還有不足,希望對大家有所幫助
小弟正在做一個廠房的消防工程,該廠房為鋼結構,設計不允許在鋼結構上焊接支架,也不允許在鋼架構上開孔,請教各位仁兄類似這樣的工程管道應該怎樣固定才能既不破壞鋼結構的結構性能又能滿足管道安裝的支架要求。有類似經驗的仁兄請不吝賜教~急!急!急!急!急!急!急!急!
遼91T901 采暖管道安裝圖
96K402-2散熱器及管道安裝圖
請教大俠,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,水池距離大樓約50米,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,請問:1、需要挖地溝嗎?還是直埋?2、管道是溝槽連接、法蘭連接、絲口連接還是焊接?挖地溝的話,有什么標準?謝謝!
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
小弟剛剛畢業,進入施工單位搞消防。麻煩多多,問題多多啊!請問大哥大姐們消火栓管道(主管、支管)與墻距離有沒有要求???另外,自噴管道坡度怎么控制???自噴主管可不可以登高再降低處理(為了避免打架)?
目前消防管道的安裝主要有室內管道和室外總布兩種類型。1、室外消防給水總管的安裝心得目前我們消防總管用得較多的是球墨鑄鐵管,該管材的連接方式主要是橡膠圈柔性連接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比較困難。安裝的方法與給排水施工手冊上介紹的內應力鋼筋混凝土管安裝方法一樣是用一種專用連接頭來完成,但實際操作時,我們經研究發現用挖土機來完成比較可行。這里做詳細介紹:我們安裝的DN400的球墨鑄鐵管,用了一部130的挖土機,它的好處就是能提供管道的近、遠距離的搬運,而且它能如同機械手一樣將管道的插口對準插口擺放好。主要做法如下:在對管口進行了清洗和加抹潤滑劑后,將挖機的懸臂緩緩放下,同時有人將被吊起的管道承口對準已敷設管道的插口,并緩慢將管道放下,在管道的另一頭稍微墊高。待管道放下后,用挖土機的懸臂從管道的另一頭將管道推入,完成管道的承插工作。整個一段管道的完成不超過5分鐘。所以個人認為,此方法各位同仁可以借鑒。由于總布管道距離較長,通常我們在敷設了1000米不到時就需要一次試壓,壓力通常達到1.2Mpa。而球墨鑄鐵管的接口和預留的三通閥門等
室外消防管道安裝中間連接段防腐采用哪種方法好?1:采用防腐油及防腐內外帶單獨防腐2:把尺寸量好做第二次防腐噴漆這兩種方法哪個好?各有哪些優點和缺點?哪位高人指點指點啊
K402-2-96散熱器及管道安裝圖
屋面熱泵的管道安裝圖
泵組出口匯集管組件細部
消防管道的安裝要點消防管道支、吊架安裝1)管道安裝時,必須根據不同管徑和要求設置管卡或吊架,位置應準確,埋設要平齊,管卡與管道接觸緊密,但不得損傷管道表面。2)采用金屬管卡或支、吊架時,與管道接觸部位應家塑料或橡膠軟墊。在金屬管配件與聚丙烯管道連接部位,管卡應設在金屬管配件一側,并應采取防止接口松動的技術措施。3)明敷管道的支、吊架作防膨脹措施時,應按固定點要求施工;管道的各配水點、受力點以及穿墻支管節點處,應采取可靠的固定措施。
96K402-2 散熱器及管道安裝圖
轉自咨信網,希望對大家有幫助!
請教高手!小弟現在設計了一個工程,選用的消防箱寬度為700mm的組合式消防箱,柱子距墻邊為950mm,現在施工單位說箱子加消防管安裝不了. 上一個工程一樣的箱子只有900mm的墻施工單位也沒說什么??! 請高手指點消防管道加消防箱的施工需要的最小距離是多少?
圖紙簡介: 本圖紙是某工程高爐出鐵場除塵系統設備及管道安裝圖,圖紙內容:平面布置圖,管道安裝圖,圖紙目錄、設備、材料表等,可供參考。 投稿網友: hbs2739 上傳時間: 2014-06-17 <
目前消防管道的安裝主要有室內管道和室外總布兩種類型。下面就不同類型的管道安裝做一些描述,內容僅供參考。 1、室外消防給水總管的安裝心得 目前我們消防總管用得較多的是球墨鑄鐵管,該管材的連接方式主要是橡膠圈柔性連接。待管道放下后,用挖土機的懸臂從管道的另一頭將管
消防管道安裝圖
消防管道安裝圖專題,為您提供消防管道安裝圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道安裝圖 相關的專業交流討論,更多消防管道安裝圖相關內容請?jiān)L問