有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!
1.《高規》說明:7.4.1 室內消防給水管道的布置更直接與消防供水的安全可靠性密切相關。因此要求布置成供水安全可靠性高的環狀管網(如圖13),以便在管網某段維修或發生故障時,仍能保證火場用水。室內環網有水平環網、垂直環網和立體環網、可根據建筑體型、消防給水管道和消火栓布置確定,但必須保證供水干管和每條消防豎管都能做到雙向供水.本人以為最重要的是最后一句,環狀管網應能保證供水干管和每條消防豎管都能雙向供水.或每只消火栓都能雙向供水就可以了.這是基本要求也是最終目的所在,可很多老法師均要求做成立體環網,即為7.4.4條所示,我以為完全沒必要,7.4.4條所示上下環網均有一邊可以不連。大家以為如何?2.上環網為消防立管轉輸水量,我以為應和立管管徑一致,不必和下環網管徑一致,大家咋理解。
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分。。如果市政壓力不夠,需要增壓措施,不足的那部分如何計算?謝謝~如果室內因為素體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池?
本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 編輯 如題,小弟經過多方整理,目前認為需要以下規范:1、《建筑設計防火規范》2、《消防給水記消火栓系統技術規范》3、《建筑滅火器配置設計規范》4、《氣體滅火系統設計規范》5、《自動噴水滅火系統設計規范》6、《泡沫滅火系統設計規范》7、《水噴霧滅火系統設計規范》8、《細水霧滅火系統設計規范》9、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》10、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》還需要補充哪些規范呢?望大家不吝賜教~~
本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 編輯 14X505-1火災自動報警系統設計規范圖示15S909 消防給水及消火栓系統技術規范 圖示GB50067-2014 汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范GB50084-2001)2005年版自動噴水滅火系統設計規范GB50116-2013火災自動報警系統設計規范GB50140-2005 建筑滅火器配置設計規范GB50151-2010)泡沫滅火系統設計規范GB50219-2014_水噴霧滅火系統技術規范GB50222-95(2001年修訂版) 建筑內部裝修設計防火規范GB50261-2005)自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50347-2004干粉滅火系統設計規范GB50370-2005 氣體滅火系統設計規范GB50898-2013細水霧滅火系統技術規范》GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范 (高清
如題,做了一個廠區外網,室外消防管道包括室內消火栓管網,室內消火栓管網及噴淋管網,想要不破開路面,這幾個管網從采暖廠房內敷設,可以嗎?如果可以是直埋就可以還是要做地溝?埋深要多少呢?有相關規范條紋或者設計手冊上的資料嗎? 新人拜謝~
城市消防站設計規范中“通向車庫通道的所有照明燈具在報警時應能自動開啟“,請教下“車庫通道”是什么?是指通往消防車車庫的通道,還是通向通道的所有房間的照明燈具?
最近做一個工廠,廠內打井作為用水水源,建一消防水池。最高建筑的室內消防要55米水頭,問題是室內消防跟室外消防管線的問題。我的想法是單獨設置,畢竟室內室外的消防用水水頭差痕多,用各自獨立的泵和管道。不知道個為還有什么好的方案,比如說能不能用一套泵組和管線,如何解決用水壓力差的問題。急?。。∨螐?。?!
請教各位,室內消防管道在施工完畢,做水壓試驗,實驗壓力是多少,是否在最不利環路的最末端消火栓處試驗?小弟采暖專業的,是個新手,多多關照。
“ 第8.4.2條 下列建筑物可不設室內消防給水: 二、室內沒有生產、生活給水管道,室外消防用水取自儲水池且建筑體積不超過5000m³的建筑物?!?不甚明白以上這條,室內沒有生產、生活給水管道,有幾座建筑沒有給水管道,地下室?倉庫?好象大多都設的消防給水吧,如此說來,幾乎所有建筑都需要沒室內消防給水。不知各位同行如何理解此條?
我是剛開始接觸消防的,還在努力學習中,平時查資料時一搞就碰到了說 要看這規范那規范的,我有的又沒有,很不方便。所以我想請大家幫?,幫我列個清單出來,就是做消防設計要用到的那些規范,我把他一次都買回來看看。謝謝了。大家幫忙列最新版的?,謝謝....
今天有個工程咨詢了消防局。工程規模是:共5層。20000平左右。一層是商鋪,2500平;架空活動區 2200平。二~五層是雙子塔的宿舍。每層每邊1800平。消防局的意思說,不用做報警。而且,他們說了。做不做,要看《建筑防火設計規范》。怎么做,看《火災自動報警設計規范》。我以前都是兩個都開的。不知各位大哥大姐怎么看?
規范總是有些例外,如下: 一、《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974-2014) 第11.0.12條:消防控制柜應設置機械應急啟動功能。(強條) 《石油化工消防泵站設計規范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4條:低電壓消防控制柜應具有機械硬氣啟泵功能;對于高電壓消防泵作主泵,柴油機消防泵按照100%備用能力設置的消防泵泵組,當柴油機消防泵設有機械應急啟動功能時,該泵組高電壓電動消防泵的控制柜 可不設置 機械應急啟動裝置。
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
我看過很多別人的施工圖紙,比如建筑內有四根消防立管,消防立管和室外消防用水消防管直接相連,消防大隊審核也沒意見,可我認為室外消防管和室內消防管要單獨設置,即四根立管應通過地下的橫管連成枝狀或環狀,再與室外消防管連接。不知大家怎么做的 ,別人做的對的嗎?
有一18米*16米(單層尺寸)七層(樓高30.9米)的賓館,應設置幾條室內消火栓消防豎管?設置1條室內消火栓消防豎管就可滿足要求,有必要設置2條室內消火栓消防豎管嗎?
請教前輩工廠的室內、外消防管網都是怎樣布置得?我見過室內、外合用一套管網、三臺加壓水泵,兩用一備;生產一套管網,變頻給水;室內一套管網,兩臺水泵,一用一備;室外與生產合用一套管網,三臺水泵,兩用一備;室內一套管網,兩臺水泵,一用一備;室外一套管網,兩臺水泵,一用一備;生產一套管網,變頻給水;不知道三種方式各有什么利弊?另外,小輩有一個想法,就是室外消防給水與生產給水合用一套管網,采用變頻給水設備,其中兩臺供室外消防用水(一用一備),兩臺供生產給水(一用一備),不知是否可行...
室內消防規范