現下一些施工現場搶工期、趕進度,甚至違規操作,忽視消防安全,極易引發火災事故。施工現場火災時有發生!正確配置消防設施至關重要,接下啦我們就來看看施工現場消防器材配置標準。 1、廚房:面積在
看到交底上有句話: 用游標卡尺檢查溝槽深度和寬度,確認符合標準要求后,將千斤頂卸荷,取出鋼管。那么這里的標準是哪個標準?
請教高手現在正在執行的有關消防方面的國家和行業標準有多少?為方便查詢,請把“標準號”及“標題”按類型匯總:1、工程設計類2、產品類3、設備維護類......多謝!
消防器材包含:滅火器、消防栓系統、消防破解工具、消防水炮、消防隔熱服、消火栓、 消防警鈴、 消防檢測儀器、 消防梯 、消防過濾式呼吸器、 消防防火毯 、消防標牌、 消防水帶 、消防警報、煙感、溫感、滅火器、消防應急燈、消防指示燈、安全出口指示燈、室內消火栓、消防戰斗服、正壓式空氣呼吸器、耐火救生繩、太平斧、安全頭盔、消防膠靴、對講機、電筒、高頻口哨等。 消防器材質量的優劣、性能的好壞直接關系到群眾的人身財產安全。假冒偽劣消防器材會麻痹人們的防火意識,延誤火災救援時機,對公共消防器材安全構成重大威脅,極易造成“小火”釀“大災”的惡果。歷年來多次重大火災,背后總有假冒偽劣消防產品“不作為”的陰影。 社會單位、企業和個人都要明確自身的消防安全責任,提高消防安全意識,充分發揮社會監督舉報作用,廣泛動員社會各界人士,關注、支持并參與到消防產品專項整治行動之中,把制假的消防水槍、消防水帶、消防接口、消防栓等單位、負責人及產品種類、名稱列入黑名單,同時邀請新聞媒體參加消防產品檢查和消防產品宣傳咨詢活
在使用消防涂塑鋼管的時候的肯定會了解執行的標準,這些標準有什么特別的要求和情況呢?詳細的細節下面為大家介紹。
汽車庫,修車庫,停車場設計防火規范,GB50067-97 電氣9.0.5通道上的指示標志,其間距不宜大于20M. 地下建筑照明設計標準 CECS45∶92 疏散通道上的標志燈間距不宜大于10m. 請問一下:地下車庫執行那個標準?期待~~~~~~~~~~正確答案.
現在GB/T 18430.1-2001中4.2.1規定:機組的單點泄露率低于14g/a。請問誰做到了?在什么條件下做到的?另外,GB/T 18430.1-****的討論稿已經完成了,但同樣是有上述的規定,并且引用了JB 4750的試驗方法。個人認為該條款的實際操作性太差,甚至不能操作,請問哪位做到了???(只限水冷冷水機組),請高人談談怎么理解這一條款。
在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池及作為消防器材的水泵結合器的設計。以下是相應的設計體會。 1 消防水池的有效容積 在民用建筑工程設計中,消防水池有效容積是根據《建筑設計防火規范》第8.6條、《高層民用建筑設計防火規范》(2005年版)第7.3條和《自動噴水滅火系統設計規范》第9.1條確定。然而,對于群體建筑合用消防系統時,不同建筑物之間或同一建筑物地上與地下的消防類別出現差異,確定消防用水標準一般按最大一棟建筑(消防用水量最多的類別)選取。 另外,規范規定了當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容積可不包括室外消防用水量,只儲存室內消防用水量即可。對這一條,各地區執行標準有所不同。有的地區只要求有兩根進水管就可;有的地區要求兩條進水管分別從兩條市政給水管接入;有的地區要求兩條進水管分別接兩個水廠;對于這一點,兩條進水管分別從兩條不會同時關斷的市政給水管接入即可。 2 消防水池保護半徑 《建筑設計防火規范》第8.6.2條第6款規定,消防水池的保
消聲器系列-消防器材報價.JPG
本帖最后由 kitian99 于 2013-5-7 17:01 編輯 各位,大家都知道SC為焊接鋼管,執行國家標準《GB-T3091-2008低壓流體輸送用焊接鋼管》。而RC為鍍鋅鋼管,執行那個標準呢?比如說,SC100的鋼管,壁厚是4mm。那RC100的鍍鋅鋼管,壁厚是多少? 請各位指教,謝謝。
建筑消防設施檢測收費參考明細 ------------------------ 出處:北京消防協會 一、火災自動報警系統: 1、報警系統布線 22.95元/處 2、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4、主報警控制器功能 135元/臺 5、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7、消防通訊 5.4元/個 8、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10、火災應急照明裝置 33.75元/區 11、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13、接地電阻接地線的連接方式 6
在日常的生活中,我們會在各種場所經常見到消火栓箱、滅火器箱等都會被貼上 封條 ,封條上一般會寫著 “非火災緊急情況禁止使用”“檢查日期” 等內容,這樣的做法看似非常規范,一些比較規范化管理的單位都要求這樣做。于是,如果由消防維保單位對消防設施進行維護保養的,其每月的工作就從更換張貼封條開始。
1. 看規范里的符號(詳下圖),前面一般都為斜體字(例如:M,T,V等),后綴有采用正體的(例如:Mcr中的cr),有采用斜體的(例如:FL中的L)?2. 請問:執行的是何標準?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-12-6 16:17 編輯 ]
主要控制參數 1.處理水量:指冷卻塔每小時冷卻水的總量。 2.外形尺寸:指冷卻塔占地面積,塔高等外形參數。 3.排熱能量:指冷卻塔的具體冷卻能力。 4.電機功率:指冷卻塔的電機額定功率。 5.風量:指冷卻塔的進塔風量。 6.設備重量:指冷卻塔設備總重量。 7.運行重量:指冷卻塔設備運行時的重量,包括設備重量及被冷卻水的重量。 8.標準點噪聲:指冷卻塔運行時風機的進排氣和減速噪聲、淋水噪聲及電動機在運行時水泵、配管、閥門、塔體向外輻射的噪聲。產品標準 GB7190.1—1997《玻璃纖維增強塑料冷卻塔第1部分:中小型玻璃纖維增強塑料冷卻塔》 CTISTD-201《冷卻塔性能標準》設計標準 JISB8609《
圖紙簡介: 登高場地,小區道路,植草板綠化,難得的綠化消防通道 投稿網友: zxm007 上傳時間: 2013-07-09 圖紙省份:<
風機盤管機組主要由低噪聲電機、葉輪和換熱盤管等組成。盤管內的冷(熱)媒水由空調主機房集中供給。風機盤管產品標準必須依據GB/T 19232-2003《風機盤管機組》生產,國家空調設備質量監督檢驗中心承擔了國家質量監督檢驗檢疫總局委托的多次全國風機盤管機組產品的質量監督抽查任務中,風機盤管檢測不合格的項目主要以噪聲和制冷量居多。 風機盤管通常直接安裝在空調房間內,其供職狀態和供職質量將影響到室內的噪聲水平和空氣質量。因此必須做好空氣過濾網、滴水盤、盤管、風機等主要部件的日常維護保養供職,保證風機盤管正常發揮作用,不產生負面影響。
2010年發布了《GB/T50106-2010建筑給水排水制圖標準》,將原有的《GB/T50106-2001給水排水制圖標準》廢止了,而新的制圖規范里明確了是針對建筑給水排水專業的,那么市政給排水專業的按哪個標準執行?
消防器材執行標準
消防器材執行標準專題,為您提供消防器材執行標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防器材執行標準 相關的專業交流討論,更多消防器材執行標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題