住宅建筑的戶內宜配置輕便消防水龍”,對于這條,各位是如何考慮的?該輕便消防水龍設于何 處比較合適?2、對于一個小區,它分為一期和二期,但是一期和二期之間有市政道路或市政河道分隔開,若為市政河道,則是通過橋梁連接, 請問該小區的一期和二期能否共用消防臨時供水加壓系統(即共用消防水池和消防水泵)?還是需要單獨設置?另外對于生活 加壓供水系統能否共用?期盼各位的解答,謝謝!