亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教關于潛水排水泵問題

    規范上規定“排水集水井有效容積在水泵自動啟動開關時不宜小于最大一臺水泵5分鐘的排水量,且水泵在1小時內啟動次數不宜超過6次” 后面半句“水泵在1小時內啟動次數不宜超過6次”怎么計算實現????

  • 天正給排水泵選型中如何增加螺桿泵型號

    天正給排水泵選型中如何增加螺桿泵型號

    剛在網上搜了下,增加其他廠家的泵可以打開sys文件夾中的pump.dbf文件(http://bbs.co188.com/thread-9118252-1-1.html這個貼有)把一些泵參數,安裝尺寸等輸入即可,在命令窗口輸入“append blank"命令,再在命令窗口外點擊下即可進入編輯模式。但螺桿泵和普通的臥式泵、立式泵不同,所以很多尺寸對應不起來,且外形差異很大,不知有沒有朋友類似操作過,還是需要建立螺桿泵專有的一些模型?在哪些文件上可以操作呢?

  • 給排水泵站設計兩調一定如何取用

    請問設計泵站時(大二課設),取用兩調一定,現在大方向是兩大型號泵同型號,小型號泵常用,請問有大佬,或者有經驗的人能指點迷津嗎。有償

  • 建筑給排水水泵設置的問題

    六臺DN50吸口的水泵并聯從DN100的供水管上吸水,(采用變頻恒壓供水方式)并聯供水到DN100的供水管再分出兩條DN150分區的供水管供水到樓層,哪位大俠知道有何規范可以說明其進出水管布置不合理?

  • 空調冷凝水排水泵的作用

    目前,中央空調市場品牌眾多,然而對于空調冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介紹不一,用戶對提升泵的好處也認識不到位,因此,居想網今天就冷凝水提升泵的作用和運行原理做一下知識更新。 冷凝水提升泵具備三個重要特點: 第一、能提高排水通暢性,防止房屋泡頂。沒有水泵的空調內機,只能做自然排水,自然排水的缺點是容易排水不暢,或者排水不干凈,空調的進場施工在吊頂施工前端,木工施工時如果不能保證空調前期所設立的排水坡度,吊頂之后空調管線就屬于隱蔽工程,等設備運行起來后,沒有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌進去接水盤,而這些在吊頂被冷凝水泡壞之前都是無法發現的,吊頂泡壞才能發現空調漏水,這時候再處理問題就會勞心勞力,存在大面積的修復,從而破壞房屋原有的裝修,要想重新修復裝修到原有的質量和風格是很難的。影響到用戶的居住心理,甚至于用戶可能無法消除重新恢復裝修所帶來的心里傷害。 第二、能消除冷凝水積壓,防止二次污染??照{(diào)運轉期間產生的冷凝水,如果不能及時排出,則會在屋頂排水管內存在積壓,由于屋內始終存

  • 民用生活給排水常用水泵?

    產品簡介: DL型泵系立式單吸多級節段式離心泵,供輸送常溫清水及物理化學性質類似于清水的液體。DLR型熱水泵輸送介質溫度為150℃以下。(民用生活給排水常用水泵) 泵為立式安裝、具有結構緊湊,占地面積小的特點,適合于工、礦企業,城市建設和民用生活給排水之用,及集中供熱系統。 運行參數: 1、流量: 4.9 ~ 200 m3/h 2、揚程: 21.6 ~ 239 m 3、功率: 1.5 ~ 160 kw 4、進口直徑: 50 ~ 150 mm 型 號: 40DL、50DL、65DL、80DL、100DL、150DL 三聯泵業DL、DLR型系

  • 排水泵液位控制器的疑惑

    在<16D303-3>圖集中第229頁(下同),關于排水泵的原理圖有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一個液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常開一常閉轉換接點,圖集中畫出的是低水位時的圖形,假如達到高水位時常開點閉合,那個常閉點是否就打開,中間繼電器怎么得電及自保持?請哪位高手指點迷津!

  • 求助給排水專家,我被水泵噪音困擾

    我家樓下是小區水泵房,是用氣壓罐供水,水泵的低頻噪音很大,讓我的家人很痛苦,1 我首先是聽見,電機轉動的聲音,然后就是更大的聲音,有點像是在樓板上拖動重物,我懷疑是誰在水管中流動的聲音,請問這是如何產生的聲音?2 這個水泵房沒有任何隔震設施,我希望開發商能安建筑規范加裝隔震。建筑規范有無強制力?應由哪個政府部門去強制開發商加裝隔震?3 我想去查這棟樓的設計圖紙,應該到那個部門去查?我在買房時,從模型上看,我樓下是商鋪。請各位,幫幫我,我的家人每天都生活在水深火熱之中,找環保局根本沒用。

  • 天正給排水泵房菜單沒有氣壓罐?

    最近用天正水泵房菜單畫水泵房,發現居然沒有氣壓罐可以插入。如果調用圖庫里的,轉成三維又不能識別?是天正沒有這個重要功能呢,還是在別的地方我沒發現,請各位高手指點!

