消防設施完善維護托管方案
論文摘要:為了讓相關消防設施管理維護人員及消防控制室的工作人員了解和掌握消防設施的分類、構成、性能及管理維護,現就消防設施的管理維護與使用作較為系統的介紹。論文關鍵詞:消防設施:維護;保養 1 消防控制室 1.1 消防控制室設備的組成 消防控制設備根據需要可由下列部分或全部控制裝置組成: 火災報警控制器;室內消火栓系統的控制裝置;自動滅火系統的控制裝置;常開防火門、防火卷簾的控制裝置;防煙、排煙系統及空調通風系統的控制裝置;電梯回落控制裝置;火災應急廣播的控制裝置;火災報警裝置的控制裝置;其他控制裝置。 1.2 消防控制室的控制功能 消防控制室作為消防設備監視及操作的中樞,主要包括下面各系統的控制: 消火栓系統;自動噴水滅火系統;有管網氣體滅火系統;防排煙系統;消防聯動控制設備
論文摘要:為了讓相關消防設施管理維護人員及消防控制室的工作人員了解和掌握消防設施的分類、構成、性能及管理維護,現就消防設施的管理維護與使用作較為系統的介紹。論文關鍵詞:消防設施:維護;保養 1 消防控制室 1.1 消防控制室設備的組成 消防控制設備根據需要可由下列部分或全部控制裝置組成: 火災報警控制器;室內消火栓系統的控制裝置;自動滅火系統的控制裝置;常開防火門、防火卷簾的控制裝置;防煙、排煙系統及空調通風系統的控制裝置;電梯回落控制裝置;火災應急廣播的控制裝置;火災報警裝置的控制裝置;其他控制裝置。 1.2 消防控制室的控制功能 消防控制室作為消防設備監視及操作的中樞,主要包括下面各系統的控制: 消火栓系統;自動噴水滅火系統;有管網氣體滅火系統;防排煙系統;消防聯動控制設備;消防通訊設備。 <
小地方的機場,發現沒有除了滅火器以為的任何消防設施,沒有消火栓,沒噴淋,也沒煙感,這樣真的行么?
一、消防給水 1 當存儲型物流建筑凈空高度超過設置早期抑制快速響應噴頭的控制高度時,宜采用固定消防炮滅火系統。 2 物流建筑的一個防火分區內有2個及2個以上不同危險等級區域時,較高危險等級區域建筑頂部的噴淋保護應向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存儲區采用快速響應早期抑制噴頭保護時,應符合下列規定: 1) 快速響應早期抑制噴頭應采用濕式系統; 2) 在障礙物上或下安裝快速響應早期抑制噴頭時,水力計算包含的噴頭總數不宜超過14只。 4 儲存或裝卸可燃物品的貨棚棚頂下應安裝噴頭
各位高手,廠區室外的消防設施配置是依據什么?象消防斧 鏟的數量,及滅火器等怎么確定?
如圖,為一泵站,設有發電機房和變配電室,應該采用哪種消防系統滅火?謝謝!
見一消防設施,不知起什么作用,請各路高人給予指點
建筑消防設施的檢測內容
這是旅游時看到的,供大家共享有滅火器 有消防水池 還有消火栓發了這組照片后,得知網易正在搞活動,請到這個地址參加,有獎品的噢。2006年10月8日留言。http://co.163.com/neteaseivp/special/national_day/index.html
現有一建筑原是分戶經營原有消火栓系統,現將分戶墻全部拆除改為餐廳及娛樂業大約面積在3000平方米左右,配自動噴水滅火系統。利用原消火栓主管改造成局域式系統規范允許嗎。
川消消防cx119.com1、防火報警器。 當發生火災時在火災探測器沒有探測到火災的時候,人員手動按下手動火災報警按鈕
某企業的燃煤鍋爐房, 用途:產生蒸汽用,不發電; 占地面積:907m2 建筑面積:1700m2 地上,獨立建筑,四層,建筑高度25.9m, 丁類建筑,耐火等級二級。 該建筑需設置什么消防設施?
某建筑內開辦了一家3000平方米以上的旅館,按規定要安裝自動噴水滅火系統和火災自動報警系統(該建筑本身原不需要設置)。 該建筑首層非旅館范圍,開辦了一家400平方米的飯店,與旅館疏散獨立,防火分隔措施到位,無互相連通的門窗洞口。 那該飯店是否需要安裝自動噴水滅火系統和火災自動報警系統。 有人說,開辦旅館后,該建筑定性為旅館建筑,建筑內的單位均應按照旅館建筑要求設置相應自動消防設施。 甚至有人說,開在旅館前的不需要,開在旅館后的需要。更是胡扯。 個人覺得不需要設置。請單價發表意見,并闡明理由和依據。
希望對大家有所幫助
請教各位,32*8*4.5的一個片堿庫與一個同樣大小的潤滑油庫是一個建筑單體。 潤滑油庫做了室內消火栓、干粉和泡沫滅火器。 我們知道片堿是絕對不可以遇水的,所以不能用室內消火栓,所以除了滅火器以外還需要做什么消防設施? 煩請有做過片堿庫經驗的前輩賜教。謝謝