亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 誰有商業建筑設計防火規范

    誰有商業建筑設計防火規范電子版,能不能發給我

  • 大型商業建筑設計防火規范

    論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02

  • 大型商業建筑設計防火規范通過評審

    重慶大型商業建筑設計防火規范通過評審近日,重慶市建委組織有關專家在金源大飯店召開評審會,對《重慶市大型商業建筑設計防火規范》(送審稿)進行了審查,重慶市公安消防總隊副總隊長周崇敏在會上做了重要講話,并詳細介紹了該規范的編制工作開展情況,市建委黨委成員、總工程師吳波到會并發言。 專家組(專家名單附后)聽取了規范編制組對編制工作情況匯報并逐條審查了規范的條文及條文說明,并進行了討論。 經過一天的審議,專家組一致認為:該規范提交的資料齊全,內容翔實,符合審查要求;該規范結合重慶實際,在大量調查研究的基礎上,系統提出了大型商業建筑的防火設計要求,具有較強的針對性和可操作性,內容全面,邏輯清晰,結構嚴謹,具有較強的地方特色,填補了大型商業建筑防火設計領域的若干空白;該規范對國家標準有關大型商業建筑防火設計方面作了較全面的補充和細化,首次對大型商業建筑的火災危險性進行了科學的分類,明確了安全疏散系統、外部救援條件及消防設施設備的消防設計要求,提出了大型商業建筑防火設計的多項新的技術措施,具有較強的創新性,對大型商業建筑防火設計具有重要的指導作用。

  • 江蘇省商業建筑設計防火規范

    2007-00-00 發布 2008-00-00 實施 江蘇省建設廳 審定 發布

  • 大家對防火規范是如何理解的?

    防火規范中,超過五層或體積超過10000立方的教學樓等其他民用建筑要設室內消火栓。其中其他民用建筑包括具體是指哪些建筑?

  • 請教些關于防火規范的問題

    請教些關于防火規范的問題

    最近學校在教防火設計問題,有幾個問題實在想不明白想問問大家~~1、單層體育建筑高度是怎么計算的??因為大跨度?,各種結構不同的話,具體高度該怎么計算。2、還有一個設計問題,假設一公共建筑平面為長方形,平面1-4軸在三層有局部突出的羽毛球館采用大跨度結構,其局部高度>24M達到高層,但5-9軸三層總高度未超過24M,然后,1-4軸有地下室。請問:該地下室的防火應該視為高層地下室還是普通多層地下室。 是不是1-4軸平面全部視為高層,可以把5-9軸平面部分視為其裙房~~ (即紅色斜線部分為高層按高層防火設計,黃色斜線為其裙樓按多層防火規范設計)

  • 重慶市大型商業建筑設計防火規范

    重慶市大型商業建筑設計防火規范:lol近年來,隨著我市經濟的快速發展和市場經濟的繁榮,各區(市、縣)相繼建成了數量眾多的大型商業建筑或購物中心,傳統商業建筑在功能和形式上已發生了很大的變化。它們不僅功能齊全,而且形式多樣,部分大型商業建筑集餐飲、娛樂、旅游、文化、藝術等消費功能于一體,有些甚至可同時容納“主力店”、主題娛樂休閑設施和多樣化商品步行街等各種商業形態。一般而言,大型商業建筑具有面積規模大、人員密集、建筑功能復雜、裝修和商品的可燃物多等特點,發生火災后容易導致蔓延迅速、人員疏散困難、撲救難度及財產損失大等后果。其在防火分區、安全疏散、現代消防設施等方面也都具有不同于一般民用建筑的獨特性,而現行國家標準對大型商業建筑防火設計所采取的措施針對性不足。為此,經重慶市建設委員會批準,重慶市公安局消防局和機械工業第三設計研究院聯合編制了《重慶市大型商業建筑設計防火規范》。本規范共7章,主要內容有:總則、術語、大型商業建筑分類和耐火等級、一般規定、防火與防煙分區、安全疏散、消防設施等。[

