干式變壓器線圈澆注工藝
①外部電壓諧振疊加引起局部電壓突變而導致局部電壓過高,對環氧樹脂放電,造成樹脂開裂; ②我公司質檢到配電房現場檢測,發現干變高溫跳閘信號沒有引到變壓器前端的高壓柜上,因此盡管變壓器超溫運行也不會引起變壓器跳閘,變壓器超溫工作會降低高壓澆注料的絕緣性能,時間長后絕緣破壞就會對外部放電,從而引起一條放電裂口; ③ 運回公司仔細檢查后,發現高壓10kV下端一引出頭有一處破損,破損處下面有一放電裂口。10kV高壓引出頭一點小破損也會造成電磁線對空氣放電,導致樹脂開裂。另外一種可能是10kV高壓引出頭小破損是由于裝箱運輸過程中碰撞干變外殼所致。
環氧樹脂澆注型干式變壓器具有安全、耐燃、絕緣性能好、損耗低、噪聲小、運行可靠、維修簡便等優點。在ZJ50D和ZJ70D的MCC中使用容量為1250kVA的干式變壓器。 1.電氣產品類變壓器投入運行前的檢查 (1) 檢查有無開裂,接線蛸子接頭、鐵芯、夾緊裝置等有無損傷和松動。
SCB3-2000/10樹脂澆注干式變壓器的電氣性能為空載損耗空載電流阻抗電壓和負載損耗,如何計算,與油浸式變壓器相比較有何優點。~~~~最近頭有點大,一篇技術報告標題選擇范圍大了,答辯老師問的很細。自己單位一點資料都找不到,SCB3又是老型號,網上書店圖書館也很難找的到資料。求各位大師幫幫忙,先謝謝大家了。
1、關于“過載能力” 我們知道過載能力與損耗、額定溫升、額定工作點、容量裕度、散熱面積、產品結構、絕緣等級等因素相關。國標GB/T 17211-1998《干式電力變壓器負載導則》標準提到“干變的熱點溫升與平均溫升比值Z的確定對其過載能力有較大的影響”,由于國標GE/T 17211-1998 是等效采用IEG-726 標準,按IEC-726標準規定Z的取值應不大于1.25 通過對我國各干式變壓器制造廠家的調研收資,我們了解到,現今環澆注式干變主要采用薄絕緣的澆注結構,導線能量很容易傳向線圈的外表面。另外根據電氣產品中變壓器容量的大小還可以在線圈內層設置能雙向散熱的軸向散熱風道。各廠環氧樹脂澆注式干變的Z值一般在12左右,相對于標準規定的Z小于等于1.25而言,還有是裕度的。電老虎平臺認為,雖然未能提供確切Z值及相關的數值依據,但根據國外的經驗,NOMEX紙絕緣浸漆式干變在過載能力上應該是優于環氧樹脂澆注式干變的。究
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
(1)前期準備 1)變壓器安裝施工圖手續齊全,并通過供電部門審批資料。 2)應了解設計選用的變壓器性能、結構特點及相關技術參數等。 (2)設備及材料要求 1)變壓器規格、型號、容量應符合設計要求,其附件,備件齊全,并應有設備的相關技術資料文件,以及產品
樹脂澆注干式變壓器與浸漆型干式變壓器的比較 2005-7-26 曾慶贛 劉 燕 張勖成 摘要:對樹脂澆注干式變壓器與浸漆型干式變壓器技術性能進行比較,探討了二類產品的過負載能力和環保特性。關鍵詞:干式變壓器 樹脂澆注 浸漆 0 前言 當前世界的干式變壓器市場中,存在著以歐洲為代表的樹脂澆注干式變壓器(CRDT)及以美國為代表的浸漆型干式變壓器(OVDT)這樣二大類型[1]。與歐洲相似,我國及一些新興工業國家(如日、韓等),由早期采用浸漆型干式變壓器發展到采用真空樹脂澆注干式變壓器;而以美國為代表的北美市場,在引進樹脂澆注干式變壓器技術的同時,其浸漆型干式變壓器也獲得了發展。 有關樹脂澆注干式變壓器和浸漆型干式變壓器這二類干式變壓器的比較,近年來有數篇文章發表[1][2][3],市場上也希望更加深入了解這方面的情況。 我廠是國內最早引進歐洲先進環氧樹脂澆注干式變壓器技術的廠家之一。我們根據參加2002年德國漢諾威電工博覽會的資料、2002年美國亞特蘭大IEEE輸變電設備展的內容,以
環氧樹脂干式變壓器和高低壓開關柜、高低壓電纜采購項目招標公告招標編號:0747-1260SITCM158開標時間:所屬行業:其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:內蒙古 招標人:內蒙古紅峽化工廠 招標編號:0747-1260SITCM158日期:2012年9月20日國際招標有限責任公司受買方委托對下列產品及服務進行國內公開招標?,F(xiàn)邀請合格投標人參加投標。1. 招標產品的名稱、數量和技術參數:第一包聯 系 人 :安子涵 手 機 :182'1032 8136環氧樹脂干式變壓器和高低壓開關柜 絕緣等級h級電壓等級10kv第二包10kv高壓電纜0.4kv抵押電纜2. 招標文件售價:每包每套600元。文件售后不退,郵購須另加100元人民幣。3. 購買招標文件時間:即日起每天上午9:00~16:00(北京時間,節假日除外)。5. 投標截止時間和開標時間:2
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
變壓器為常規變壓器,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器。請問各位有沒有做過這種的?請賜教,不勝感激!
維修中的英國礦用變壓器
燃燒、耐熱、環境適應試驗
跪求干式變壓器殼體的圖紙?。?!要外殼機械圖紙, 能搞到的高人幫幫小弟啦。版主也幫幫我拉!!救命圖阿![ 本帖最后由 m.st 于 2010-4-4 21:07 編輯 ]
現在變壓器的價格怎么樣?誰有這方面的資料嗎謝謝
各路電氣大俠:在最高55℃環境條件下,干式變壓器選用SG10還是SCB10,規格630KVA 35/0.4KV,放在室內,運行地區經常有沙塵暴。謝謝![ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-1-23 10:06 編輯 ]
環氧澆注干式變壓器
環氧澆注干式變壓器專題,為您提供環氧澆注干式變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環氧澆注干式變壓器 相關的專業交流討論,更多環氧澆注干式變壓器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題