請問消防卷盤的厚度是多少,能裝得下消防卷盤的消防栓箱最少厚度是多少?650*950*180的箱子能裝得下消防卷盤嗎?
所有消防栓須按照英國標準5041:第1部的適用規定裝配。消防栓須由不易腐蝕的金屬制造,每個出水口均須為陽性圓形螺紋出水口或陰性彈弓式
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
如題 消防端子箱的端子材質規范有要求嗎?是不是不許是銅的?消防端子箱還有別的什么要求嗎? 新手 謝謝
圖紙簡介: 本圖為消防設備中消防栓箱示意安裝大樣圖,圖紙包括消火栓箱平面、立面及材料表。消防箱示意安裝圖及安裝尺寸外形圖等。 投稿網友: seven7love 上傳時間: 2014-06-16
最近我施工的工程遇到一個雙閥雙出口的消防栓箱,但消防箱的玻璃門不管安裝在哪個方向,都與栓口矛盾。打開門有一個栓口始終是被阻擋的。后來質監站也提出了這個問題,需要整改。我當時超級困惑。沒有辦法解決啊。我花時間想了想,消防箱是用作消防時使用的,平時是用不著的,那門就不用打開,況且平時也是鎖起來的,當火災發生時候,我們沒有鑰匙打開消防箱的。消防隊伍來時一般直接打破玻璃接水龍帶。抓緊給領導匯報了一下,所以后來我們也就沒有整改了。想想這個質監站沒有經驗啊,差點搞的我也沒有經驗了。哈哈僅供參考
請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
偶然機會看到一條檢查組對企業進行檢查的報道,其中有關于消防泵存在的問題: “1家企業消防水泵均采用電動泵,另1家企業則均為柴油機泵,這都不符合企業消防水泵主泵應采用電動泵、備用泵應采用柴油機泵的規定”。 以前沒注意過有類似的要求,還請大家?guī)兔χ赋鍪悄膫€規范的哪個條款,謝謝。
某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,面積為9000平方米,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。
《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,當栓口的動壓為39.91m時,充實水柱長度為17m,此時,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?? 請問各位高手,此計算分析有何錯誤? 若沒有,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,剩余壓力為多少)?
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下。謝謝
我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?
請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用?。坑袥]有規范明確規定的啊?雙出口是不是可以當作2股水槍的啊?謝謝了,回答對的獎勵!
目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
大家看下這個消防箱的位置,里面是臥室,門垛只有200,可以這樣設置嗎?
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,不過每當市政停水或給水不正常(水壓小)就漏水,咨詢過工程師,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,漏水的那個部位好像叫做泄水口
新手剛?cè)胄校埥桃粋€問題,項目是一個綜合體,裙樓4層,上面有2棟塔樓。有強切消防電源的要求。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,那塔樓部分,消防強切是不是按+-1層來切掉電源?電源箱需要怎么設置?每層一個?
現在在做一個新規劃的建筑區,共19棟私人住宅,平均都在2-3層。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量。還需要提供什么數據才能確定?
我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.
消防水鶴的設置要求各位大俠有誰知道城鎮消防水鶴的設置要求,或者是保護范圍,有法律條文嗎?