噴淋系統試壓大小規范里面好像定得比較死, 當系統設計工作壓力等于或小于1.0Mpa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4Mpa;當系統設計工作壓力大于1.0Mpa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4Mpa。(應該是這條規范吧)室內消火栓系統:當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。(不確定是不是這條規范?)請問上面說的的工作壓力到底怎么確定呢?請教各位?因為實際驗收過程中,要知道了工作壓力才知道具體試壓壓力打壓多少呀,你們平時驗收過程中一般
室外消防管網,在試壓的過程中,多次在轉彎處發生爆裂,(說明:室外消防管網還沒有回填土,管道沒有支撐點),試問有什么辦法刻意解決彎頭處的支撐力以及試壓中不在爆裂?
我想請問一下,消防管道在做壓力試驗的時候,是按照設計里的靜水壓力*1。5做嗎?也就是靜水壓力是等于工作壓力的嗎?如果不是的話,那做壓力試驗的時候工作壓力又是多少,強度試驗和嚴密性試驗的壓力又是多少,設計圖上只有一個靜壓是0.89Mpa,請大家告訴我一下
消防噴淋試壓消防噴淋試壓都是在底層或者地下一層做的吧?是不是所有層的噴淋的末端全部通到試壓管到底層做減壓閥試壓? 請教高手指導
12.4 試壓和沖洗 12.4.1 消防給水及消火栓系統試壓和沖洗應符合下列要求: 1 管網安裝完畢后,應對其進行強度試驗、沖洗和嚴密
我單位負責施工室外自動噴淋管道,采用De315 PE管,用柔性軟接頭連接閥門,室內管道由另外一家單位施工,采用卡箍式法蘭連接的鋼管,進倉庫處設一濕式報警閥.各方已施工完畢退場,現甲方要報消防局消防驗收,在驗收前甲方試了幾次壓(試壓時由泵房內壓力泵直接抽水到管道內,設定壓力為1.2MPa),第一次試壓無漏水情況,第二次試壓時室內管道已有水,且保持在1.2MPa(設計壓力),我方管道中水在試壓前已排空,所以試壓時柔性軟接頭處漏水,我查了一些資料,也向別人請教過,聽說消防聯動試壓時室內管道也要排空水再試,或者是室內、室外管道中都有水或都無水,否則如果室內管道中水壓為1.2MPa,則試壓時室外管道水壓要大于1.2MPA才能沖開濕式報警閥。請各位前輩指導!
我們做了一個藥廠,在廠房的四周埋設有DN250的消防管道,因為各種原因施工的時候沒有試壓就直接回填了.現在消防泵房還沒有做好.我擔心以后試壓的時候漏水怎么辦?大家都知道消防管的壓力一般都在10公斤左右壓力不小.請大家發表以下看法.
泵房距離1#地下室約有1000米的室外地埋消防管道 鍍鋅鋼管 DN150 每18m一對法蘭 中間3個明桿閘閥 自噴淋系統 泵房內有氣壓罐。1。啟泵后 泵房內壓力穩定在12公斤 30m不掉壓 一點都不掉 24h 也不掉。2。地下室內末端試水壓力最高10公斤左右 30m后穩定在8.5公斤左右 24h 穩定在8公斤左右。3。室內外管道,分段試壓 掉壓情況好于全段試壓 末端壓力穩定在9公斤左右。 何故?
請問大神,院區消防泵組工作壓力1.0MPa,有一個后勤樓在樓內設減壓閥組,閥后壓力0.6MPa,那后勤樓的消防試驗壓力是按閥后壓力(0.6MPa)*1.5不小于1.4MPa,還是按系統工作壓力1.0MPa*1.5MPa試壓?
消防水力計算應該是計算最不利消火栓水壓吧,那屋頂試壓消火栓的水壓肯定是不足的,消防部門驗收消火栓水壓足不足,到底是驗屋頂試壓消火栓,還是最不利消火栓呢,請大家指教
近日遇到一個問題,在噴淋系統試壓時看到規范上有一句話不理解,原文大概是這樣說的,將管道打壓到2.8公斤,保壓24小時,在空壓機不平凡啟動的狀態下壓降不超過0.1公斤。我的疑惑就是這個不平凡啟動到底是怎么一個說法。————————————————————————————————————————————————————斑竹疑問,“不平凡”應該是“不頻繁”吧?如果是不平凡的啟動,不能設想,難道驚天動地?
急!我是搞火車站室外給排水的,我這消防管道和生活用水是一個系統,壓力為0.45Mpa,PE管公稱壓力0.8Mpa,請教高人指點,消防管道試壓該怎么辦,是0.45×1.5呢,還按消防規范上的不大于1Mpa的按1.4Mpa試壓呢?。?!
學川小編 注冊消防工程師 收錄于話題
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???
各位大大幫忙1.實驗壓力要求2.實驗時間要求我做的是鍍鋅鋼管的消火栓及噴淋管道。18層,高56.5米,有車庫。在線等啊,謝謝了
我是做暖通的(菜鳥)……水工也捎帶著做:'(,不過水工部分主要都是我?guī)煾冈谧觥Y(jié)果師父離職了。所以,呵呵呵:Q……看到水泵房現在就頭大。正題:消防水泵房里面消防本每隔一段時間會對消防泵做試壓,回流管就是把試壓的水回流到消防水池唄?那么這個回流管有沒有什么標高要求呢?水泵房是坐在地下的,消防水池在±0.00到-4.00m,高水位取的是-0.300m??戳藛挝恢皫讉€前輩做的圖級其他資料,有的是把回流管做在了-1.950m的位置,有的就直接做在了高水位的地方。究竟是應該定在哪個標高的位置好嘞???抓耳撓腮等解答中…………
《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓、自救水槍、消防水喉、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm)、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,另一頭連接小口徑水槍,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單、價格便宜、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高
消防試壓
消防試壓專題,為您提供消防試壓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防試壓 相關的專業交流討論,更多消防試壓相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題