  • 建筑內部裝修防火規范中無窗房間是如何定義的?

    請教個問題,建筑內部裝修防火規范中的:無窗房間,如何定義?裝有不可開啟窗的房間,算不算無窗房間?比如潔凈室都是氣密不可開啟窗,消防都算是無窗房間嗎?按這個2018年實施的新規范要求,如果算無窗房間的話,地面材料都要用A級,通常使用的PVC、橡膠地板、環氧樹脂地坪都不能用了。

  • 建筑內部裝修設計防火規范(2001年版

    建筑內部裝修設計防火規范(2001年版

  • 建筑防火規范第3.2.4的疑問

    3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁、柱可采用無防火保護的金屬結構,其中能受到甲、乙、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施:1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房;2 丁、戊類廠房(倉庫)。如果是耐火等級為三級的廠房,金屬結構(鋼結構)需要做防火保護么?或者:耐火等級為三級的廠房,鋼結構的梁、柱等構件達到二級耐火等級的耐火極限要求,還需要做防火保護么?求相關規范條文?。。?/p>

  • 關于建筑設計防火規范的問題,,,

    如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限

  • 空調風口與建筑裝修的協調

    知識點:空調風口與建筑裝修的協調

  • 請教建筑裝修材料的等級

    幾次參加消防驗收時,消防隊曾提出窗簾應達到B2級,木質材料B1級,不懂,曾詢問消防隊,回答是一種.....等級,什么等級?還是不懂(可能是難燃等級?),有些郁悶....什么是A級?B1級?B2級?請有關高手指教,3Q......

  • 建筑設計防火規范------電氣

    國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場

  • 請教關于建筑防火規范的條文

    建筑防火規范中5.1.15 當歌舞廳、錄像廳、夜總會、放映廳、卡拉OK 廳(含具有卡拉OK 功能的餐廳)、游藝廳(含電子游藝廳)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所必須布置在袋形走道的兩側或盡端時,最遠房間的疏散門至最近安全出口的距離不應大于9m。這條怎樣理解?

  • 2015年建筑新防火規范解讀

    新版《建筑設計防火規范》在2015 年5 月1 日執行。與舊的《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》相比,新版的變動較大,特邀請消防專家解讀新規范,希望從事設計研發與報建的仔細閱讀并收藏...

  • 某機房建筑裝修電氣施工圖

    圖紙簡介: 本工程為一機房裝修施工圖(主要為電氣),共計18張圖紙。主要設計內容包含裝飾裝修、防雷接地、消防工程、空調、火災報警等內容。雖工程比較小,但設計者設計的相當詳細,并很注重細節。特別是火災報警系統,作者在另作設計說明的同時還做的總平面圖,與同棟的其它房間進行有效的連接,是份很全很詳細的機房施工圖。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。

  • 建筑設計防火規范條文討論

    8.2.8.5條“與保護對象在5~40m的市政消火栓,可計入室外消火栓的數量內?!毕鹚ūWo半徑可是150m呢,如果在150m范圍內的就不能算么?還要重新新建消火栓嗎?

  • 建筑裝修中風與水的問題

    上次發了幾個關于風水的資料,有朋友感興趣,這次再上傳一點資料!還是那句話,平常心對待,別太偏激了!謝謝!