  • 《江蘇省商業建筑設計防火規范

    《江蘇省商業建筑設計防火規范

  • 關于《防火規范2014》的疑問

    新版防火規范2014第8.5.3條規定應設置排煙設施的地方3 公共建筑內建筑面積大于100m2且經常有人停留的地上房間4 公共建筑內建筑面積大于300m2且可燃物較多的地上房間。第8.5.4條規定應設置排煙設施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑內的無窗房間,當總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2,且經常有人停留或可燃物較多時,應設置排煙設施。那么問題來了:多層公共建筑地上一個80m2的會議室沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?多層公共建筑地上一個200m2的可燃物較多的庫房沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?這兩條規范難道不是明顯的矛盾了?尼瑪還是強條?。。?!怎么破?怎么破?

  • 對于防火規范的理解問題

    建筑防火規范5.5.11條:設置不少于兩部樓梯的公共建筑,對于頂層局部突出,突出部分的建筑面積小于200平米人數之和不超過50人,突出部分不超過兩層,應另設一個安全出口通向上人屋面,這個安全出口的規定一定是樓梯出口嗎?可以是上人口之類的???

  • 關于防火規范的兩個問題

    1.地上多層(非高層)相鄰防火分區,防火墻上開設的甲級防火門是否作為第二安全出口。2.多層公共建筑樓梯間是否出屋面?我找了半天沒找到規范依據,知道的朋友請找到規范依據,貼出來供大家學習交流。謝謝

  • 商業建筑設計防火規范及條文說明(word版)

    商業建筑設計防火規范及條文說明(word版)

  • 高層防火規范的見解,大家請進:

    高層屋面消防水箱容積 1.是按高規高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3《建筑防火規范》也有這類似的一條,但是這本是說明不超過一定的消防水量還是可以取那么多個立方,但是高規就沒有說明這一點呢?是否按消防用水量算多少就取多少呢 ?

  • 明天新的防火規范要實施了

    建筑設計防火規范GB50016-2006

  • 討論:關于防火規范上矛盾的一點

    規范要求:當一個排煙風機負擔兩個防煙分區時,按最大分區*120計算風量。而每個防煙分區還是按照本區面積*60計算。問題是,當只有一個分區排煙時,風機的風量是不會變的,也就是防煙分區的風量還是*120的關系,這樣的話,支風管和排煙口的風速就會至少大于規范要求的小于20米,10米的一倍,和規范相矛盾。請問各位如何解決?

  • 這條防火規范該怎么理解?

    11.4.1 下列場所應設置火災自動報警系統:8. 老年人建筑、任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的旅館建筑、療養院的病房樓、兒童活動場所和大于等于200 床位的醫院的門診樓、病房樓、手術部等可以分解成以下三句嗎?1.老年人建筑、2.任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的旅館建筑、療養院的病房樓、兒童活動場所3.和大于等于200 床位的醫院的門診樓、病房樓、手術部等

  • 關于農貿市場的防火規范

    最近做一個比較小的農貿市場,兩層,一層農貿市場,二層超市,每層2100平方米的面積,我想問下各位,防火疏散這一塊人數的計算,農貿市場和超市是參照商場還是什么?

  • 兩條防火規范相矛盾,怎么辦?

    《建筑設計防火規范》GB50016-2014第5.5.8條要求安全出口不少于2個?!陡邔用裼媒ㄖO(shè)計防火規范》GB50045-95第6.1.1條又說某些情況可以只有一個安全出口。這兩者有矛盾之處。比如說一棟10層辦公樓,按《建筑防火規范》要設2部樓梯,但是按《高層防火規范》又可以只設1部樓梯??

  • 防火規范10.1.10.3如何理解?

    防火規范10.1.10.3如何理解?電纜井包含豎井嗎?消防線路均采用礦物絕緣?和第一小點明敷設都能穿管和線槽保護有點不一致。如果消防回爐穿管線槽保護,怎么就不能放同一豎井?

點擊加載更多

商業防火規范

商業防火規范專題,為您提供商業防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與商業防火規范 相關的專業交流討論,更多商業防火規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度