各位朋友本人急需消防水和消防電的新版驗收規范,希望哪位朋友給傳一下,郵箱:zhuanghe101901@163.com,深表感謝!
自己收集的,不是很全
朋友家買一新樓(5樓),因1、2層是商服所以想回家打開樓宇門就必須走這個12m多長的走廊才能上樓道。且3樓以下樓道里沒有窗戶,若是停電一片漆黑。想請問各位大俠這樣設計規范允許嗎,消防能給驗收嗎?
最新浙江省消防驗收規范
最近做一工程,原設計時一給水管網,一消防管網,給水管網用PP-R管,消防管網用鍍鋅管。后業主要求二管網合并,室外消火栓由給水管網取水,采用PP-R管,不知可以嗎?
如題 : 為什么規范要求設消防水池的條件是市政管網滿足生活水量和消防水量的和??生活用水和消防用水會同時達到最大么????
消防水池和水泵房分隔開來,相隔15m做魚,消防水池最低水位標高在3.5m,請問這種泄水管如何設置,如果直接在消防水池最低水位設置,那管道回太深排不進室外的雨水管網。是否有辦法。
一、概述 消防水管作為消防設施的重要組成部分,其材質要求直接關系到消防系統的安全性和可靠性。本文將介紹消防水管的材質要求及其相關知識。 二、PVC(聚氯乙烯)管材 PVC管材是常見的消防水管材料之一,具有抗腐蝕、耐高溫、阻燃等優點。它通常用于低壓消防系統,如室內噴淋系統和噴灑系統。PVC管材的優點是質輕、安裝方便、價格低廉。然而,由于其耐壓性較差,不適用于高壓消防系統。
很簡單!有一類綜合樓,消防水池的進水管。我們頭認為需要兩根市政進水管,我認為一條。因為規范上找不著設兩條的依據,可是大家又都習慣設兩條!大家有啥高見?。?!最好有說服性的依據!
做了個設計,看現場的時候沒仔細看,今天去看施工,才發覺低壓柜上方有一根消防水管,柜子都是下進線下出線,上方是封閉的,但總覺得上邊有水管不是好事,驗收時會不會有問題,給有規范規定上方不能有消防水管?
天氣描述:據內蒙古氣象局預測,今冬明春冷暖變化幅度較大,有可能出現區域性低溫和階段性強降溫過程。12月份以來,受冷空氣影響,呼和浩特市已連續經歷了多次降溫天氣,其中4-6日的降溫過程最為明顯,最低溫已達-24℃。近期的連續降溫天氣已導致部分設備、管道凍壞,且部分消防管道、閥門已影響正常使用?,F(xiàn)將消防管閥凍結幾種情況及解決方案匯報如下:一、凍結情況1、地埋消防管道敷設深度為地下1.6米,處于凍土層下,故目前地埋管道凍壞極少。2、大面積凍裂管閥均為管網引至地上各
求助,本人剛畢業,對于消防安裝這一塊也是才開始學習和接觸,在地下室原圖紙設計的情況下進行施工,幫我解答下這下疑問,謝謝!1、水管、風管、橋架,按規范情況處理我是知道的,但是橋架是走噴淋管下面的時候(在噴淋已經安裝好后),如何進行布置,是橋架進行翻彎處理還是噴淋配水支管拆下來重新翻彎。2、風管安裝是貼配水支管下5-10公分安裝么?3、在水電風三處交叉的地方或者兩兩交叉的地方如何處理,請幫舉例解答下。4、在保證凈空標高的情況下,是否可以消火栓下翻讓風管。
給水管道施工及驗收規范
現在有一項目,地下室為車庫,一層為商業,二層至四層為辦公室,五層至二十二層為住宅,裙房部分高度不超過24米,總建筑高度為70多米。 按照新版《建筑設計防火規范》5.4.10.3條,住宅部分和底下裙房是否可以分開計算消防水量,住宅按照高層室內消防取20L/s,裙房部分按照多層公共建筑取室內消防用水量為25L/s,然后二者中取大者? 火災延續時間可否按照《消防給水及消火栓系統技術規范》中3.6.2條“其他公共建筑”選取2小時?
一、高位消防水箱消防管道 1.進水管(1)管徑應滿足消防水箱8h充滿水,但不應小于DN32,宜設液位閥或浮球閥。(2)進水管口的最低點高出溢流邊緣的高度應等于進水管管徑,但最小不應小于100mm,最大不應大于150mm。2.出水管(1)出水管管徑不應小于DN100。(2)高位消防水箱的最低有效水位應根據出水喇叭口和防止旋流器的淹沒深度確定,當采用出水管喇叭口時,在最低有效水位下的淹沒深度應根據吸水管喇叭口的水流速度和水利條件確定,但不應小于600mm;當采用防止旋流器時應根據產品確定,但不應小于150mm的保護高度。3.溢流管(1)直徑不應小于進水管直徑的2倍,且不應小于DN100. (2)溢流管的喇叭口直徑不應小于溢流管直徑的1.
如圖,應消防水池邊的房間門不能直通室外,水泵房只能布在如圖所示的位置,那么水泵吸水管的長度就比較長了,而且有幾個彎頭,吸水管管徑我采用DN200的,請教高手,不知行不行?
在建項目的一排水立管,設計上是先穿消防水池頂板進入消防水池,在消防水池頂板下900在穿消防水池剪力墻(地下室外墻)出戶與排水外網連接。消防水池不是消防和生活公用水池。我現在想知道的是,這跟立管可不可以這么走,原則上,常理上都是不會這么做,但是我想知道是否有明確的條文來說明這樣做不可以,我想要的不光是說服別人,而且要說服自己的依據!期待賜教。
消防水管驗收規范
消防水管驗收規范專題,為您提供消防水管驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水管驗收規范 相關的專業交流討論,更多消防水管驗收規范相關內容請?jiān)L問