建筑消防設施檢測收費參考明細 ------------------------ 出處:北京消防協會 一、火災自動報警系統: 1、報警系統布線 22.95元/處 2、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4、主報警控制器功能 135元/臺 5、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7、消防通訊 5.4元/個 8、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10、火災應急照明裝置 33.75元/區 11、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13、接地電阻接地線的連接方式 6
圖紙簡介: 登高場地,小區道路,植草板綠化,難得的綠化消防通道 投稿網友: zxm007 上傳時間: 2013-07-09 圖紙省份:<
網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,如有疏漏,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑;2 單層、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200
如果有需要可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897
上傳一個消防檢測項目、標準要求,希望對大家有所幫助。
網速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!
中華人民共和國公安部 關于貫徹公共安全行業標準 加強消防監督有關問題的通知 公消[2007]226號 各省、自治區、直轄市公安消防總隊: 近日,公共安全行業標準GA703-2007 《住宿與生產儲存經營合用場所消防安全技術要求》經公安部技術監督委員會批準發布,將于今年8月1日起實施。為了貫徹落實該標準要求,大力推動住宿與生產儲存經營合用場所(俗稱“三合一”)火災隱患的整治,同時汲取近年來特別是今年幾起重特大火災事故教訓,切實做好消防監督工作,現將有關要求通知如下: 一、 強制性公共安全行業標準GA703-2007《住宿與生產儲存經營合用場所消防安全技術要求》,對“三合一”場所的概念、防火分隔、安全疏散、消防設施和火
檢查井蓋分類檢查井蓋是檢查井的主要配套產品,起到封閉、開啟檢查井和承壓、分流導向功能。根據供水,供電,通信,消防等管線工程的施工要求,滿足其安裝設備預留空間,日常檢修和維護的要求,工程中均沿管線埋設方向按一定間距設置檢查井。無論是地下管線檢查井井蓋,還是流體控制設備井和雨水口箅子都屬于檢查井蓋范疇。檢查井蓋不光要承受各種交通運輸車輛高速行駛,也必須防止車輛、行人及異物的進入,保障地下管線和設備正常運行。按井蓋材質劃分1> 金屬井蓋:球墨鑄鐵井蓋、灰鑄鐵井蓋、青銅井蓋等 2> 高強鋼纖維水泥混凝土井蓋(水泥基復合材料) 3> 再生樹脂井蓋(再生樹脂基復合材料) 4> 聚合物基復合材料檢查井蓋等按井蓋承載力劃分1> 重型井蓋:市政道路交通及重型車輛通行使用2> 輕型井蓋:公用道路交通及輕型車輛通行使用按井蓋承載能力分為A、B、C、D四級。1> 樹脂井蓋用于機場等特種道路和場地。2> 級鋼纖維砼檢
【共享】某醫院消防巡檢柜標準圖紙
一級消防合格標準已出,72分
有需要的朋友自行下載,山東省消防專用檢測標準。
我是甲方,因車間設備已正常生產,噴淋系統無法進行水壓試驗,故要求施工方進行氣壓試驗,目前結果是打0.75mpa保12H降0.25mpa左右,施工方一直說此為合格,其他無方法,請問消防氣壓試驗是否有相關標準,打多少公斤保多少小時降多少算合格呢?
