室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
市政環網,室外消防管道在基地內并未成環,但是首尾與環網連接,與市政管共同成環網,這樣行不行,總感到與規范設計原理不一致,但也講不出不對,各位怎么看。
關于室外消防管道室外閥門的選用、我強烈建議選用暗桿閥門、因為使用明桿閥門在消防井里潮濕的狀態下很容易讓閘閥明桿生銹、可是在實際施工時我們有些工程師不太在意這個問題、我覺不妥應該列入消防驗收明確范圍、為了解決明顯標識問題可用不銹鋼金屬牌標示即可、請各位工程師給與評價、
請問各位老師,室外消防管道能否選用PE管???現在市政自來水管道都大量選用PE管,但從市政自來水管道引入的廠區(園區)消防管道的管材能否選用PE管,本人對此一直有點拿不準,在此請各位老師指點一下?。。?!謝謝!?。?!
小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范?。?!小弟急需!??!
現有一廠區給水改造,將原有的室外給水管、消防管、噴淋管全部換成UPVC給水管,是否可行。本人覺得可以,因消防管、噴淋管加壓后的壓力大概在50米左右,可管材上標的壓力是1.6MPa。但是我不知這1.6MPa是指管道本身能承受的壓力還是管道接頭處也能承受的壓力,請教大家高論。
如提,對室外消防埋地管道之前發過帖子可是響應的人不多,現在再具體問一下,請問埋地是否可以卡箍連接?急切渴望有實際施工經驗的同行參與討論?。≡N地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm
我現在在做一個項目,消防管道在屋頂部分必須明裝,工程位置位于保定,如果只做保溫,不采取伴熱措施是否可行?如果保溫做厚一點是否可以?現有的伴熱措施只有電伴熱和蒸汽伴熱,這兩種方法從施工上和造價上都不太適合推廣,有沒有哪位高手有更加可行的方案.
規范上說室外用水量為15L/S時可以做枝狀的!不知這個15L/S是不是室內用水量也在內? 一個廠區室內用水量為10L/S,室外用水量為15L/S,室外消防管網可否設置為枝狀并且一路進水?
泵房距離1#地下室約有1000米的室外地埋消防管道 鍍鋅鋼管 DN150 每18m一對法蘭 中間3個明桿閘閥 自噴淋系統 泵房內有氣壓罐。1。啟泵后 泵房內壓力穩定在12公斤 30m不掉壓 一點都不掉 24h 也不掉。2。地下室內末端試水壓力最高10公斤左右 30m后穩定在8.5公斤左右 24h 穩定在8公斤左右。3。室內外管道,分段試壓 掉壓情況好于全段試壓 末端壓力穩定在9公斤左右。 何故?
一廠區假如A為廠房,室內消防水量10L/S,室外30L/S,B為綜合樓,室內消防水量15L/S,室外20L/S,那么計算室外消防管管徑時(常高壓,無水池和泵房),那么計算流量按30+10?還是30?還是30+15呢?問了幾個人怎么有的說法不同,請教大家,這種情況應該按哪種算?我個人認為應該按30+10.請大家不吝賜教,謝謝!!!
我們做了一個藥廠,在廠房的四周埋設有DN250的消防管道,因為各種原因施工的時候沒有試壓就直接回填了.現在消防泵房還沒有做好.我擔心以后試壓的時候漏水怎么辦?大家都知道消防管的壓力一般都在10公斤左右壓力不小.請大家發表以下看法.
我們這做室外管網時,是從市政引入兩根給水管后,在小區成環,環上接各個樓的低區生活用水、中高區生活水箱用水、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,現在將這個環管移入地下車庫,因為小區是個大底盤車庫,樓都被車庫包著,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水、生活水箱、消防水池,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,從車庫頂板鉆出去,這樣做怎么樣,以前問過類似的問題,怎么沒見有人這樣做過呢
小區內的消防室外埋地管道(球墨鑄鐵管),是否需要設置支墩,規范有要求嗎?如果有規范條文要求,請指點一下出自哪個規范?哪一條?謝謝。。。
有一小區,市政接水只有一路,甲方確定供水加壓采用無負壓設備,我想市政水源進入無負壓設備后,兩路出水在小區內成環,并在上接消火拴,行嗎?
消防管道本身算是壓力給水管,本來是不需要多少埋深的,但是查了不少圖紙,發現埋深都在1米左右,偶不是很理解,查相關規定又查不到,希望那位給個準確的數據,謝謝!!
<<建給>>:室外消防給水管道的布置應符合下列要求:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,其余的干管應仍能通過消防用水總量 ."環狀管網的輸水干管不應少于兩條"是不是指有兩道環狀管網啊?謝謝!
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。
我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,而且管徑都是150的,請各位幫忙啊?這樣做合適嗎?
消防用水和生活用水室外管道能合用么?對于合用的設計,消防大隊沒有意見,自來水公司沒有意見,但審圖單位卻說不行。他說生活用水量小,生活和消防的水表應分開設置,否則小水量用大水表會導致計量不準,不知道他這種說法有沒有道理,貌似沒有規范規定吧