  • 關于干式變壓器的正常過負荷問題

    干式變壓器的正常過負荷能力???

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。

  • 關于干式變壓器的幾點疑問

    1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!

  • 求助大神!關于干式變壓器

    現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!

  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • 一、二級負荷的變壓器選擇?

    一二級賓館的負荷都是一、二級負荷,一般選用兩臺變壓器,因此單臺變壓器要能夠帶起整個賓館的負荷,如果選整個賓館的總計算功率為該變壓器的容量的80%,那平時運行時,每臺變壓器只有40%的負載,這種情況下效率是不是很低,會有很大的電能浪費?應該怎么解決呢?

  • 變壓器的過負荷運行問題

    請教一下,干式變壓器的過負荷問題,過負荷10%時能運行多長時間, 見資料上 過負荷20%是60分鐘,有的寫H級絕緣過負荷20%時可長期運行 哪位有電子版的GB/T 17211-1998 干式電力變壓器負載導則啊,幫忙發一個,網上都找不到啊,謝謝了

  • 變壓器負荷率選多少合適?

    各位大蝦幫幫忙,小弟正在做一個設計,計算負荷是1400KVA,現在想選用1600KVA的變壓器,但是負荷率達到83%左右。但是如果選用2000KVA的變壓器負荷率只有66%左右。小弟真不知道要如何選擇了,請各位大蝦幫助確定一下?

  • 求助帖,變壓器過負荷問題

    我工廠變壓器容量是70000KVA的,正常時的負荷時35000KVA,當軋鋼設備工作時,負荷最大會達到88000KVA,但是時間很短,也就是6秒左右,在到77000KVA左右,時間也是幾秒。 我查了下資料,超過10%時,允許180分鐘,20%是150,30%是120,但說的是連續運行,我想問一下,像我工廠這種變壓器每5分鐘過負荷15秒左右,主變溫度為48.5°,能運行多久,求回答。

  • 變壓器容量的選擇及負荷運算

    變壓器容量的選擇及負荷運算

    這個是項目上面遇到的一些負荷運算的問題,里面各個負荷都給出來了,左邊的紅數字是負荷運算的結果。但是有一個疑問,圖中的算法是計算所有PE 然后乘以一個集中的需要系數,得到計算負荷Pjs。但我覺得應該是拿各種負荷已經計算出來的Pjs相加才得到總的Pjs。想請問一下各位,那種方法正確?;蛘哒f,怎么選這個變壓器的容量呢?630KVA?800kva?多謝!

  • 干式變壓器日常運行維護

    澆注型干式變壓器與油浸式變壓器、浸清漆型干式變壓器相比,維修和檢查簡單,可靠 性 也髙,不易發生故障。但是,變壓器是電氣線路中的主要設備,一旦發生故障而斷電,有關 用電設備就會停止工作,造成極大影響。因此,為了保證變壓器正常運轉,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,同時即使是很小的也可事先發現,避免事故。 ―、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,往往會發生危險,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,觸及后有危險。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,必須嚴 格遵守。 2、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,切斷操作電源及聯鎖等安全措施。 〔3〕接受

  • 關于小區負荷和變壓器選擇問題

    根據數據算出來的小區負荷表是這樣的 要怎么選擇變壓器? 謝謝各位的幫忙。。。。。樓號 單元 每戶面積(m2) 每戶容量(kW) 戶數 本樓容量(kW) 配置系數 計算容量 (kVA) 4#樓5層 3 120以下 8 30 240 0.5 120 120-150 0 0 150以上 16 0 5#樓5層 2 120以下 8 0 240 0.5 120 120-150 12 20 150以上 16 0 6#樓5層 3 120以下 8 0 360 0.5 180 120-150 12 30 150以上 16 0 7#樓5層 3 120以下 8 30 240 0.5 120 120-150 12 0 150以上 16 0 8#樓5層 3 120以下 8 20 280 0.5 140 120-150 12 10 150以上 16 0 9#樓5層 2 120以下 8 0 240 0.5 120 120

  • 變壓器負荷計算示例,根據12SDX101-2

    本人制作了一個變壓器負荷計算表格1B變壓器主要回路負荷計算 回路編號 用電場所 Pe(kW) 是否計入 Ps(kW) Kx CosΦ tgΦ Pj(kW) Qj(kVar) Ij(A) Sj(kVA)7WL11 七棟一單元1~11層生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111.00 53.76 187.44 123.33333337WL12 七棟一單元12~20層生活 216.00 1 216.00 0.50 0.90 0.48 108.00 52.31 182.37 1207WL21 七棟二單元1~11層生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111.00 53.76 187.44 123.33333337WL22 七棟二單元12~23層生活 288.00 1 288.00 0.47 0.90 0.48 135.36 65.56 228.57 150.48WL11 八棟一單元1~11層生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111

  • 干式變壓器的損耗與降低方法

    知識點:干式變壓器

  • 煤礦負荷統計和變壓器選擇

    出自 煤礦供電設計與繼電保護整定計算示例 一書 http:hfmxs.com

  • 已知負荷計算變壓器容量

    已知負荷計算變壓器容量

    已知負荷: 1#樓:住宅用電(住戶)504kw;公共用電(電梯、照明、風機等)85kw 2#樓:住宅用電(住戶)504kw;公共用電(電梯、照明、風機等)85kw 3#樓:住宅用電(住戶)558kw;公共用電(電梯、照明、風機等)54kw 商業用電:300kw 打算1、2#樓一個變壓器;3#和商業一個變壓器 用cad計算負荷時,有功同時系數kp、無功同時系數kp取多少;或者大家都是如何計算出變壓器容量的,求教

  • 復電干式變壓器巡查事項

    復電 干式變壓器巡視檢查內容 1. 電抗器線圈絕緣層完好,相色正確清晰。 2. 電抗器周圍及風道整潔,無鐵磁性雜物。

  • 小區變壓器計算負荷的問題。

    本帖最后由 吃喝在工地 于 2015-11-10 23:36 編輯 計算負荷是額定容量(kW)乘以需要系數?還是額定容量(kW)乘以同時系數?還是額定容量(kW)乘以需要系數再乘以同時系數?到底應該怎么算?對于小區內商業用電,地下車庫這些地方的計算負荷怎么算?