按照施工過程質量控制要求,消防給水系統施工安裝前,要對消防水源及到場的供水設施設備、系統組件、管件、材料等進行現場檢查,檢查內容包括產品質量證明文件檢查和產品現場檢查、檢驗。檢查判定為不合格的設備、組件、管件、材料不得用于施工安裝。 一、消防水源的檢查 消防水源是向水滅火設施、車載或手抬等移動消防水泵、固定消防水泵、消防水池等提供消防用水的給水設施或天然水源。消防水源是系統的重要組成部分,也是系統滅火的基本保證。 消防給水系統的水源應無污染、無腐蝕、無懸浮物,水的 pH 值應為6.0-9.0。給水水源的水質不應堵塞消火栓、報警閥、噴頭等消防設施,影響其運行。通常,消防給水系統的水質基本上要達到生活水質的要求消防水源的水量應充足、可靠。系統的持續作用時間是由火災延續時間確定的。 具體可用作消防水源的有:市政給水、消防水池、天然水源、消防水箱和其他幾類水源。消防水源的選擇要應因地制宜,考查系統安裝所在地具備及適合什么樣的水源條件,選擇符合要求的水源,條件如下: (一)市政給水管網作為消防水源的條件
各位前輩好,我是小白,剛接觸市政給排水,就是設計上碰到雨水口和排水檢查井有國標和重型區別,是啥意思。。。圖集是不是參考02S515排水檢查井的圖集,但是沒有看到國標和重型標識,而且是不是大部分的檢查井和雨水口是不是都可以直接套用圖集,但我手上的一套施工圖模板資料,雨水口和檢查井都是圖紙畫出來了的,和圖集都不太一樣,這個如何去學習,本人不太懂,還請大拿解惑
橡膠補償器焊接要求及檢查標準提高橡膠補償器等的加工精度和維修質量,因此間隙應適當。組裝橡膠補償器及其連接部件時,間隙是一致的,同心的并且旋轉靈活。填料壓得太緊,適當松開。閥桿的彎曲應予以糾正。如果難以糾正,則應將其更換。當操作閥桿時,關閉力是合適的。橡膠補償器的螺紋應經常清潔和潤滑。對于高溫閥,應涂上二硫鍵或石墨粉進行潤滑。如果閥桿螺母松動,則應修理。如果無法修復,請及時更換。使橡膠補償器的油路保持光滑并充分潤滑。對于不經常操作的閥,請定期檢查并移動橡膠補償器。如果磨損和卡住,請及時修理橡膠補償器,支架和其他配件。橡膠補償器填料的材料和類型應根據工作條件選擇。填料并搖晃,應將包裝物一一放置并壓縮,接頭應為30°或45°。老化和損壞的包裝應及時更換。填料應按照規定的圈數安裝。請遵循操作程序(除沖擊手輪外)以恒定速度和法向力運行。壓蓋螺栓應均勻對稱地
(最新)上海市建設工程施工工地消防安全管理標準(試行)上海市消防局 印制[ 本帖最后由 nanhuijianzhu 于 2011-5-14 09:34 編輯 ]
檢查井設計與施工標準圖HDBT2004-1下載(5.51M,pdf格式)市政工程 - Gong123.comhttp://www.gong123.com/shizheng/2011-10-31/366873.html
質量檢查重點
消防巡檢柜是電器的組合并不是單個的電器元件所以我們可以理解為一個電器操控成套。消防巡檢柜必須安裝在干燥、潔凈、散熱條件良好的室內。消防巡檢柜的安裝必須由專業電氣人員進行。消防巡檢柜必須嚴格按照電氣圖紙盒相關建筑布線圖要求安裝、配線。鋪設。由消防巡檢柜連接到消防水泵配電柜的接線應做好色標,必須保證和消防水泵配電柜的相序一致。消防巡檢柜和消防泵配電柜之間的互鎖、啟動信號線,在連接時必須保證接線正確無誤。所以電控柜和水泵電機的外殼必須接地。檢查消防巡檢柜和消防配電柜之間的接線、保證接線正確、緊固,檢查水泵電機的對地絕緣。消防巡檢柜消防巡檢柜選擇的標準及安裝要求在選擇消防巡檢柜需要注意幾點事項:1、質量要有保證。質量保證這是毋庸置疑的,不管是什么產品,質量就是本質,質量都不過關,后期保養又有何用。2、證書要齊全。正規的消防單位通常都會有工程報驗必需提供的資料:公安部消防產品合格評定中心的批文、國家消防電子產品質量監督檢驗中心的檢測報告、3C證書。如果沒有證書,則質量無保障,有極大的安全隱患,該
消防檢查標準
消防檢查標準專題,為您提供消防檢查標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防檢查標準 相關的專業交流討論,更多消防檢查標準相關內容請?jiān)L問