  • WHX15-----關于疏散標志燈

    在《建筑設計防火規范》中象多功能廳、影劇院、醫院等建筑,其疏散走道和疏散門均設疏散標志燈,請問具有內超過20米內走道的教學樓除設疏散照明燈外是否設疏散標志燈

  • 對疏散標志指示燈的疑惑?

    收到一個小辦公樓的審圖意見,說走道和樓梯應按《火規》10.2.8要求設置標志。找了找手頭的規范,《高規》9.2.3明確表示:除二類居住建筑外,高層建筑的疏散走道和安全出口應設燈光疏散指示標志。其他的規范都說的很模糊,大都說的應設疏散照明,本人對此疏散照明的理解并非是燈光疏散指示標志?!痘鹨?guī)》10.2.8對燈光疏散指示標志(不是疏散照明)有了明確的規定:醫院的病房樓、影劇院、體育館、多功能禮堂。其疏散走道和疏散門,均宜設置燈光疏散指示標志。規范中只規定了這些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。對于除此之外的公建是否能找出一定要設燈光疏散指示標志的依據呢?懇請大家對各此發表自己的看法。

  • 多信息復合疏散指示標志

    GB 51309 -2018《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》3.2.11 人員密集場所的疏散出口、安全出口附近應增設多信息復合標志燈具。 條文說明:為了有效保障人員密集場所人員的安全疏散,應在人員密集場所的疏散出口、安全出口附近增設多信息復合標志燈,以使位于人員密集場所的人員能夠快速識別疏散出口、安全出口的方位,同時了解自己所處的樓層。

  • 二類居住建筑需要設置疏散指示標志燈嗎

    《高規》明確規定除二類居住建筑外,高層建筑的疏散走道和安全出口應設燈光疏散指示標志。審圖公司的老總非得要將樓梯間的疏散指示標志加上,他還有其他依據嗎?

  • 疏散標志、指示燈這樣接就可以吧!

    疏散標志、指示燈這樣接就可以吧!

    無火災報警的建筑,燈具安裝高度2.3M以上。疏散標志、指示燈帶蓄電池不要讓偶去看精華哦!那里的情況你是知道的

  • (送分)發光疏散指示標志是什么

    發光疏散指示標志是什么,誰有這個規范電子版的廣東省標準DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散標志設計、施工及驗收規范》 發光疏散指示標志的安裝距離是多少

  • 疏散指示標志燈采用場致發光和直接用8W燈管的區別?

    疏散指示標志燈采用場致發光和直接用8W燈管的區別?疏散指示標志燈采用場致發光和直接用8W燈管的區別?1、場致發光是發光二極管還是LED,一直沒弄清楚2、不知道哪個更可靠?有人提出場致發光光效不好,是不是這樣?3、壽命上有沒有區別?還是和自帶的蓄電池壽命相關?暫時想到的疑問,請大家討論,有其他疑問的也請補充上來................

  • 是否需要設置應急照明燈和疏散指示標志燈

    是否需要設置應急照明燈和疏散指示標志燈

    有個多層的工程,二層以上是那種室外走廊的,問走廊是否需要設置應急照明燈和疏散指示標志燈

  • 地下車庫的疏散指示標志的設置

    在設計地下車庫,疏散指示標志設置的高度為多少,有人知道規范上有規定嗎,還有,疏散出口標志是設置在樓梯進口還是車輛進出口?希望大家給予建議。謝謝!

  • 求助:地面疏散標志燈設置的要求

    請教各位同行朋友: 現在做一工程有個大空間場所,由于周圍沒柱子及墻,我考慮把疏散標志燈安裝在地面上,請問:安裝在地面上的疏散標志燈用~220V電源供電可以嗎(還是用DC24V)?它們之間的距離和裝在墻上的要求一樣嗎?謝謝!

