模態分析、振動與噪聲控制、有限元分析技術已成為工程中解決結構動態性能分析、振動與噪聲測試、聲源定位辨識、故障診斷等問題的重要工具在航空、航天、汽車、艦船、機床、機械設備和橋梁、電力、水利等領域被廣泛應用。為幫助廣大企業專業技術人員更好地理解和掌握這一技術,我會定于2011年6月24日—29日在南京舉辦“模態分析、振動與噪聲測試技術”高級研修會,在研修中您將系統地學習這些技術知識,通過真實的案例研修并掌握相關方法,為您的工作提供有效的幫助。望各相關單位組織技術骨干積極報名參加。一、研修模式: 理論與案例講解,學員和老師互動,交流國內外先進的“模態分析、振動與噪聲測試技術”知識,探討工作中一些難點、經驗,使學員在理論、實踐和應用等方面都得到極大提高。二、研修專家 :姜節勝 西北工業大學資深專家教授,博士導師張永強 振動、沖擊、噪聲領域實踐專家 三、研修內容 (詳細課程見附件一) 1、模態分析理論介紹2、聲學分析理論介紹 3、結構(物理)參數識別和有限元模型修正4、結構動力學優化設
離心式制冷壓縮機的振動和噪聲
噪聲與振動
暖通設計通病分析5-噪聲與振動
暖通設計問題分析--噪聲與振動一、空調水系統隔振減噪一例 我市某賓館由于水泵揚程選得偏大,功率也大,安裝時未作隔振處理,制冷機也未采取隔振措施,運行中振動大,使管道支架吱吱作響,噪聲很大。 造成水電浪費,影響設備使用壽命,并嚴重影響了辦公和客人的休息。 經實地測算該空調系統冷卻水泵揚程為22.8m,原安裝的水泵揚程為50 m,顯然偏大。為此我們選用了合理型號的水泵。在水泵機組底座和制冷機 組底座下安裝了30~50 mm厚的橡膠隔振板,在其進出水管段上安裝K-XT型橡膠軟接頭,以此來適應各種位移和消除各種安裝應力,達到隔振減噪的目的。 經改造后運行效果良好。由于水泵揚程降低,功率減小而節約了水電。 隔振減噪雖不是重要的技術問題,但應引起同行們的高度重視,才能保證整個制冷系統的正常運行。二、不能忽視回風口的傳聲1、現象:某旅館門廳和大堂為集中低速空調系統,頂部散流器送風,側墻集中百葉回風。門廳的回風口面積為4m2,大堂為2m2,回風口的平均風速約為2m/s,大堂內有嗡嗡的噪聲,見圖2.5.1-1
最近一段時間,我發現咱家樓頂有一條伸頂通氣管特別響,還伴有振動。之前是沒有什么異常的,俺是學給排水的,可也不知道到時底是怎么回事?向各位大俠求救,是什么原因
空調振動噪聲基礎知識與實驗技術
我09年參加的專業考試,專業方向選的是物理污染防治,可是考完試感覺教材有些內容沒有涉及到,特別是噪聲和振動方面的,請這方面的專家幫制薦幾本這方面的教材或孖書籍。先謝謝了!
一實儀器(yishi)作為環境試驗設備廠家之一,我們經常能夠聽到用戶反饋說三綜合振動臺或是其他試驗設備在使用過程中進行會產生噪音,影響到其他同事的工作。而在出現這種情況的時候,有很多操作人員會覺得是因為設備質量不過關導致的,但是除了設備質量問題以外,還有可能是因為試驗箱使用環境不合適引起的,所以在排除問題之前我們最好先了解設備出現噪音的原因是什么。 首先我們最好先檢查一下放置三綜合振動臺的場所地面是否平整堅固,因為只有在這種環境下使用才能保證試驗箱不會因為地面不平?,而?dǎo)致設備在使用過程中出現搖晃或是產生噪音。如果發現是這個 問題 導致設備出現噪音,那么最好更換一個放置場所或是是用質地較硬的墊塊保證設備水平。 <
請問誰有振動噪聲采集分析系統的注冊碼,本人欲送50個積分進行懸賞。多謝了!
振動臺試驗 用白噪聲對模型進行掃頻后 可得到各測點的加速度變化曲線 但怎樣得出模型的自振周期?是通過MATlab處理嗎?哪本書上有相關知識啊,或者請大神留個聯系方式?
