今天有個工程咨詢了消防局。工程規模是:共5層。20000平左右。一層是商鋪,2500平;架空活動區 2200平。二~五層是雙子塔的宿舍。每層每邊1800平。消防局的意思說,不用做報警。而且,他們說了。做不做,要看《建筑防火設計規范》。怎么做,看《火災自動報警設計規范》。我以前都是兩個都開的。不知各位大哥大姐怎么看?
我是剛開始接觸消防的,還在努力學習中,平時查資料時一搞就碰到了說 要看這規范那規范的,我有的又沒有,很不方便。所以我想請大家幫?,幫我列個清單出來,就是做消防設計要用到的那些規范,我把他一次都買回來看看。謝謝了。大家?guī)兔α凶钚掳娴陌桑x謝....
2014版建筑設計防火規范中第5.4.10條第三款:住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分區和室內消防設施配置,可根據各自的建筑高度分別按照本規范有關住宅建筑和公共建筑的規定執行;該建筑的其他防火設計應根據建筑的總高度和建筑規模按本規范有關公共建筑的規定執行。在條文解釋中對于消防水量的取值,室內未特意說明,但室外消防水量的計算做了明確規定。那么室內消防水量的取值是否分別取值后按照大值進行計算,還是直接按照公建取值?有工程師認為應當按照公建直接取值,我不這么認為,舉個簡單案例,某一商住樓,總高度99米,商業部分面積小于1000平米,體積小于5000立方,高度小于24米,按照防火規范,只對住宅進行室內消火栓配置,住宅消防水量為20L/s;但按照一類公建直接取值消防水量為40L/s;故我認為應當分別取值后以大值進行室內消防水量計算。請大家討論。
今天仔細看了一下新規范的8.4部分,發現個問題,舊規范對消防立管的豎向成環做了規定,但是新規范上缺沒有,只是在8.4.2條二有提到:原文,2 高層廠房(倉庫)應設置獨立的消防給水系統。室內消防豎管應連成環狀;是表示高層的,還是所有的??jī)删湓拰懺谝黄鸶杏X是適用高層,但是中間來個句號,,是表示所有的還是單高層的?不知道各位誰有條文說明的,發來看看,在網上找了好久也沒看見。。謝謝。。
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限
網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,如有疏漏,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑;2 單層、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200
建筑內部裝修設計防火規范
我院在海南省有一宿舍項目,為多層建筑,若按照住宅標準可不設消火栓,若按照其他建筑則要設消火栓,規范又無宿舍那一項,問可否按照住宅標準不設消火栓!!!!急,在線等!!!
2008年的防火規范
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
GB 50045-1995《高層民用建樹設計防火規范》PDF版
1、《建筑設計防火規范》5.5.3條,哪些建筑的樓梯宜通至屋面?上人屋面是否設疏散平臺? 建筑的樓梯間宜通至屋面,通向屋面的門或窗應向外開啟,(多層住宅可以不通);高層坡屋面的屋面也必須連通。屋面疏散平臺面積按樓梯間疏散總人數的50%計算屋面疏散人數,平臺面積按一平方米5人計算。 2、防煙樓梯間通向屋面(或室外)的門是否需用乙級防火門? 根據GB50016-2014第5.5.3條的規定,民用建筑的樓梯間宜通至屋面;為保證防煙樓梯間內的正壓,特別是設有正壓送風系統的防煙樓梯間,防煙樓梯間通向室外的門應采用乙級防火門。
消防車道的設置國家標準《建筑設計防火規范》有著明確的規定,下面是規范對消防車道規定的具體條文:7.1.1 街區內的道路應考慮消防車的通行,道路中心線間的距離不宜大于160m。 當建筑物沿街道部分的長度大于150m或總長度大于220m時,應設置穿過建筑物的消防車道。確有困難時,應設置環形消防車道。7.1.2 高層民用建筑,超過3000個座位的體育館,超過2000個座位的會堂,占地面積大于3000m的商店建筑、展覽建筑等單、多層公共建筑應設置環形消防車道,確有困難時,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道;對于高層住宅建筑和山坡地或河道邊臨空建造的高層民用建筑,可沿建筑的一個長邊設置消防車道,但該長邊所在建筑立面應為消防車登高操作面。 7.1.3 工廠、倉庫區內應設置消防車道。高層廠房,占地面積大于3000m的甲、乙、丙類廠房和占地面積大于1500m的乙、丙類倉庫,應設置環形消防車道,確有困難時,應沿建筑物的兩個長邊設置消防車道。7.1.4 有封閉內院或天井的建筑物,當內院或天井的短邊長度大于24m時,宜設置進入內院或天井的消防車道;當該建筑物沿街時,應設置連通街道和內院的人
在此問題上解釋為一層的建筑物可以滿足消防環網檢修是關閉的消火栓一層中不多于5個。其他建筑則關閉一條立管不影響其他。是不是每條消防立管的底部都得設閥門(低層建筑)
俺最近研究水幕中 但底規 高規 自噴規范都沒有水幕的詳細做法和要求,,請問在那里有 啊俺們公司資質不高,,規范也不全 所以 跪求高手解答。。
誰有地下車庫的設計防火規范誰有地下車庫的設計防火規范誰有地下車庫的設計防火規范誰有地下車庫的設計防火規范誰有地下車庫的設計防火規范誰有地下車庫的設計防火規范誰有地下車庫的設計防火規范誰有地下車庫的設計防火規范
論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02
8.2.8.5條“與保護對象在5~40m的市政消火栓,可計入室外消火栓的數量內。”消火栓保護半徑可是150m呢,如果在150m范圍內的就不能算么?還要重新新建消火栓嗎?
消防設計防火規范
消防設計防火規范專題,為您提供消防設計防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防設計防火規范 相關的專業交流討論,更多消防設計防火規范相關內容請?jiān)L問