小區分組團建設,在組團之間的采暖管道設一閥門,以后完工后就沒用了,現在為了考慮管道應力對閥門的影響,在閥門前后分別加設了一個橡膠接頭,以釋放管道應力,這樣做是否可行
在蒸汽經過方向先要設置滑動支架,然后是伸縮節,然后是固定支架。問題:請問伸縮節有沒有方向設定問題?
本帖最后由 janco008 于 2013-2-20 09:01 編輯 蒸汽管道DN150與管道伸縮節可否直接埋地?伸縮節大約50米一個,還是伸縮節處做檢查井?埋地可以節能,
1、立管和橫管按設計要求設置伸縮節,橫管采用鎖緊式橡膠圈管件,當管徑≥160mm宜采用彈性橡密封連接開式。 2、管端插入伸縮節處根據季節、現場溫度,留有一定的間隙。3、立管伸縮節設置的位置,應靠近水流匯合管件,橫管上應設于水流匯合管件上游端。 4、伸縮節插口應順水流方向,固定方法,管子與伸縮節根據現場的需要,單一實施。 5、清掃口或檢查口設置,其位置與標高必須符合驗收要求。 6、管道穿越樓板時,如為固定支承點,安裝結束配合土建進行支模,非固定支承時,應加設套管。 7、與檢查井連接的排出管,其管端外應涂刷膠粘劑后滾粘干燥黃砂,涂刷長度不得小于檢查井井壁厚度。 8、排水管道安裝完畢,應做灌水、通水試驗,對需要做隱蔽驗收必須保證排水暢通,無滲漏。 9、給水管道安裝完畢后,應按設計要求做試壓試驗,保證管道連接無滲漏 。
兩個消防管道這樣連接是為什么?
補充:管徑De40,管道長250m,敷設在屋面(常州某地),管道外包20mm厚聚乙烯保溫,不使用時管道內是無積水的,使用時水壓約0.2Mpa。請問這種情況要加伸縮節嗎?查了50013-15,沒找到這部分的說法,過來問問各位老師和同學
挺納悶,看技術措施,薄壁不銹鋼管道,熱水管的直線管段長度大于20米時,要設置伸縮器,但對冷水管,說是固定支架間距不宜大于15米,這樣一來,冷水管的設置要求比熱水管還高啊,設置固定支架,不就等同于伸縮器的作用了嗎,冷水管的間距比熱水管還小,不解啊
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝
我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
這個是伸縮節嗎
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
管道伸縮節一般由中空管狀波紋本體和金屬加強法蘭構成。對于尺寸較小,使用壓力不高的場合,管狀本體和連接法蘭的結構形式多種多樣,可以是一端為松套式法蘭結構,另一端為固定式法蘭結構;也可兩端均為松套式法蘭結構。低壓情況下,也可做成法蘭式。一般情況下密封不成問題。但是當尺寸很大(1500mm~3000mm或更大)、壓力很高(10MPa或以上)時,對管狀本體和連接法蘭的結構形式就會提出更高的特殊要求。例如要求管狀本體法蘭和金屬加強法蘭連接可靠,密封性能可靠,安全可靠等。 而管道伸縮節的材料根據使用場合的不同,本體可使用不同的復合材料??梢允荙235碳鋼,球墨鑄鐵,鑄鐵等。大口徑管道伸縮器在加工制作時,材料一定要根據國標圖集標準選料,才能保證管道的長久安全運行。 伸縮節廣泛應用在壓力管道和排泄輸送管道系統中,具有位移補償、消除應力、降低噪聲、吸收振動,耐壓高、彈性好、位移量大、平衡管道偏差、安裝方便等特點,還能夠消除因溫度變化、基礎沉降或外力等因素對設備和管道系統造成的損壞現象,起調節和補償作用。
伸縮節,又叫伸縮接頭。長距離的管道在有溫度變化的時候也是有熱脹冷縮的,為了保護管道在熱脹冷縮的時候?qū)芫€不會產生破壞, 在保證不泄露的情況下 ,管道熱脹冷縮起到調節作用,以免管道被拉斷或者漲裂。 那么塑料排水管道伸縮節在使用的時候有什么要注意的,伸縮節的的設置要求有什么呢? 1、塑料排水管道的伸縮節的設置,一般按設計文件要求或管材種類、接頭方式、所處環境位置等確定。 2、立管伸縮節的設置:排水立管穿越樓板部分為固定支承的,當立管長度不大于4m,應每層設一個伸縮節;當層間立管長度大于4m時,伸縮節的數量應根據管道的計算變形量與伸縮節的允許伸縮量計算確定。立管穿越樓板部位為不封堵樓層,伸縮節之間的最大間距為4m,且伸縮節處應設固定支承。樓層內有橫管接入的,匯合管件設置在樓板上部靠近地坪時,應在匯合管件上方設伸縮節;匯合管件設置在樓板下部時,在匯合管件下部設伸縮節。 樓層內無橫管接入的,可在地面上1.0~1.2m處設伸縮節。 3、橫管伸縮節的設置:橫支管、橫干管無匯合管道接入,且與立管相連管段的長度大于2.2m時,在靠近匯合管件的橫管側設置伸縮節。
管道雙法蘭限位伸縮節施工要點細節分享 雙法蘭限位伸縮節是有金屬鑄造或焊接組成,松套部位選用梯形圓環橡膠密封圈,在壓盤和螺栓的作用下,利用橡膠的壓縮彈性變形原理。迫使密封圈變形于接頭本體伸縮管外壁之間進行靜密封。雙法蘭限位伸縮節的材質外部涂裝高強度防腐漆料,各部連接螺栓為高強度碳鋼或不銹鋼螺栓制作。 1、平行度:環形橫截面的e材,如園鋼和環形雙法蘭限位伸縮節的截面上,每一個方位上 的直徑不一的水平: 2、規格型號規格誤差值:雙法蘭限位伸縮節流動性中各點水流量間距過大,進而造成焊接地應力導致鋁型材形變,或是因為驅動力過大或拉申調直太多造成鋁合金型材規格誤差: 3、彎折度:軋件在長短或總寬方位不豎直,呈數據圖狀的水平: 4、開山刀彎:雙法蘭限位伸縮節的長短方位在水準表面向一邊彎折的狀況; 5、飄曲度:雙法蘭限位伸縮節在長短或總寬方位除此之外出現高矮波動的波浪狀狀況,使其變成形或船形的水平。 <
42層的層高,做一條PPR熱水管道。伸縮節應該如何計算長度?GB50015-2003(2009)規范里面好像沒有規定。求助各位大神
排水管道之間的連接是膠水粘的,按照規范要求是要在管道上設置伸縮節的,但是他們說安裝了伸縮節容易漏水,說是這種做法基本沒人這樣設置,想問各位大神,關于這方面的經驗能否交流一下。
消防管道伸縮節
消防管道伸縮節專題,為您提供消防管道伸縮節相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道伸縮節 相關的專業交流討論,更多消防管道伸縮節相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題