采用變頻器調速,將產生噪聲和振動,這是變頻器輸出波形中含有高次諧波分量所產生的影響。隨著運轉頻率的變化,基波分量、高次諧波分量都在大范圍內變化,很可能引起與電動機的各個部分產生諧振等。 (1) 噪聲問題及對策 用變頻器傳動電動機時,由于輸出電壓電流中含有高次諧波分量,氣隙的高次諧波磁通增加,故噪聲增大。電磁噪聲由以下特征:由于變頻器輸出中的低次諧波分量與轉子固有機械頻率諧振,則轉子固有頻率附近的噪聲增大。變頻器輸出中的高次諧波分量與鐵心機殼軸承架等諧振,在這些部件的各自固有頻率附近處的噪聲增大。 變頻器傳動電動機產生的噪聲特別是刺耳的噪聲與PWM控制的開關頻率有關,尤其在低頻區更為顯著。一般采用以下措施平抑和減小噪聲:在變頻器輸出側連接交流電抗器。如果電磁轉矩有余量,可將U / f定小些。采用特殊電動機在較低頻的噪聲音量較嚴重時,要檢查與軸系統(含負載)固有頻率的諧振。
摘要:作為空調外機的主要噪聲振動源之一,壓縮機對于外機噪聲的影響至關重要。但由于受到隔聲處理、壓縮機振動誘發結構噪聲以及其它重要噪聲源等諸多因素的影響,導致壓縮機噪聲振動與空調外機噪聲之間的關系復雜化。通過理論與實驗分析,對某型直流變頻空調外機噪聲與壓縮機單體噪聲振動進行了研究。結果表明:壓縮機噪聲與空調外機噪聲之間不是簡單的線性關系,壓縮機噪聲的大幅度降低并不意味著空調外機噪聲的大幅度降低,壓縮機的振動以及低頻的噪聲對于空調外機噪聲的影響明顯,需要引起關注。 關鍵詞:聲學;空調外機;壓縮機;噪聲;振動 對于單體壓機的噪聲研究工作,高校及業內各大廠商都在積極開展并取得了一些卓有成效的成果,但對于單體壓機噪聲振動與空調外機噪聲關系的特性如何,卻缺少關注和研究。由于鈑金、隔聲棉等可以對壓縮機進行隔聲,壓縮機振動又會激發管路、鈑金等的振動從而輻射噪聲以及外機風扇等其它噪聲源的存在使得該問題變得復雜化。本文以某型直流變頻空調為例,采用理論分析與實驗相結合的方法,對壓機振動噪聲對空調外機噪聲的影響進行了分析,得出了有益的結論,為壓縮機的噪聲振動研究
本文從機械和 電氣 兩個方面分析了噪聲及振動產生的原因, 以及常規的治理方式。針對常規的被動治理方式, 創新提出了主動治理的思想, 以期為電梯設計、制造、 安裝等各個環節提供參考。 本文講述的噪聲產生主要有機械和電氣兩方面的原因。而對于噪聲和振動的治理,傳統的處理方式和方法都屬于一種被動治理, 也就是發現問題之后采取措施改善,本文則提出主動治理的思路,以期為電梯設計、 制造、 安裝等各個環節提供參考。 電梯噪聲及振動問題分析 機械方
各位,我有一個空調工程,系廣州的,自己設計及施工.現在沖洗期間,水泵的振動及噪聲很大,請問有何解決辦法.(水量無問題,揚程為39m,樓層高為27米)
你好,在線監測局放儀現在貌似很火,我處現有天線和低噪聲放大模塊,指標優良,500M-1500M,全頻段天線駐波小于2,低噪聲濾波放大器噪聲系數小于1.5,檢測靈敏度高。天線和低噪聲放大模塊體積均手機大小。希望有需要可以聯系。合作共贏!hjlee006@hotmail.com 李宏杰
溢流閥在使用中,常見的故障有噪聲、振動、閥芯徑向卡緊和調壓失靈等。 (一)噪聲和振動 液壓裝置中容易產生噪聲的元件一般認為是泵和閥,閥中又以溢流閥和電磁換向閥等為主。產生噪聲的因素很多。溢流閥的噪聲有流速聲和機械聲二種。流速聲中主要由油液振動、空穴以及液壓沖擊等原因產生的噪聲。機械聲中主要由閥中零件的撞擊和磨擦等原因產生的噪聲。 (1)壓力不均勻引起的噪聲 先導型溢流閥的導閥部分是一個易振部位如圖3所示。在高壓情況下溢流時,導閥的軸向開口很小,僅0.003~0.006厘米。過流面積很小,流速很高,可達200米/秒,易引起壓力分布不均勻,使錐閥徑向力不平衡而產生振動。另外錐閥和錐閥座加工時產生的橢圓度、導閥口的臟物粘住及調壓彈簧變形等,也會引起錐閥的振動。所以一般認為導閥是發生噪聲的振源部位。 由于有彈性元件(彈簧)和運動質量(錐閥)的存在,構成了一個產生振蕩的條件,而導閥前腔又起了一個共振腔的作用,所以錐閥發生振動后易引起整個閥的共
環境噪聲與振動控制工程技術導則
我購的是10000風量的吊頂式空調器,資料樣本上說機外噪聲為70dB,可我在現場把機組吊裝后距機組1米時測得的噪聲高達84dB,不知是測法不對還是廠家的產品有問題,請懂行的幫幫忙,多謝!