建筑防火規范中5.1.15 當歌舞廳、錄像廳、夜總會、放映廳、卡拉OK 廳(含具有卡拉OK 功能的餐廳)、游藝廳(含電子游藝廳)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所必須布置在袋形走道的兩側或盡端時,最遠房間的疏散門至最近安全出口的距離不應大于9m。這條怎樣理解?
3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁、柱可采用無防火保護的金屬結構,其中能受到甲、乙、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施:1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房;2 丁、戊類廠房(倉庫)。如果是耐火等級為三級的廠房,金屬結構(鋼結構)需要做防火保護么?或者:耐火等級為三級的廠房,鋼結構的梁、柱等構件達到二級耐火等級的耐火極限要求,還需要做防火保護么?求相關規范條文!??!
UDC中華人民共和國國家標準 GBP GB50016—2006建筑設計防火規范Code of Design on Building Fire Protection and Prevention2006-07-12 發布 2006-12-01 實施中華人民共和國建設部國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布
最新建筑防火規范2014發布-2015實施
建筑防火規范圖解
5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅類居住建筑中各房間疏散門的數量應經計算確定,且不應少于2 個,該房間相鄰2 個疏散門最近邊緣之間的水平距離不應小于5m。當符合下列條件之一時,可設置1個:1 房間位于2 個安全出口之間,且建筑面積小于等于120m2,疏散門的凈寬度不小于0.9m;2 除托兒所、幼兒園、老年人建筑外,房間位于走道盡端,且由房間內任一點到疏散門的直線距離小于等于15m、其疏散門的凈寬度不小于1.4m;3 歌舞娛樂放映游藝場所內建筑面積小于等于50m2 的房間。請問各位前輩什么是通廊式非住宅類居住建筑?非住宅類居住建筑應該是公寓宿舍,通廊式是什么意思?有什么特征?對于第2條房間位于走道盡端...可設一個門。有一個疑問,位于袋形走道上的房間如符合房間內任一點到疏散門的直線距離小于等于15m,是否也可以設一個門?畢竟走道盡端也有可能是在袋形走道上,盡端的房間都可以,袋形走道上的其他房間可以設一個門嗎?第3條是否只能適合歌舞娛樂放映游藝場所,想想娛樂場所一般人都比較多,人多都可以設一個門,如果建筑面積小
從2010年9月起,前前后后接到關于新版建筑防火規范宣講班的授課通知好幾次了,多說快實施了,直到今年了還是沒有正式的消息,大家知道確切的消息嗎?對考試不會有影響吧
附錄A中“對于住宅建筑,設置在底部且高度不大于2.2米的自行車庫、儲藏間、敞開空間,室內外高差或建筑的地下或半地下室的頂板面高出室外設計地面的高度不大于1.5米的部分,可不計入建筑高度”,那就如果 建筑的地下或半地下室的頂板面高出
請問各路大俠,有人知道廣州當地?lt;建筑防火設計規范>有什么特別的要求,或者最新的<建筑防火設計防火規范>是哪個版本的.
最新建筑防火規范完美WORD更新版
高層建筑消防設施的常見問題 (1)消防設施配備不符合規范要求。依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件。但是,在工程竣工驗收或日常監督檢查中經常會發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、事內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用。
本帖最后由 qinhuijing 于 2015-6-17 18:02 編輯 防火規范審查組專家課件
第8.7.2條 下列部位應設水幕設備: 三、防火卷簾或防火幕的上部。這么說防火卷簾以后還要再設計水幕的嗎 按多大的設計?
建筑防火設計規范的講座,ppt格式
如題,該條款中說明了非住宅類居住建筑中各房間的疏散門應該有至少兩個,除非1、其房間位于兩個安全出口之間且建筑面積小于等于120平米;2、房間位于走道盡端,且疏散門的凈寬大于等于1.4米。在這兩種情況下才可以設置一個房間的疏散門。但是我所見過的很多酒店和宿舍,其房間有的布置在了帶型走道里(即并不在兩個安全出口之間),且房間的疏散門寬并沒有達到1.4米的寬度!而只設置了一個疏散門,這是怎么回事呀??這個規范條例該怎么理解呀。。。望懂的知人解答!謝謝
(1)消防設施配備不符合規范要求。 依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件。但是,在工程竣工驗收或日常監 督檢查中經常會發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、事 內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用。 (2)擅自降低消防技術標準, 將按規范要求應設置自動噴水滅火系統的高層建筑物擅自取消,有的取消了消防水池、消防水泵、屋頂水箱以及聯動控制裝置的設置,僅靠市政室內消火拴管網,更 有甚至靠生活用水管網供水,根本不考慮系統的可靠性,導致消防水源、工作壓力無保障。有的管道材質、管徑不符合要求。部分自動噴水滅火系統管道未按國家規 范要求采用熱鍍鋅鋼管。有的連接方式不規范,自動噴水系統未按規范要求采用絲接或構楷式機構連接,招標信息而是大量焊接,未對焊接處進行二次鍍鋅。更嚴重的是部分場所出現“假噴淋”現象,將噴頭置于吊頂而不與供水管網連接;有的受管道材質和施工質量影響,
建筑防火設計規范GB 50016-2014、2014年發布、2015年5月實施,真的很不錯,新版包含了"民用高層建筑防火設計規范“和建筑防火設計規范、第一次發帖請多支持。
大家需要的自己取,建筑設計防火規范,
地下工程防水技術規范.chm 點支式玻璃幕墻工程技術規程-條文說明.pdf 點支式玻璃幕墻工程技術規程.pdf 粉煤灰混凝土應用技術規范.pdf 鋼管混凝土結構設計與施工規程.pdf 鋼結構防火涂料應用技術規范.pdf 鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程.pdf 鋼結構工程施工質量驗收規范-條文說明.pdf 鋼結構工程施工質量驗收規范.pdf 鋼結構加固技術規范.pdf 鋼絲網水泥板抗沖擊性能試驗方法.pdf 鋼絲網水泥農船.pdf 鋼纖維混凝土試驗方法.pdf 鋼制電纜橋架工程設計規范.pdf 高層建筑混凝土結構技術規程-條文說明.pdf 高層建筑混凝土結構技術規程.pdf 高層建筑結構計算軟件應用中易產生的問題.doc 高層建筑箱形與筏形基礎技術規范.pdf 高層民用建筑鋼結構技術規程.pdf 高層民用建筑設計防火規范(2001年版).pdf 高聳結構設計規范.pdf
建筑防火規范最新
建筑防火規范最新專題,為您提供建筑防火規范最新相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑防火規范最新 相關的專業交流討論,更多建筑防火規范最新相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題