亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 采暖管道這樣找坡可以嗎?

    采暖管道這樣找坡可以嗎?一個系統主干管上面設置兩個集氣罐分別不同找坡,這樣可以嗎?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 編輯 ]

  • 管道交叉急~~~~~~~~~~~~~`

    那位大蝦有市政排水管道交叉處的管道加固大樣啊?謝謝給一個參考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`

  • 關于管道試壓問題???!!~

    如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???

  • 為什么管道藥要這樣設計呢???

    為什么管道藥要這樣設計呢???

    小弟剛入行,很多不懂,請各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?

  • 市政排水管道過路打孔 不開挖路面鉆孔施工

    北京盛翔非開挖頂管工程專業承接電力、電信、天然氣、自來水、通訊、雨污排水、熱力、燃氣、有線、網通,石油管道等地下管線的施工。讓管道不破壞地表路面以及其他管網管線,穿越公路、街道、河流、鐵路、建筑物等,將管道成功埋入地下。。聯系人趙建 :137-1779-7962

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。

  • 關于管道伸縮補償的設置

    挺納悶,看技術措施,薄壁不銹鋼管道,熱水管的直線管段長度大于20米時,要設置伸縮器,但對冷水管,說是固定支架間距不宜大于15米,這樣一來,冷水管的設置要求比熱水管還高啊,設置固定支架,不就等同于伸縮器的作用了嗎,冷水管的間距比熱水管還小,不解啊

  • 關于總水表和管道的問題

    現在有兩個問題我有點弄不明白,請有經驗的幫我解決下:1、城市供水管網在某一地區壓力不足,設計小區總水表時老同志讓我把水表做大點,說是可以緩解下壓力的問題。我有些不明白,壓力不足用大水表不是更壓力不夠了嗎?2、給一住戶接水時,因為他的水表井離住處較遠(可能上百米),給的32的水表,老同志讓我把水表后的出水管放到DN63。水表出水流量是一定的,管子小不是壓力更大嗎,為什么要用大管子呢?

  • 討論關于管道試壓的問題

    最近同事寫說明時在寫管道試壓這一項時,看到規范上是這樣寫的:蒸汽、熱水采暖系統,應以系統頂點工作壓力加0.1MPa 作水壓試驗,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。請問這是為什么?為什么是以系統頂點的工作壓力作為基準?我認為系統頂點的工作壓力已經比較小了,這樣做水壓試驗的話,怎么知道管道是否能承受系統的工作壓力。比如系統工作壓力0.6MPa,試驗壓力0.3MPa,那如何保證管路能夠承受0.6MPa的工作壓力呢?望跟大家進行探討~~

  • 請考一個問題,關于鉆孔的。

    一個小橋,長有20米,寬11米,兩端是灌柱樁,每端三根,每根長22米。預算套定額,一個審計單位在算樁的時候,分別套了回旋鉆孔鉆礫砂和沖擊式鉆孔鉆堅石。地質勘探資料中上部是粘土和礫砂層,最下部是中風化砂巖K2W2、微風化砂巖K2W2。我想問:需要套回旋鉆孔和沖擊式鉆孔嗎?我的理解是調動兩臺鉆機是不是不值得。我對鉆機不了解,是不是回旋鉆孔和沖擊式鉆孔只換個鉆頭就可以了,所以可以套兩種定額。定額里面也有回旋鉆孔鉆堅石的定額,為什么非要套沖擊式鉆孔鉆堅石呢?

  • 埋深不夠的管道如何加固?

    現在遇到一個問題,建筑單體和建筑總圖沒對上,單已經做完結果發現散水比路面低了0.4米多,后來也只能降低路面標高,因為路面標高降低了部分管線的埋深就比較淺了,尤其是雨水管(說明一下這時所有室外的管線已經安裝完畢),敷土有的地方可能只有0.3左右,這樣的話管道容易被壓壞(路面上的管道),想問一下高手這種情況有什么辦法能把管道加固一下?

  • 管道腐蝕速度極快是為什么?

    哪位大俠能指點迷津: 中央空調水系統,夏季供冷,冬季供熱,軟化水處理合格(水質化驗員化驗的結果),PH值在6~7之間。系統中水的PH值在8~9間,大廈共27層。鍍鋅鋼管和焊接鋼管安裝后1年左右,就在高頻焊縫處出現點腐蝕漏水(多家施工單位改造后都出現此問題),不知是何原因造成如此快的腐蝕速度,請高人指點。

  • 關于管道荷載加載的問題

    關于管道荷載加載的問題:1,管道內部壓力,是面荷載,3方向? 2管內水重力荷載,也是面荷載加載?-Z 方向?

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 穿墻HDPE管道滲漏,怎么辦?

    我施工的HDPE穿墻,預埋過剛性套管,經過正常封堵,但是經過一個冷暖季節后,總是出現滲漏現象,請問:1、穿墻管施工后,用什么材料進行封堵?2、HDPE管道不適宜做穿墻管嗎?謝謝!

  • 關于管道三通的小小問題

    關于管道三通的小小問題

    現有兩臺泵(?。鏊艿烙肞E管道,要把兩條出水管道匯合到一個pe管排水,用普通三通的話,會有對沖,應該會有很大的水頭損失,那么用Y型三通可以嗎?現在這種情況該怎么辦?

  • 關于管道的變徑位置問題

    最近新接手給排水管道,是一套浴室給水,圖上管道由De90變為De75,兩者之間有一個三通,請問,三通前變徑還是三通后變徑?

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?