  • 建筑防火等級是怎么劃分的?

    1、在堆有大量可燃和易燃物質的場所動火作業屬一級動火作業,應由工地負責人填寫動火申請表,經公司安全部門審查批準后方能作業;2、在具有一定危險因素的場所動火作業屬二級動火作業,應由工地安全員填寫動火申請表和制定安全技術措施,經工地負責人審查批準后方能作業;3、在非固定的、無明顯危險因素的場所動火作業屬三級動火作業,應由施工班組填寫動火申請表,經安全員審查批準后方能作業;

  • 關于綜合樓的建筑防火等級劃分,

    各位大佬,現在有一棟高層建筑,塔樓部分為辦公,裙樓部分為商業餐飲(大于5000平)這一類的,塔樓和裙樓是有連接的,那是將這棟建筑劃分為中危一級,還是裙樓中危二,塔樓中危一?

  • 建筑內部防火分區的劃分?

    裙房和主樓各自使用的樓梯設置防火墻,連接部分不設置防火墻,那這樣符合建筑設計防火規范GB50016-2014中5.3.1注解2的說法嗎? 謝謝?。?!

  • 旅館建筑等級劃分的原則?

    旅館建筑等級是根據什么來劃分?

  • 建筑結構幾類等級的劃分

    建筑結構幾類等級的劃分;

  • 建筑物的分類和等級劃分

    建筑物的分類和等級劃分

  • 多層工業建筑防火分區劃分類別

    各位大神,能問一下有個多層一級丙類廠房,比如說每層6000平米,正好一個防火分區,但是有一層面積是6500平米,那我6500平米的這一層能把它按丁類做嗎?

  • 建筑防火規范第3.2.4的疑問

    3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁、柱可采用無防火保護的金屬結構,其中能受到甲、乙、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施:1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房;2 丁、戊類廠房(倉庫)。如果是耐火等級為三級的廠房,金屬結構(鋼結構)需要做防火保護么?或者:耐火等級為三級的廠房,鋼結構的梁、柱等構件達到二級耐火等級的耐火極限要求,還需要做防火保護么?求相關規范條文?。?!

  • 對于輕危等級的建筑作用面積的劃分

    對于輕危等級的建筑作用面積的劃分

    該怎么劃分這個單層的作用面積?輕危等級

  • 建筑上是這樣劃分防火分區的嗎?

    三層的洗浴中心,一、二層分別是2000多平米的洗浴休閑中心,三層是700多平米的旅館,想請教一下在建筑上是不是就相當于三個防火分區,每一層為一個分區,而且是自然分隔,不用在樓梯間處加防火墻和防火門?

  • 大家討論一個關于建筑防火的問題

    5.3.4 一、二級耐火等級的公共建筑,當設置不少于2部疏散樓梯且頂層局部升高部位的層數不超過2層、人數之和不超過50人、每層建筑面積小于等于200m2時,該局部高出部位可設置1部與下部主體建筑樓梯間直接連通的疏散樓梯,但至少應另外設置1個直通主體建筑上人平屋面的安全出口,該上人屋面應符合人員安全疏散要求。 現在遇到一個工程,主體三層,局部突出一層(即局部四層),有一部樓梯直通底下樓層,面積326平方米,有出屋面的門,是否有必要設置兩部樓梯?根據上面的規范條文,好象要有兩部樓梯,但實際大家覺得有必要嗎?請參與討論,謝謝!

  • 請教關于建筑防火規范的條文

    建筑防火規范中5.1.15 當歌舞廳、錄像廳、夜總會、放映廳、卡拉OK 廳(含具有卡拉OK 功能的餐廳)、游藝廳(含電子游藝廳)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所必須布置在袋形走道的兩側或盡端時,最遠房間的疏散門至最近安全出口的距離不應大于9m。這條怎樣理解?

