亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 對疏散標志指示燈的疑惑?

    收到一個小辦公樓的審圖意見,說走道和樓梯應按《火規》10.2.8要求設置標志。找了找手頭的規范,《高規》9.2.3明確表示:除二類居住建筑外,高層建筑的疏散走道和安全出口應設燈光疏散指示標志。其他的規范都說的很模糊,大都說的應設疏散照明,本人對此疏散照明的理解并非是燈光疏散指示標志?!痘鹨?guī)》10.2.8對燈光疏散指示標志(不是疏散照明)有了明確的規定:醫院的病房樓、影劇院、體育館、多功能禮堂。其疏散走道和疏散門,均宜設置燈光疏散指示標志。規范中只規定了這些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。對于除此之外的公建是否能找出一定要設燈光疏散指示標志的依據呢?懇請大家對各此發表自己的看法。

  • 多信息復合疏散指示標志

    GB 51309 -2018《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》3.2.11 人員密集場所的疏散出口、安全出口附近應增設多信息復合標志燈具。 條文說明:為了有效保障人員密集場所人員的安全疏散,應在人員密集場所的疏散出口、安全出口附近增設多信息復合標志燈,以使位于人員密集場所的人員能夠快速識別疏散出口、安全出口的方位,同時了解自己所處的樓層。

  • 消防應急照明和消防疏散指示標志的問題

    建筑設計防火規范 GB 50016--2006消防應急照明和消防疏散指示標志11.3.1 除住宅外的民用建筑、廠房和丙類倉庫的下列部位,應設置消防應急照明燈具: 1 封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防電梯間的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自備發電機房、配電室、防煙與排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的其它房間;3 觀眾廳,建筑面積超過400m2 的展覽廳、營業廳、多功能廳、餐廳,建筑面積超過200m2的演播室;4 建筑面積超過300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活動房間;5 公共建筑中的疏散走道。請問第5點中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都設置嗎?

  • 為什么燈光疏散指示標志安裝高度為1米以下?

    應急照明中的疏散指示標志燈的安裝高度通常在距離地面0.5m的高度,它設置的依據在哪里呢? 《建筑設計防火規范》GB50016-2014第10.3.5 2)條規定:“燈光疏散指示標志,應設置在疏散走道及其轉角處距地面高度1.0m 以下的墻面上?!?這條規范對疏散走道的指示標志燈的安裝設計高度提出了要求,但有人深究它為什么要那么規定嗎? <

  • 疏散指示燈安裝高度的問題?

    疏散指示燈安裝高度根據實際情況分為幾種:1.誘導式疏散指示燈,安裝在樓梯間、過道邊,安裝高度為0.5m; 2.安全出口疏散指示燈,安裝在進出門口,安裝高度為門框上口0.1m; 3.停車場、商場誘導式疏散指示燈,吊裝在天棚上,安裝高度>2.5m。

  • 疏散指示燈安裝高度的問題

    有一普通廠房,我將疏散指示吊裝或柱上安裝,高度2.5M.審查的說安裝高度應在1M以下,還說我違反了強規.請問大家審查的對不對?

  • (送分)發光疏散指示標志是什么

    發光疏散指示標志是什么,誰有這個規范電子版的廣東省標準DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散標志設計、施工及驗收規范》 發光疏散指示標志的安裝距離是多少

  • 疏散標志、指示燈這樣接就可以吧!

    疏散標志、指示燈這樣接就可以吧!

    無火災報警的建筑,燈具安裝高度2.3M以上。疏散標志、指示燈帶蓄電池不要讓偶去看精華哦!那里的情況你是知道的

  • 消防安全疏散標志設置標準

    北京市標準,消防安全疏散標志設置標準 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,基本一模一樣。

  • 地下車庫的疏散指示標志的設置

    在設計地下車庫,疏散指示標志設置的高度為多少,有人知道規范上有規定嗎,還有,疏散出口標志是設置在樓梯進口還是車輛進出口?希望大家給予建議。謝謝!

  • 消防應急疏散指示地燈的間距是多少?

    一個展覽中心,地面上設置燈光型消防應急疏散指示地?,間距是多少?。课也榱艘幌戮W(wǎng)上,有人說是3米,這個有規范依據嗎?請高人指點,謝謝了!

  • 消防應急照明及疏散指示系統

    知識點:應急照明

  • 【請問】這樣的丙類倉庫如何設應急照明和消防疏散指示標志?

    有一防災物質倉庫,長30米,寬20米,有兩個門,丙類,按“建筑防火規范”,這樣的丙類倉庫如何設應急照明和消防疏散指示標志?這樣做行嗎:在門上方設自帶蓄電池安全出口標志燈,常明。在四周墻上設自帶蓄電池應急照明燈,停電時點亮,我的問題是:這樣的倉庫平時是不是應該全部斷電的?因為平時使用的機會非常少,在門上方設常明的自帶蓄電池安全出口標志燈,一是浪費,二是不安全(有火災隱患?請教各位了。

  • 關于地下車庫疏散指示標志的設置問題

    關于地下車庫疏散指示標志的設置問題: 掌握原則:(1)地下車庫的人員及車輛的疏散指示標志,其圖例符號應有明顯區別; 這是從審圖意見摘錄下來的一條?,F(xiàn)在審圖對這條也要求很嚴格,我們這的做法是車輛的預留指示標志插座后安裝特定的指示標志! 不知大家是在這里有何做法區分人和車的疏散指示標志

  • 有關消防疏散指示燈的小問題,達人請指點

    請問最新的消防規范有沒有對疏散指示燈有要求,順便有達人能幫忙找一下消防規范,謝謝我不知道這個問題應該在哪里請教,就冒然發到電氣論壇了,請見諒。

點擊加載更多

消防疏散指示標志高度

消防疏散指示標志高度專題,為您提供消防疏散指示標志高度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防疏散指示標志高度 相關的專業交流討論,更多消防疏散指示標志高度相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度