據同行同學說的,不知是不是所有的產品都是這樣,個人理解,110V電壓是危險的,消防設備都用24V電壓,是為了在滅火當中保護人身安全,但是廣播用110V,豈不是對人很危險?
一棟三層的綜合樓(旅館),消防負荷只有一臺消防電梯,室外消防用水量為20L/S,消防負荷為三級負荷。我的設計是,在消防電梯機房設一個消防電梯配電箱,然后從首層總配電箱引來專用回路(整個建筑只有一個總配電箱,各層配電總箱電源都是從這個總配電箱引來的)審圖意見說我違反強條,說:“消防負荷應采用專用的供電回路”。規范條文解析:“本條規定的供電回路,是指從低壓總配電室或分配電室至消防設備或消防設備室(如消防水泵房、消防控制室、消防電梯機房等)最末級配電箱的配電線路?!蔽业睦斫馐牵涸搯误w建筑,它的配電總箱可以理解為配電室了,從配電總箱至消防電梯機房是專用回路就滿足規范了。但審圖的不這么認為,難道真的為了這臺消防電梯另外報一只電表嗎?
如題。專用的供電回路是指直接是小區的配電房母線或者低壓電纜進線進線取電,這樣理解對的吧?這里的專用回路的電源開關的初頂上一級就是配電房?
04S204消防專用水泵選用及安裝.pdf
《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條:消防用電設備應采用專用的供電回路,其配電設備應設有明顯標志。其配電線路和控制回路宜按防火分區劃分。 由于某防火分區消防設備較多,那么我是否可以由低壓配電室專用回路至某防火分區消防配電箱,再由該配電箱引回路至本防火分區消防設備末端切換?按規范條文解釋,如此配電消防設備和普通設備配電回路隔開,我認為是可行的。但按05SDX006 圖集 3-7頁與3-10頁該方案又是錯誤的,該如何理解?請教?。?!
按高規:消防前室須設消火栓,但并沒有講是前室專用的。所以,在一般的塔式高層中,每單元消防立管可以只設兩條。一條設于消防前室附近,另一條設于公共走道位置。只要滿足災時兩股水柱同時到達任一點的要求即可。歡迎各位朋友討論一下。:hug:
如題,在消防系統中我們會經常見到消防專用蝶閥這個字眼,我想請教各位,這個消防專用碟閥和我們日矷钪械钠胀ǖy有什么區別?
如圖所示,具體是怎么控制的那,求大師指點
建規第11.1.4條 消防用電設備應采用專用的供電回路......。其條文說明:本條規定的供電回路,是指從低壓總配電室或分配電室至消防設備或消防設備室(......)最末級配電箱的配電線路。由于分配電室沒有概念解釋,主變低壓母線所在的為主配電室,其后的第一級是分配電室,第二級也是分配電室?第三級也是分配電室? 當然分級也不可能過多。
04S204 消防專用水泵選用及安裝 清晰版圖集
一、我國消防裝備情況 消防裝備是指針對火災和搶險救援現場使用的各種滅火劑和滅火器材、設備儀器的總稱。部隊消防裝備是消防裝備的主要內容,作為我國火災和搶險救援的主要力量,消防裝備是決定消防部隊戰斗力的重要因素。 我國消防裝備總體處于世界落后水平,一些常規裝備仍處于欠帳狀態。 表1 我國地級以上城市消防技術裝備情況(至2001年底)(1) 消防裝備 應有 實有 欠帳(%) 消防車(輛) 8734
19S204-1 消防專用水泵選用及安裝(一),替代04S204
現下一些施工現場搶工期、趕進度,甚至違規操作,忽視消防安全,極易引發火災事故。施工現場火災時有發生!正確配置消防設施至關重要,接下啦我們就來看看施工現場消防器材配置標準。 1、廚房:面積在
19S204-1 消防專用水泵選用及安裝,可參照
04S204.part1.rar自制標準圖,請需要的同行們下載!真相網友 詹小楠 說的:“拍照很累的,我也試過,還是大夏天的,搞的我的數碼相機都要發熱罷工了. ”相機真的罷工了~,有幾頁不清~,但總體還不錯~請下載的朋友不要忘了道聲謝謝~請版主加分!
規范說:“消防電梯應在首層設供消防隊員專用的操作按鈕”,我想請問下具體是怎么做?是由電梯廠家做還是設計中就要表示出它的做法來?
06版建規11.1.4 “消防用電設備應采用專用的供電回路,當生產、生活用電被切斷時,應仍能保證消防用電。”其條文說明如下:本條規定的供電回路,是指從低壓總配電室或分配電室至消防設備或消防設備室(如消防水泵房、消防控制室、消防電梯機房等)最末級配電箱的配電線路。根據實戰需要,消防人員到達火場進行滅火時,要切斷電源,防止火勢沿配電線路蔓延擴大和避免觸電事故。由于不少單位或建筑物的配電線路是混合敷設,不易分清哪些是消防用電設備的配電線路,消防人員常不得不全部切斷電源,致使消防用電設備不能正常運行。因此,應將消防用電設備的配電線路與其他動力、照明配電線路分開敷設。同時,為避免誤操作、便于滅火戰斗,應設置方便在緊急情況下操作的明顯標志,如清晰、簡捷易讀的說明、指示等。問題:規范要求的消防專用回路要從低壓總配電室或分配電室開始算,總配電室沒有問題,這個分配電室如何理解,具體什么樣的配置才能叫分配電室?
消防器材包含:滅火器、消防栓系統、消防破解工具、消防水炮、消防隔熱服、消火栓、 消防警鈴、 消防檢測儀器、 消防梯 、消防過濾式呼吸器、 消防防火毯 、消防標牌、 消防水帶 、消防警報、煙感、溫感、滅火器、消防應急燈、消防指示燈、安全出口指示燈、室內消火栓、消防戰斗服、正壓式空氣呼吸器、耐火救生繩、太平斧、安全頭盔、消防膠靴、對講機、電筒、高頻口哨等。 消防器材質量的優劣、性能的好壞直接關系到群眾的人身財產安全。假冒偽劣消防器材會麻痹人們的防火意識,延誤火災救援時機,對公共消防器材安全構成重大威脅,極易造成“小火”釀“大災”的惡果。歷年來多次重大火災,背后總有假冒偽劣消防產品“不作為”的陰影。 社會單位、企業和個人都要明確自身的消防安全責任,提高消防安全意識,充分發揮社會監督舉報作用,廣泛動員社會各界人士,關注、支持并參與到消防產品專項整治行動之中,把制假的消防水槍、消防水帶、消防接口、消防栓等單位、負責人及產品種類、名稱列入黑名單,同時邀請新聞媒體參加消防產品檢查和消防產品宣傳咨詢活
高層民用建筑設置消防專用高位水箱并不能從根本上消除消防用水對生活飲用水水質污染的因素,存在不少的弊?。河捎谒鋬?nèi)的水長期停滯不流動,極易滋生微生物、苔蘚、藻類等,最終成為污水箱,產生污泥,影響滅火效果;只要消防水源來自生活飲用水,就存在消防用水從補水系統往生活飲用水系統回灌的可能,也就是說不能徹底解決污染問題,可能比合用水箱污染嚴重得多。1、目前條件無法保障水箱定期的規范化的清洗消防專