  • 有關建筑防火分區劃分封閉樓梯間如何考慮

    學習了防火規范后心里有一點疑惑,求高手指點,對于一棟多層建筑采用封閉樓梯間(耐火等級二級),如果每層做一個防火分區的話,那么封閉樓梯間是否需要做防火墻開甲級防火門,還是說封閉樓梯間開乙級防火門,墻體及梁柱滿足耐火等級二級的要求(不需要達到防火墻要求的3個小時)就行了?

  • 建筑防火分區劃分時的幾點注意事項

    本帖最后由 qingting321 于 2013-4-28 13:54 編輯 從防火的角度看,防火分區劃分得越小,越有利于保證建筑物的防火安全。但如果劃分得過小,則勢必會影響建筑物的使用功能,這樣做顯然是行不通的。防火分區面積大小的確定應考慮建筑物的使用性質、重要性、火災危險性、建筑物高度、消防撲救能力以及火災蔓延的速度等因素。我國現行的《建筑設計防火規范》、《人民防空工程設計防火規范》、《高層民用建筑設計防火規范》等均對建筑的防火分區面積作了規定,在設計、審核和檢查時,必須結合工程實際,嚴格執行。(一)單層、多層民用建筑防火分區的劃分

  • 新版的建筑防火規范何時正式實施???

    從2010年9月起,前前后后接到關于新版建筑防火規范宣講班的授課通知好幾次了,多說快實施了,直到今年了還是沒有正式的消息,大家知道確切的消息嗎?對考試不會有影響吧

  • 高層建筑防火排煙的分類

    1.自然排煙 自然排煙是利用風壓和熱壓作動力的排煙方式。 2.機械防煙 機械防煙是采取機械加壓送風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差控制煙氣的流動方向的防煙技術。 防煙樓梯間及其前室、消防電梯前室和兩者合用前室,應設置機械防煙設施。若防煙樓梯間前室或合用前室有散開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗,能自然排煙時,該樓梯間可不設防煙設施。避難層為全封閉式避難層時,應設加壓送風設施。 樓梯間每隔2~3層設置一個送風口;前室應每層設一個送風口。加壓送風口應采用自垂式百葉風口或常開百葉風口;當采用常開百葉風口時,應在加壓風機的壓出管上設置止回閥。當設計為常閉型時,發生火災只開啟著火層的風口。風口應設手動和自動開啟裝置,并與加壓送風機的啟動裝置連鎖。 3.機械排煙 采取機械排風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差,利用排煙管道將煙氣排出或稀釋煙氣的濃度。

  • 完善建筑防火疏散的幾點建議

    1、防火閥的設置。為防止火勢蔓延,防火閥通常是由溶斷器控制的,排煙管內與通風空調管內的熔斷溫度有所不同。在排煙管道和通風空調管道內均沒有防火閥,當火災發生后,操作機構在煙感報警電信號作用下,將閥門自動打開,當排煙管道內的氣流達到足夠高的標準時,管內防火閥熔斷器熔斷,關閉防火閥,關閉信號通過輸入模塊發送至控制器,自動或手動啟動相應控制模塊去關閉排煙機。 2、排煙系統的設計?;馂?zāi)中,即使沒有噴淋滅火裝置,火災初起煙氣的危害也是相當驚人的,所以人員集中、可燃物較多的場所應考慮排煙。為了盡快排走煙霧,送人新風,沖淡建筑物內火災煙氣的濃度,保證人員的安全疏散,在不具備自然排煙條件時,必須采取機械排煙,在適當處安裝排煙口(閥)、排煙機。若該設備不和探測器聯動,排煙風機即能自行啟動。 3、疏散路線要簡潔通暢,疏散標識要明顯。建筑一般在不同方向設有足夠的疏散樓梯,但在事故情況下,經常使用的自動扶梯將被封閉,不能用作疏散,客流將為找不到疏散出口發生擁擠和恐慌,因此,疏散路線、標識、事故廣播將為安全疏散起到很重要的作用。 4、疏散避難通