  • 請教:疏散指示標志燈須設計為長明燈嗎(詳見內文)

    如題,疏散指示標志燈一般在何種場合情況下須設計為長明燈,何種場合情況下(平時不亮)只要火災時消防聯動,應急點亮即可?謝謝?。ㄒ陨暇越ㄖ镌O(shè)置火災自動報警系統為前提條件).

  • 火災應急照明和疏散標志燈的接通?

    火災自動報警系統設計規范GB50116-98第6.3.1.8條 消防控制室在確認火災后,應能切斷有關部位的非消防電源,并接通警報裝置及火災應急照明燈和疏散指示標志燈; 今做一小高層住宅,打算給樓梯間公共照明和應急照明按二級負荷供電(單元底層雙電源切換)。單又出現了一個問題,如果我的應急照明是處于常不亮狀態,我怎樣處理? 因為我之前咨詢過一家火災自動報警控制器生產廠家,他們說“應急照明燈具一般自帶蓄電池(就是失電后自動點亮的那種),當發生火災時我們切斷該層的非消防電源,應急照明燈具也就自動點亮,變被動為主動,感覺也很可行,” 廠家的說法是吧應急照明等接在了非消防電源回路上,不知道這樣是否合適? 望大家不吝賜教。 謝謝。

  • 關于大空間內是否設疏散標志燈

    本人一事不明,請各位高手指導,謝謝了。民用建筑電氣設計規范JGJ/T16-92中C。3。6條疏散標志燈是僅用于走道呢還是對于觀眾廳等大空間內部走道(比如電影院座位間走道)也需設置還是僅需在太平門上設安全出口標志燈呢,規范有無相關規定。謝謝了,

  • 關于地下車庫疏散指示標志的設置問題

    關于地下車庫疏散指示標志的設置問題: 掌握原則:(1)地下車庫的人員及車輛的疏散指示標志,其圖例符號應有明顯區別; 這是從審圖意見摘錄下來的一條?,F(xiàn)在審圖對這條也要求很嚴格,我們這的做法是車輛的預留指示標志插座后安裝特定的指示標志! 不知大家是在這里有何做法區分人和車的疏散指示標志

  • 有沒有什么標準對疏散標志燈有規定的

    平時設計都是憑感覺,大點的房間的出入口處裝個出入口標志燈,樓道上裝方向標志燈,小點的房間一般就不裝。不知道有沒有相關的標準。

  • 消防應急照明和消防疏散指示標志的問題

    建筑設計防火規范 GB 50016--2006消防應急照明和消防疏散指示標志11.3.1 除住宅外的民用建筑、廠房和丙類倉庫的下列部位,應設置消防應急照明燈具: 1 封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防電梯間的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自備發電機房、配電室、防煙與排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的其它房間;3 觀眾廳,建筑面積超過400m2 的展覽廳、營業廳、多功能廳、餐廳,建筑面積超過200m2的演播室;4 建筑面積超過300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活動房間;5 公共建筑中的疏散走道。請問第5點中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都設置嗎?

  • 丁類廠房用不用做疏散指示標志

    二層鋼結構丁類廠房,每層面積2500平方米,層高6米,內有吊車,墻面有控制柜,廠房長X寬85米X30米,疏散指示沒有地方可以做,而且《建筑設計防火防火規范》里面也沒有規定做疏散指示。請問做過此類廠房的大俠用不用做疏散指示?消防局要不要求做?

  • 請教06版低規中關于疏散指示標志的間距

    GB50016-200611.3.4 公共建筑、高層廠房(倉庫)及甲、乙、丙類廠房應沿疏散走道和在安全出口、人員密集場所的疏散門的正上方設置燈光疏散指示標志,并應符合下列規定: 2 沿疏散走道設置的燈光疏散指示標志,應設置在疏散走道及其轉角處距地面高度1.0m 以下的墻面上,且燈光疏散指示標志間距不應大于20m;對于袋形走道,不應大于10m;在走道轉角區,不應大于1.0m,...如何理解"對于袋形走道,不應大于10m"