  • 請教消防控制室一般設多大 尺寸?

    規范上寫著消防控制室的的設備布置, 單列和雙列等等, 但是一般接到項目,做煙感報警找建筑專業最起碼 要多大的面積給消防控制室呢?謝謝!

  • 消防控制室的面積要求!!

    今天建筑專業問要我們電定一下"消防控制室"的大小.我倒是沒有看到過關于消防控制室的面積定位要求,請各位高手指教!!謝謝!!

  • 關于消防控制室設置問題

    什么時候需設,什么時候不用設置,二類高層必設的條件,及面積?多層需設置的條件?區域報警?高手前來解答,現在房間也是貴的哦!

  • [求助]這個信號是如何到消防控制室的?

    [求助]問:這個信號是如何到消防控制室的?規范要求消防控制室應對噴淋泵運行狀態進行監控,如泵運行狀態信號、過負荷信號、低水位信號等。問這些信號線路是直接拉到消防控制室?還是經模塊由報警線路引到消防控制室的?

  • 請教有關消防控制室的問題

    請教,某消防控制室的房間跨越伸縮縫,并且在放聯動控制柜的位置,天花處有二樓的衛生間排污管裸露在消防控制室內。根據《建規》11.4.4條規定嚴禁與消防控制室無關的電氣線路和管路穿過。管路穿過是否是指水管一類的管路這樣設計是否違反消防規定?請解答,謝謝。如果屬于強條,那違反規定,是否找設計院進行變更?

  • 消防控制室的面積如何選擇

    消防控制室內設備的布置應滿足《火災自動報報系統設計規范》(GB50116-98)的要求,獨立設置的消防控制室面積應滿足以下要求: 1、多層建筑和內部裝修的消防控制室(消防值班室)的建筑面積應不小于12平方米; 2、二類高層建筑和一類高層住宅樓的消防控制室的建筑面積應不小于15平方米; 3、一類高層建筑的消防控制室的建筑面積應不小于18平方米。 當消防控制室與保安監控室合用時,消防控制室的面積除上述規定外,還應加上保安監控設備安裝、人員值班等所需要的面積之和。請教上面說法正確嗎?我在火災自動報警規范里面沒有找到相應的數據啊

  • 關于消防控制室的配電問題

    一、比如消控室設置有雙切箱,那么消控室內的照明、插座和空調用電是否可取自該雙切箱?各位實際設計當中是如何做的? 二、如何消控室和監控室合并,那么是否要設兩個雙切箱?其內部的照明、插座和空調用電取自那個配電箱? 三、根據民規23.4.1 5)款的要求:照明電源不應引自電子信息設備配電盤。根據該條要求,對于消控和監控合用的機房,是否需要設置三個雙切箱?比如應急照明雙切箱、消防控制系統雙切箱、監控系統雙切箱。 歡迎各位積極發言,發表你的高見。 謝謝!

  • 關于消防控制室配電有關問題

    像住宅小區,消防控制室與弱電控制室一般為合用一個控制室控制室內設雙電源箱末端切換像弱電的監控、背景音樂以及機房空調插座等其它弱電系統電源也從雙電源箱內接出這樣是乎與《高層民用建筑設計防火規范》GB50054-95第9.1.3條“消防用電設備應采用專用的供電回路”有矛盾樣的。請問這樣合理嗎?我看大多數設計院都是這樣的

  • 如何確定消防控制室尺寸

    最近做有4個地上11層的住宅樓共200戶,其中2個塔式住宅,2個單元式住宅(均為2個單元),11層的住宅樓的地下為停車場約4000平方米。地下一層設有生活泵房、送排風機房、消防泵房等。建筑專業問給消防控制人口留多大面積,請問:如何確定消防控制室尺寸?

  • [求助] 消防控制室檢修插座的設置問題

    對于消防控制室內插座設置,一求是否設置,二求是否可由雙切箱單獨設置回路引來?還是說必須由非消防的三級負荷插座回路引來?有時消防控制室設置于地下室,而地下室并無插座回路,是否要單獨由一層單拉一個回路引來呢?

  • 住宅小區 消防控制室合并問題

    各位前輩 求教 現有2個住宅小區 各自由獨立的消防控制室,現在業主想要精簡人員 將兩個小區消防控制室合并,將其中一個小區消防控制室 火災報警相關設備整體搬遷至另一小區,兩個小區消防控制室距離約750米。該合并方案是否可行?有無具體規范依據參考?我現在初步分析有2點:1、根據《火災報警系統設計規范》3.4.1具有消防聯動功能的火災自動報警系統的保護對象中應設置消防控制室。兩個小區分屬不同的火災報警區域,是否應在小區內獨立設置消防控制室? 2、火災報警設備搬遷后是否還存在線路長度增長,壓降增加,導致部分現場安裝的消防強啟相切設備無法正常啟動或切除?

  • 消防控制室安全出口問題?

    技術措施10.5.2 消防控制室應設置在建筑物的首層或地下一層,并有直通室外的安全出口。 民規24.10.3消防控制室應設置在建筑物的首層,距通往室外出入口不應大于20米。在首層時直通室外好理解,地下一層安全出口怎么直通室外?兩個規范怎么協調處理。

  • 消防控制室可否采用噴淋

    本人有事不明,請高手指導,謝謝了高層建筑消防控制室是采用自動噴水滅火呢,還是采用氣體滅火呢。還是什么都不用。因為消防控制室里邊的器材是怕水的。哪一條規范有規定。謝謝了。

  • 求助:消防控制室這樣配電對嗎?

    我做的一個一類高層建筑,原來設計的應急部分使用的是EPS柜,甲方不愿用,就改了,我在消控室設了一個雙電源箱,一路由變壓器,一路來自發電機,在末端用自動切換開關切換。另外消控室內的燈具全用的自帶蓄電池的應急燈。想問一下,能否達到要求?全是應急燈會達到反效果嗎?停電能馬上點亮嗎?師傅說切換不過來,我郁悶了,想了好幾遍,還是覺得沒問題啊,請高手解答啊,謝謝!

  • 請教:消防控制室的距離要求

    正在做一個小區,消防控制中心距最遠的樓大約400米,因為工程一期就在小區的邊上,所以消防控制中心就在整個小區的邊上了請教各位大俠,對于這么遠的距離是否允許,規范上也沒有查到。請各位指點小弟,謝謝

  • 消防控制室要設兩部電話嗎?

    辦公建筑內設火災報警系統,消防控制室設一部電話與辦公建筑內電話一個系統,另外還要設一部電話直通消防隊,也就是說消防控制室要設兩部電話,對嗎?各位是怎樣做的?

  • 消防控制室通用技術要求

    最新的消防控制室通用技術要求

  • 消防控制室的幾個問題求解

    1.面積哪里有相關要求啊 2.在值班人員經常工作的一面,設備面盤至墻的距離不應小于 3m 。 設備面盤后的維修距離不宜小于 1m,是不是意味著房間寬不小于4米啊3.消防控制室嚴禁穿過無關的電氣線路及管路,埋地暗裝算

  • 消防控制室通風問題討論。

    今天看到一套圖紙。。。消防控制室內,采用換氣扇排風,同時機械送風,送風量大于為排風量,大2~3倍,這樣設計合理嗎?送風量大于排風量,室內必然產生正壓,消防控制室內好像沒規范規定這個方面。求討論