  • 國家標準排水泵一用一備

    圖紙簡介: 99D302,常用水泵,56~58頁。用誠創制作的 投稿網友: coca2006 上傳時間: 2013-10-09 圖紙省份

  • 各位幫忙看下廁所強排水泵問題

    一個計算機機房,業主要求要在機房里做個廁所,原有位置有給排水管道預留,廁所高度比機房高度高出500mm,設有地漏等?,F(xiàn)在業主擔心會出現水倒流的問題出現,建議我們做個廁所強排水系統(保持原有排水系統),要怎么設計,各位幫忙想想辦法,謝謝了

  • 請教頂蓋排水泵的正常啟停時間

    我廠對主軸密封進行了改造,在密封圈下加了8根彈簧支撐,開始的啟停時間是18分鐘,兩月后變成6分鐘了,是什么原因呢?有沒有關于正常啟停的時間規范呢? 期待回答,謝謝!

  • 一個景觀給排水潛水泵的問題

    一個小區景觀水塘,里面有潛水泵負責更換水塘水,或者檢修水塘。如果一臺水泵壞了,雖然是一用一備,但是進行檢修還是要把誰抽干,有什么辦法在盡量不影響景觀(不抽水)的情況下,維修水泵?

  • 請問大家排水泵自動控制如何實現?

    我知道常規的排水泵自動控制都是通過在排水池內安裝液位計,然后通過液位開關的節點控制排水泵實現自動啟停水泵,現在遇到一個問題,若排水池空間有限,裝液位計比較困難,又想實現排水泵的自動啟停,如何作呢?

  • 注冊給排水要開始蓋章了~~~~~~~~~~~

    本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 編輯 中國石油和化工勘察設計協會

  • 建筑給排水水泵流量如何確定的?

    建筑給排水水泵流量是滿足系統高峰期的用水要求,其選擇流量是選擇最不利配水點用戶以下的所有用戶的高峰期用水量來計算還是整棟樓房所有的用戶高峰期用水量之和計算那?謝謝

  • 建筑給排水設計中水泵選用實例

    建筑給排水設計中水泵的選擇至關重要。給水泵、排污泵、消防泵在選擇時應根據各自系統的特性及水泵參數、維護保養各方面因素綜合考慮確定。1、工程概述香溢大酒店地處市繁華的商業、金融中心,位于老城區解放路中段,東靠火車站,西鄰西湖。大廈由地下2層、地上21層、中間2層技術層組成,是集客房、康樂、會議、餐飲、酒吧為一體的四星級賓館。建筑面積為3.2萬m2,建筑高度為75m。大酒店裙房給水系統、主樓給水系統,地下室污廢水排水系統,消火栓、自動噴水滅火系統等設計要滿足使用功能,系統中水泵的選擇較為關鍵。水泵的特性、參數、價格、售后服務直接關系到系統投入運行時的穩定、安全

  • 地下室排水泵控制回路漏電保護

    新人問個問題啊,地下室排水泵的控制回路,采用的是斷路器+接觸器+熱繼的組合,斷路器選型的時候選擇帶漏電保護的開關。但是靈敏度選擇上出了點問題看施耐德樣本上 剩余電流動作保護附件 的選型方案,直接接觸型點擊的漏電保護靈敏度選擇10-30MA(10MA為醫院設備用),間接接觸漏電保護觸靈敏度為100-3000mA(根據接地形式不同進行選擇),電氣火災的漏電保護選300-500MA。按說選擇100mA是比較合適的,不過窩看了下iC65的樣本,附件里面有ELE和ELM(電子和電磁式)兩類,不管那一類3P型靈敏度100mA的額定電流只有63A和40A的。我這邊水泵是2.2KW和7.5KW的,額定電流達不到。而ELE型里面額定電流符合條件的只有1P+N的,而且靈敏度也只有30mA的。(是不是我沒看懂這個樣本?額定電流小也能用?有沒有懂這個的盆友麻煩下跟我講講。。)跑去查了ABB微斷S系列的樣本,附件里面只有輔助觸點,信號觸點什么的,沒有專門的漏電保護附件。同事告訴我沒有合適型號的話選擇塑殼式斷路器,不過我查了常熟CM1和NSX的樣本。常熟也是只有欠

  • 關于園林給排水的一些問題~

    有小伙伴問我一些問題,由于進入園林給排水行業,經驗不足,不敢隨便回答,還是想請教下大神!1、噴泉是怎么選用水泵的?型號和流量?2、室外消火栓與室外水泵接合器有什么區別?園林給水一般采用樹狀網,市政壓力為0.2Mpa ,室外消火栓設置在樹狀網的盡頭,經過管路損失后,水壓已經滿足不了消火栓的壓力,是不是需要在消火栓處設置水泵?

  • 某市設計院給排水設計水泵樣式圖例

    圖紙簡介: 這是某市設計院給排水設計水泵樣式圖例,圖紙包括:各類型水泵設計圖例及管件圖例。 投稿網友: kongchangxin 上傳時間: 2014-08-06

點擊加載更多

給排水泵

給排水泵專題,為您提供給排水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給排水泵 相關的專業交流討論,更多給排水泵相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

給排水閥門